Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Förångningstemperatur Nibe F750
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Förångningstemperatur Nibe F750 (läst 1215 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Bivis
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Bivis
Förångningstemperatur Nibe F750
«
skrivet:
21 november 2020, 11:58:58 »
Hej på er vilket bra forum!
Haft strul med min pump som inte levererat värme bra utan elpatron sista tiden.
Vad är normal förångningstemperatur på pumpen vilka värden har ni?
Har bra luftflöde men förångningstemperaturen är fortfarande-15grader.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 4905
Kön:
Josth
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #1 skrivet:
21 november 2020, 12:18:58 »
I tidigare loggar som postats här har jag sett att det ganska ofta är en förångningstemperatur neråt -15 °C när kompressorn går men det beror ju också hur stor effekt den behöver ta ut. Förångningsgivaren sitter också på sidan av förångarbatteriet efter expansionsventilen så det är inte riktigt samma sak som att den sitter i mitt inne i förångaren och mäter genomsnittlig faktisk förångningstemperatur. Egentligen är väl avluftstemperaturen (och frånluftstemperaturen) mer intressant så den anger hur stor effekt som frånluftsvärmepumpen återvinner.
«
Senast ändrad: 21 november 2020, 12:32:34 av Josth
»
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 25281
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #2 skrivet:
21 november 2020, 12:26:52 »
Jag tänkte just skriva att man måste kolla på avlufttemp också.
Om skillnaden avluft-förångare är stor så kan man anta att nått inte är riktigt rätt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Bivis
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Bivis
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #3 skrivet:
21 november 2020, 17:11:31 »
Ok tack !
Bifogar bild på mina värden. Tycker pumpen borde gå utan elpatron vid denna temp.
Många kunniga här..
Loggat
krambriw
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1136
Kön:
krambriw
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #4 skrivet:
21 november 2020, 18:21:02 »
Är den igenisad? Det i sig är ett känt problem med just den modellen. Du ser att avluften endast är -0,8 grader medans förångaren är -16,8 grader
Dessutom, kompressorfrekvensen är endast 37 Hz och endast tillåten 37 HZ. Verkar inte rimligt om den skall klara att värma endast med kompressor
Loggat
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989
Total årsförbrukning 2020: 11432 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 20 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
perra83
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1041
Kön:
FLVP
perra83
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #5 skrivet:
21 november 2020, 19:29:19 »
Jag reagerade oxå på den tempskillnaden men även på lufthastigheten? Borde inte den påverkas om den är igenisad? Men den är kanske bara delvis igenisad typ nedre delen.
Loggat
Götenehus -84 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år uppskattat
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 4905
Kön:
Josth
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #6 skrivet:
21 november 2020, 19:38:36 »
Normalt hade man tänkt brist på kylmedia och allt som är kvar förångas strax efter expansionsventilen men det är ju en inverter så blir lite osäker(?)
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Bivis
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Bivis
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #7 skrivet:
21 november 2020, 20:10:32 »
Skall prova att köra den bara på elpatron till imorgon för att avisa den helt.
Är det enkelt att öppna och kontrollera förångaren ?
Loggat
Bivis
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Bivis
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #8 skrivet:
21 november 2020, 20:22:59 »
Hmm borde inte se ut så här eller ?
«
Senast ändrad: 21 november 2020, 20:32:31 av Bivis
»
Loggat
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 414
Kön:
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #9 skrivet:
21 november 2020, 21:17:18 »
Min teori. Lite köldmedia gör att förångaren blir väldigt kall lokalt på ett ställe. (Nere till höger där tempen sitter). Avluft kring 0 innebär att inte hela förångaren är kall. (Normalt diffar runt 5 grader mellan avluft/förångare).
Kan du sätta GM manuellt till +100 i ment 4.9.2 eller 4.9.3 för att trigga en avfrostning om det nu är problem med is.
Loggat
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 414
Kön:
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #10 skrivet:
21 november 2020, 21:22:02 »
På ditt foto ser förångarens lameller igenisade på högersidan. Tror att det hjälper att sätta den i ”manuellt” driftsläge i 4.2 i några timmar så all is smälter.
«
Senast ändrad: 21 november 2020, 21:24:11 av d98josu
»
Loggat
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Bivis
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Bivis
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #11 skrivet:
21 november 2020, 23:20:39 »
Tack jag har avisat med hårtork och passade på att montera loss fläkten och rengjorde den.
Får ta hit någon som kollar köldmedia om den isar igen ännu en gång.
Dåligt att den strular redan efter 6år... tyvärr tre månader utanför garantitiden...
Loggat
DonPablo
Absolut ingen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 1528
Kön:
DonPablo
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #12 skrivet:
22 november 2020, 04:55:53 »
Du har väl tecknat försäkring efter år 6? Skulle inte jag kunna skruva/repa värmepumpen själv, så skulle jag ha försäkring.
Överhettning BT17-BT16 finns i meny 3.1.
Överhettningen ska ligga mellan 12 - 18 °C och kollas när
tempen på värmebärare fram är 30 - 55 °C.
den där lilla isen som var, sitter ju bara på fördelarrören, inte alls konstigt, de ligger ju närmast expansionsventilen.
«
Senast ändrad: 22 november 2020, 05:02:04 av DonPablo
»
Loggat
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 414
Kön:
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #13 skrivet:
22 november 2020, 08:22:20 »
Jag förtydligar igen, det är helt igenisat på höger sida. Kan trådskaparen bekräfta om (lång 2-3h) avfrostning hjälper?
Loggat
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
DonPablo
Absolut ingen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 1528
Kön:
DonPablo
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
«
Svar #14 skrivet:
22 november 2020, 14:33:33 »
Såg inte den isen, ja det där var inte normalt, säkert lite soppa
Loggat
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Förångningstemperatur Nibe F750
Annonser
Online just nu!
gäster: 493
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
Mike
DonPablo
Krypstocken
Ewald
tyke
joni
jonas_da
Keyser82
lars
Zyberdude
Right Block