Har du kollat filtret på värmebäraren och köldbäraren så dom inte satts igen?
Jag skulle vilja se en graf över KB-ut, om den blir för låg börjar värmepumpen reglera effekten för att skydda borrhålet.Har du får lågt flöde på KB-kretsen så kan KB-ut bli låg även om du ligger över 0 på inkommande.Jag tror mycket av dina problem beror på:1. Det har aldrig förr varit så kallt ute under de tre år du haft värmepumpen2. Du kör med termostater i nästan hela systemet3. Du eller den som installerade systemet har inte gjort någon grundflödesinställning enligt det protokoll som borde finnas.Jag skulle börja med att strypa in grundflödet så jag fick ca 5-6 graders temperaturskillnad mellan inkommande och utgående på varje radiator (med fullt öppna eller bortplockade termostater). Ca 4 grader på golvvärmeslingorna.Troligen blir det för varmt inne med den kurva du tidigare haft, men kanske OK med den du sänkt till nu, hur som helst är det ingen större ide att börja dribbla med kurvan innan du gjort ett skaplig grundflödesjustering.Kolla också så att cirkpumpen på varma sidan går på auto så att du inte bara har för låg hastighet på cirkpumpen på varma sidan.Att de avlägset liggande radiatorerna blir kalla indikerar att du antingen får kortslutning i de radiatorer som ligger nära värmepumpen, vilket i sin tur gör att cirkpumpen drar ned varvtalet för att få upp deltaT till det önskade.Eller så ligger cirkpumpen på varma sidan i manuellt läge med för lågt varvtal.
Jaha, gällde det värmebäraren också, får nog läsa hela i fortsättningen.Filtret för kalla sidan som sagt i frigolitboxen.Filtret för varma sidan, andra bilden bakom kröken av dom isolerade rören finns en klump med ett manöverhandtag, i botten på klumpen finns en stort 6-kantig "bultskalle".Det är öppningen till filtret. Stäng av pumpen innan, och vrid manöverhandtaget (kulventil) innan du öppnar, så det inte rinner ut en massa.
Även med öppna termostater på alla radiatorer utom i två sovrum så beter sig systemet likadant.Finns inget protokoll, arbetet "avslutades" i konflikt.
På mina danfosskoppel finns det (under termostaten) en ring att justera på, 1-7.Stora radiatorer typ 180 cm långa skall ha inställning 6-7, "mellan" på 120 - 140 cm ca strypning 4, och småradiatorer i badrum och liknande 1-2.Lite grovt förklarat förstås, men du kan ju börja så, och sedan mäter du med IR-termometer ingående och utgående temp på varje enskild radiator och justerar tills du har ca 6 graders deltaT.Då har du ett bra grundflöde.Får du för varmt i vissa rum kan du strypa mer, får du för kallt kan du öppna lite på dem.IR-termometer: https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer.html?search_query=IR-termometer&results=2För bra mätvärde med IR måste du mäta på färg eller en bit tejp, koppar-rör eller annan blank metall ger felaktiga mätvärden.
Aha, vågade inte tro att det var den för det såg inte ut så när jag googlade runt! Tack, ska ta mig en titt på detta. Börjar bli lite bäng i skallen efter några sådana här nätter men ska väl gå
Man behöver inte googla runt hela internet, det mesta finns redan här påforumet. Läs lite gamla trådar och använd sökfunktionen på forumet. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68756.msg724465#msg724465https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67768.msg715873#msg715873
Har gjort rent filtret på värmesidan (det var bra svart...) och inväntar nu att systemet ska stabilisera sig. Vågade inte röra köldbärarsidan...
Jag har kontrollerat din inställning för cirkulationspumpen och den är rätt för normala fall. Det är dags att börja med instrypning av dina radiatorer. Det kommer bli varmare i huset på samma kurva desto närmare färdiginstrypet system du kommer. Det behöver inte vara så noga i början, stryp på bara där du vet att värmen alltid brukar finnas, stryp till hälften till att börja med. Sen komplettera med IR-mätning när du väl köpt en sån. Fingrarna är inte helt dumma på mäta temperatur heller. Ovansidan av fingrarna är känsligare för temperaturskillnader, dock svårt att då bra kontakt.Lägga en termometer på elementet kommer man kanske långt på också. Eller "här var det varmare än förra rummet jag var i, så här ska det strypas".Injusteringen är tidskrävande och tar ett tag innan det blir stabilt, så det primitiva metoder är en jättebra början.