Felsökning Nibe F1255 (12kW)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Felsökning Nibe F1255 (12kW) (läst 8689 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 707
Karma +0/-0
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
«
Svar #30 skrivet:
23 januari 2021, 19:37:44 »
Citera
Tack för svaren.
Loggat
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
FG
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 110
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
FG
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
«
Svar #31 skrivet:
29 januari 2021, 22:08:20 »
Citera
Hade precis samma fel. Några minusgrader idag och var nere i källaren och pumpen är märkligt tyst. Jag har senaste mjukvaran och alla pumpar i auto och här trodde jag att Nibe löst problemen men tydligen inte.
Efter att gradminutrarna vandrat upp till -320 så börjar den gå igen och drar fullgas 102 Hz. Är det mjukvaran som är problemet? Kan man se något på loggen? Börjar ångra att jag köpte en Nibe, den har inte varit annat än problem.
Loggat
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 707
Karma +0/-0
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
«
Svar #32 skrivet:
29 januari 2021, 23:02:34 »
Citera
Det var en kort logg. knappt 25 min och 7 sekunders loggning ?
Logga ett dygn med 1 minuts-intervall och lite mer uppgifter om huset/värmesystemet.
220 m borrhål i Göteborg ? antar att den får värma ett ganska stort system.
Loggat
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
FG
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 110
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
FG
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
«
Svar #33 skrivet:
31 januari 2021, 12:53:26 »
Citera
Jag har precis fixat en längre logg och när jag höll på med det så dog pumpen. Inverterfel. Får se om den startar igen. Jävla skräpprodukt.
Loggat
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 707
Karma +0/-0
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Felsökning Nibe F1255 (12kW)
«
Svar #34 skrivet:
31 januari 2021, 13:27:40 »
Citera
Om du har tur, ligger du inom den förlängda garantin:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073.msg770869#msg770869
Loggat
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Felsökning Nibe F1255 (12kW)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 967
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
HBerggren
mindis
Jisse
Mike
ChristianJ
Nocoll1948
Carl N
Raketost
tyke
OlofZ
jishi
Zyberdude
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info