Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 489519 gånger)

0 medlemmar och 12 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3088
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1530 skrivet: 24 januari 2021, 13:48:36 »
Har en NIBE F1255-16 CU installerad sedan 2015. Efter ett fel där en av de inkommande faserna gick ner har pumpens inverterkort förstörts. Felkod 100 indikeras. Tydligen är detta en känd svaghet och efter kontakt med NIBE service kan de bara konstatera detta. Jag fick ingen lösning eller förklaring från NIBE, bara ett konstaterande att så här är det. Nu har jag fått pumpen reparerad av serviceombud och hoppas att hem- och extraförsäkring täcker kostnaderna. Dock vet jag inte om jag vill starta pumpen igen då det pågår byggarbeten på anläggningsplatsen med risk för kommande fasbortfall. Jag ser bara en lösning med att installera en extern fasövervakare som styr motorbrytaren för inkommande el. Borde inte NIBE erbjuda en sådan lösning? Tråkigt att behöva påtala detta, men med pumpens känslighet för fasfel kan jag inte rekommendera produkten. Finns det något annat alternativ? Har någon i forumet samma erfarenhet?
På farsans 1255-16 har det hänt flera gånger. Tror det är billigt skrot nibe monterat.
Har även omriktare i andra saker och de har aldrig gått sönder och de är betydligt äldre, men de är bara enfas.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 777
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1531 skrivet: 24 januari 2021, 14:37:53 »
Jag kan bara tillägga, att ifall jag haft en 16kW värmepump och "svajigt nät" hade jag köpt en drossel fabrikat BLOCK LR3 4-40/25 för 3x400 volt, exempelvis hos RS Components AB. Tänk på värmeutveckling på ca 20W, kapsling måste vara stor eller ventilerad.
Jag kan naturligtvis ej garantera att allt löser sig, men den minskar risken för skador.
Zyberdude, enfas eller trefas har ingen betydelse, allt går in i en fullvågslikriktare och blir likspänning i omriktaren. Där finns i alla omriktare en inbyggd spänningsövervakning. Vid fasbortfall sjunker DC, och vanligtvis sätts larmnivån till 333VDC (vid 3-fas) av tillverkaren. Därför är fasövervakning helt onödigt på maskiner med omriktare.
« Senast ändrad: 24 januari 2021, 22:22:09 av Valiant »

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 694
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1532 skrivet: 24 januari 2021, 16:09:14 »

Det skulle vara intressant att veta ifall någon har haft en trasig 12kW omriktare, där drossel varit monterad.

Min Inverter gick sönder. Har både Drossel  (RA3) och EMC-Filter (RF2)
installerad original.
Det var dock troligen inget nätfel, VP hade gått med 20 Hz i ca 7 minuter
när jag slog av VP'n  på strömställaren (SF1)         (sista raden i loggen)

När jag senare slog på den igen lyste det rött och Larm 100.
Gick ej att nollställa, provade även dagen efter, fortfarande Larm 100 !
Som tur var hände det 3 veckor innan den 3-åriga garantin gick ut. :)
Den nya Invertern har ett annat nr än den gamla.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1533 skrivet: 25 januari 2021, 09:04:42 »
Jag kan bara tillägga, att ifall jag haft en 16kW värmepump och "svajigt nät" hade jag köpt en drossel fabrikat BLOCK LR3 4-40/25 för 3x400 volt, exempelvis hos RS Components AB. Tänk på värmeutveckling på ca 20W, kapsling måste vara stor eller ventilerad.
Jag kan naturligtvis ej garantera att allt löser sig, men den minskar risken för skador.
Zyberdude, enfas eller trefas har ingen betydelse, allt går in i en fullvågslikriktare och blir likspänning i omriktaren. Där finns i alla omriktare en inbyggd spänningsövervakning. Vid fasbortfall sjunker DC, och vanligtvis sätts larmnivån till 333VDC (vid 3-fas) av tillverkaren. Därför är fasövervakning helt onödigt på maskiner med omriktare.

Jag har en trasig inverter här hemma som jag kollat på. Likriktare för 3-fas är okej och inga kortslutningar i kraftkomponenterna. Sedan finns det en separat trafo mellan två faser som matar styr och kommunikationskretsar, även den funkar och tillhörande regulatorer verkar också okay. Det lutar åt att någon störning tar sig igenom allt och dödar någon av de små kretsarna om jag gissar utan att mäta mer.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 777
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1534 skrivet: 25 januari 2021, 09:18:22 »
Jag har en trasig inverter här hemma som jag kollat på. Likriktare för 3-fas är okej och inga kortslutningar i kraftkomponenterna. Sedan finns det en separat trafo mellan två faser som matar styr och kommunikationskretsar, även den funkar och tillhörande regulatorer verkar också okay. Det lutar åt att någon störning tar sig igenom allt och dödar någon av de små kretsarna om jag gissar utan att mäta mer.

// Magnus
Det brukar vara någon av de sex effekttransistorerna som går sönder. Någon tänder  vilt av trancienten och jobbar rakt emot en annan.  På små modeller som detta brukar de sex transistorerna sitta i ett gemensamt block.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2786
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1535 skrivet: 27 januari 2021, 06:11:12 »
Nibe har utökad garanti på Invertrarna (undra varför)  tOOmten
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1536 skrivet: 27 januari 2021, 19:34:56 »
Nibe har utökad garanti på Invertrarna (undra varför)  tOOmten
Hur länge då?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2786
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1537 skrivet: 27 januari 2021, 20:39:19 »
4 år vill jag minnas.
Rättelse.
t NIBE står för ny inverter
kostnadsfritt år 4-6 från installationsdatum
NIBE F1155/1255 3x400V med
inverterversion tidigare än HW07-SW48
(Hardware 07-Software 48).
« Senast ändrad: 28 januari 2021, 05:16:57 av DonPablo »
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2786
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1538 skrivet: 28 januari 2021, 05:12:19 »
Hasberg kolla kablarna på Emc-filtret Lossa och kolla så att de sitter skruvade i kopparn och inte i isoleringen, har varit med om det.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad MantaTIC

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 213
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1539 skrivet: 28 januari 2021, 07:37:09 »
4 år vill jag minnas.
Rättelse.
t NIBE står för ny inverter
kostnadsfritt år 4-6 från installationsdatum
NIBE F1155/1255 3x400V med
inverterversion tidigare än HW07-SW48
(Hardware 07-Software 48).

Kan man enkelt läsa någonstans vilken inverterversion man har i sin pump?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 777
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1540 skrivet: 28 januari 2021, 09:46:00 »
4 år vill jag minnas.
Rättelse.
t NIBE står för ny inverter
kostnadsfritt år 4-6 från installationsdatum
NIBE F1155/1255 3x400V med
inverterversion tidigare än HW07-SW48
(Hardware 07-Software 48).
HW07 = hardware. Vet DonPablo om detta gäller omriktaren för 16kW eller även 6kW och 12kW? HW beteckningar brukar vara kopplade till effektstorlek.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 694
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1541 skrivet: 28 januari 2021, 11:02:34 »
Hasberg kolla kablarna på Emc-filtret Lossa och kolla så att de sitter skruvade i kopparn och inte i isoleringen, har varit med om det.

Tack för meddelandet, ska kolla upp EMC-filter-anslutningarna.
Skrev tyvärr inte upp Inverter-version HW-SW vid byte
Gamla Nr: 218616-7        Nya Inverter Nr: 218616-13
                17350219                                  20240065         
                 L-001105                                   L-001105       
Kan du se av dessa siffror om den förlängda Garantin också
gäller för den nya Invertern ??   
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2786
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1542 skrivet: 28 januari 2021, 17:00:43 »
Detta gäller inte 6kw, för det är väl en enfasare 230v gäller bara 3x400v
du öppnar modulen och lyser in på invertern längst bak i modulen, där finns en klisterlapp där det står hw07 sw48
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Tjällen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1543 skrivet: 08 februari 2021, 09:35:39 »
Hej...
Har en Nibef1255 3-12 kWh som jag inte får upp
kompressorn i mer än 58hz.
Har tagit bort spärrbanden helt.
Brinen ligger på -1,5 in och -3,5 ut.
Någon som kan tänkas vad det beror på?
-10 grader som medeltemp.
Mvh Peter

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1544 skrivet: 08 februari 2021, 13:09:09 »
Vad har du för larmgräns på köldbäraren?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!