Utloggad solhaga

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • GDS:are
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2006, 09:18:10 »
Och jag som trodde att det stavades vacuum Sc:,h. Inte undra på att jag hittade något när jag gjorde sökning innan jag startade tråden. Tack Sune!

Edit:

Jag har nu skummat igenom trådarna du länkade till. En del diskussioner handlar inte om L/L utan om vakuumsugning i allmänhet med ganska djupa tekniska diskussioner.

Det nämns också att den så kallade pysmetoden var vad som användes och till och med rekommenderades  förr innan miljölagarna skärptes till.

(Jag har själv för tjugo års sedan tvättat elektronik i öppna ultraljudstvättar fyllda med freon)

Min slutsats blir dock att för installation av en L/L värmepump för 9-10000:- duger en vakuumsugning enligt Onzzas beskrivning gott.

Risken finns ju att man råkar ut för en stressad montör som bara suger i 20 minuter. Som gör-det-självare har man ju tid att vänta 8)

Så jag anser att frågan i trådrubriken är besvarad; det är inte så svårt.

De svåra frågorna finns det ju andra forumdelar för (placering inne/ute-del samt de märkespecifika trådarna).
« Senast ändrad: 25 mars 2006, 09:41:49 av solhaga »
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.

Utloggad Sune

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #31 skrivet: 25 mars 2006, 10:32:47 »
Jaa du, måste flina lite.  :)

Snacka om ett grymt forum. Här behöver man knappast ställa en fråga  längre.
Bara välj rätt sökord, och vips så har man 30 svar. Sedan är det bara att välja det svaret man tror mest på.   ;D

/Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!

Utloggad Bsba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #32 skrivet: 25 mars 2006, 11:31:52 »
Och jag som trodde att det stavades vacuum Sc:,h. Inte undra på att jag hittade något när jag gjorde sökning innan jag startade tråden. Tack Sune!

Svenskt uppslagsord
vakuum vakuumet (el. vakuum) vakuum vakuumen subst.
tomrum, lufttomt utrymme

Engelsk översättning
vacuum

 ^-^
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.

Utloggad solhaga

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • GDS:are
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #33 skrivet: 26 mars 2006, 10:17:06 »
OT

Sökning i detta forum ger:

vacum 26 träffar
vacuum 15 träffar
vakum 11 träffar
vakuum 14 träffar
vaccuum 3 träffar
vaccum 10 träffar
...

Den rätta stavningen på en hedrande tredje plats ;)
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #34 skrivet: 27 mars 2006, 04:22:24 »
Det verkar som att stavningen suger, kanske man kan använda stavningen på pumparna  ;)

Messer

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #35 skrivet: 27 mars 2006, 22:29:37 »
Hmmm, språkpolis! ;D
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad kgust

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #36 skrivet: 29 mars 2006, 18:43:30 »
Vacumsugning är fruktansvärt lätt!

(det lättaste momentet av samtliga moment i en installation) 

samma pump till samtliga maskiner men om manometerstället är för R-410A så passar det som regel inte till R-407C
Det finns korsningsadaptrar!
     

Bosse VPdr

Varför passar det inte?

Vad kan hända om man kör R-407C med ett manometerställ gjort för R-410A?

mvh Kgust

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #37 skrivet: 29 mars 2006, 18:54:53 »
Inget skallan stämmer inte samt att 410 maskiner har andra anslutningar så slangarna för 410 passar ej på en maskin med 407
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #38 skrivet: 29 mars 2006, 23:37:52 »
Vacumsugning är fruktansvärt lätt!

(det lättaste momentet av samtliga moment i en installation) 

samma pump till samtliga maskiner men om manometerstället är för R-410A så passar det som regel inte till R-407C
Det finns korsningsadaptrar!
     

Bosse VPdr

Varför passar det inte?

Vad kan hända om man kör R-407C med ett manometerställ gjort för R-410A?

mvh Kgust

Det går att använda vilken som helst manometer för att mäta trycken. Förutsatt att skalan ligger inom lämpligt intervall och förutsatt att man vet vilka tryck som gäller för det aktuella köldmediet.

Dock föredrar kyltecknikerna att ha var sitt manometerställ för olika köldmedier. Av den enkla anledningen att de då inte behöver använda hjärnkapacitet för att hitta rätt adapter eller för att hålla reda på vilka tryck som gäller för det aktuella köldmediet. ;)

Kylteckniker har annars normalt sett, tillgång till ett försvalrigt förråd av adaptrar. Det kan behövas ibland, eftersom serviceportarna vanligen (dock med undantag) har en specifik dimension på anslutningen, beroende på vilket köldmedium som används.  a:gl

Manometerställ specifikt för köldmediet ifråga, har utövet tryckskalan, en hjälpskala som visar vilka tryck som gäller för det specifika köldmediet. Kyltecknikern avlastas därigenom från tvånget att kunna trycken utantill. *vinkar*

/Knut.






Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #39 skrivet: 29 mars 2006, 23:50:09 »
Många använder bara ett ställ Digitalt eller snapon hjärnkapaciteten är det nog inget fel på men det går snabare att se vad ändringar i trycket  under drift har för specifika värden utan att ta upp tabeller och liknande för att få fram rätt värde. Tid är pengar.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #40 skrivet: 29 mars 2006, 23:56:25 »
Många använder bara ett ställ Digitalt eller snapon hjärnkapaciteten är det nog inget fel på men det går snabare att se vad ändringar i trycket  under drift har för specifika värden utan att ta upp tabeller och liknande för att få fram rätt värde. Tid är pengar.

Fint, men vad menar du då med

Citera
Inget skallan stämmer inte samt att 410 maskiner har andra anslutningar så slangarna för 410 passar ej på en maskin med 407

/Knut.

Utloggad dragan

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #41 skrivet: 30 mars 2006, 00:52:39 »
Ett vanligt manometerställ för 134, 404, 407 går i regel till 30 bar på högtrycksmanometern och 10 bar
på lågtrycksmanometern, när man nu testkör en vp med 410 går trycket lätt över 30 bar vilket gör dom
vanliga ställen relativt värdelösa för ändamålet då du inte vet var du ligger i varesig i tryck eller temperatur
oavsett om man nu använder sin hjärnkapacitet, man vet bara att de ligger över 30 bar.

Ett 410 ställ däremot går till 54 bar bar på höga sidan och 34 bar på låga, en klar fördel kan man ju säga
om man nu vill veta vilka värden maskinen går på, och de vill man väll, varför skulle man annars testa.

Om man sen har ett väl påkostat digital ställ (vilket jag har) finns alla köldmedium och skalor i de och
klarar desutom trycken som R410A jobbar med, för då kan jag vara ännu latare och använda hjärnan ännu
mindre, för där finns ju även vacum manometer och provtryckningsprogram i manometerstället.

Sen har alla köldmedium från R11 till R407C samma anslutning, de vill säga 1/4 tums gänga, så vida de
inte är en bil A/C där finns de en hel del olika anslutningar.
R410A har 5/16 tums gänga, allt för den logiska funktionen att man bör ha rätt utrustning till ett
köldmedium med mycke högre arbetstryck.

Va de nått mer Knut!

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #42 skrivet: 30 mars 2006, 07:02:45 »
Det har faktiskt hänt att synglaset i mitten på manometerstället som inte är gjort för R410 har släppt pga det höga trycket med svåra personskador som följd. I den höjden har man ofta ansiktet tex när man läser av trycken.Det är en billig livförsäkring att använda godkännda manometerställ.Jag vet att det slarvas med detta (gäller även mig) men när man ser vad följden kan bli inser man att det inte är värt det

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #43 skrivet: 31 mars 2006, 19:00:52 »
Ett vanligt manometerställ för 134, 404, 407 går i regel till 30 bar på högtrycksmanometern och 10 bar
på lågtrycksmanometern, när man nu testkör en vp med 410 går trycket lätt över 30 bar vilket gör dom
vanliga ställen relativt värdelösa för ändamålet då du inte vet var du ligger i varesig i tryck eller temperatur
oavsett om man nu använder sin hjärnkapacitet, man vet bara att de ligger över 30 bar.

Ett 410 ställ däremot går till 54 bar bar på höga sidan och 34 bar på låga, en klar fördel kan man ju säga
om man nu vill veta vilka värden maskinen går på, och de vill man väll, varför skulle man annars testa.

Om man sen har ett väl påkostat digital ställ (vilket jag har) finns alla köldmedium och skalor i de och
klarar desutom trycken som R410A jobbar med, för då kan jag vara ännu latare och använda hjärnan ännu
mindre, för där finns ju även vacum manometer och provtryckningsprogram i manometerstället.

Sen har alla köldmedium från R11 till R407C samma anslutning, de vill säga 1/4 tums gänga, så vida de
inte är en bil A/C där finns de en hel del olika anslutningar.
R410A har 5/16 tums gänga, allt för den logiska funktionen att man bör ha rätt utrustning till ett
köldmedium med mycke högre arbetstryck.

Va de nått mer Knut!

Skulle nog tro att det blir mera framöver.  8)Gillar ditt inlägg ovan dragan. Det präglas av den gamla goda värmepumpsforumandan när den är som bäst, sakligt och informativt. :)

Det att man måste veta vad man gör, känna till vilka tryck/temperaturer som gäller för köldmediet i fråga och ha manometrarar som täcker in tryckområdet, är självklarheter. Så det behöver vi inte heller tvista om. Tesen gäller alltså oavsett man är proffs eller GDS-are. ;)

/Knut.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Vacuumsugning, hur svårt är det?
« Svar #44 skrivet: 31 mars 2006, 22:07:59 »
Många använder bara ett ställ Digitalt eller snapon hjärnkapaciteten är det nog inget fel på men det går snabare att se vad ändringar i trycket  under drift har för specifika värden utan att ta upp tabeller och liknande för att få fram rätt värde. Tid är pengar.

Fint, men vad menar du då med

Citera
Inget skallan stämmer inte samt att 410 maskiner har andra anslutningar så slangarna för 410 passar ej på en maskin med 407

Svarade bara vad som händer om man använder ett ställ för 410 på 407 vilket var frågan. Har man tillgång till ett ställ modell digitalt eller snapon så har man förmodlingen tilgång till slangar för eller adapter för bägge sorternas anslutning!
Har man däremot köpt ett ställ för 410 inklusive slangar så passar inte dessa har man däremot ett ställ för 410 och adapter eller andra slangar och ansluter mot en 410 så går inte maskinen eller stället sönder alltså inget händer ingen fara på taket man behöver inte oroa sig men skalan stämmer inte trycket stämmer men då måste man titta i tabell.

Tyckte nog att det räckte med att att säga att inget hände för att lugna kgust men för dig knut måste jag tydligen göra längre inlägg i framtiden så att du inte behöver fundera så mycket på vad jag menade!

/Knut.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!