Jag höjde pumpen till 3 för några dagar sedan och nu ligger den på 19.En sak jag inbillar mig men vet inte om det kan stämma. Elpatronen gick i rätt ofta när jag körde pumpen på 1 och det va mellan minus 10 till minus 20 ute. När jag höjde pumpen till 3 så såg jag inte att elpatronen gick i mer? Har det något samband?En annan fundering jag har. Jag kör med en trådlös givare som jag satt på 21 grader och lagt i ett rum som aldrig blir 21 grader. (Det rummet är nu 18 grader.) Ändå går framledningstempen mellan 50 och 40 grader hela tiden. Varför ligger den inte kvar på 50 till den uppnått värdet på termometern?
Nyfiken på vilken pumphastighet ni Ecodanägare kör på pumpen för värmesystemet.När ni kollat det i inställningarna får ni gärna kolla vilket flöde ni har, vilket görs genom att gå in på ”information” och knappa in kod 540 där enheten är liter/minut.Själv har jag hastighet 2 sedan ett år tillbaka och den pumphastigheten visar ca 11 liter/minut.Ändrar jag till hastighet 3 innebar det ca 14-15 liter/minut.Produktbladet för min utedel (W85YAA) säger att den ska ha 10,8 - 25,8 liter/minut i flöde. Har jag pumphastighet 4 eller 5 innebär väldigt lågt delta en stund efter uppstart, och fler start/stopp upplever jag (vid denna utetemperaturen runt 6-10c) eftersom den uppnår högre temperatur snabbare.Därför använder jag hastighet 2 men nyfiken på om jag tänker rätt här och hur andra gör.
Ställ ner värmekurvan på värmepumpen till ca 15 °C och låt termostaterna vara öppna så det inte blir flödesfel.