Författare Ämne: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället  (läst 19170 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mrsmitt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #45 skrivet: 12 januari 2021, 18:55:55 »
Hej.
Jag har också problem med avfrostning larm 228. Det är ett helt nytt system som larmat från början. Ca 1 månad gammalt nu. Ska vara installerat precis som det ska enligt manualer.
Installatör ska komma i närtid och titta på det och försöka lösa det. Meddelar här sen vad de kommer fram till.

Någon nämnde att köra avfrostningarna oftare, har någon provat detta?
Jag har för mig att det finns en inställning som justerar just detta?

Vilken utedel kör ni med och vilken storlek är det på era hus?
Jag har f2120-12 i en 110kvm villa på rekommendation från både Nibe och installatör.


S.Anders

  • Gäst
S.Anders
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #46 skrivet: 13 januari 2021, 08:27:24 »
Hej.
Jag har också problem med avfrostning larm 228. Det är ett helt nytt system som larmat från början. Ca 1 månad gammalt nu. Ska vara installerat precis som det ska enligt manualer.
Installatör ska komma i närtid och titta på det och försöka lösa det. Meddelar här sen vad de kommer fram till.

Någon nämnde att köra avfrostningarna oftare, har någon provat detta?
Jag har för mig att det finns en inställning som justerar just detta?

Vilken utedel kör ni med och vilken storlek är det på era hus?
Jag har f2120-12 i en 110kvm villa på rekommendation från både Nibe och installatör.

Tror du menar "Tillåt avfrosta oftare". Det har jag provat men löste inte problemet. Tycker den isade igen fortare med detta läget märkligt nog, rent logiskt borde det ju vara tvärtom.

Haft servicegubbe ute i dec, han visste inte riktigt vad han skulle göra visade det sig när han kom så han ändra lite inställningar till ingen nytta och skickade en räkning bara. Om din installatör lyckas lösa problemet blir det nog den första i landet som lyckas.

Kopplade in en 50l tank jag hittade på blocket under julhelgen, efter tips från detta forum. Löste inte avfrostningsproblemet men pumpen har längre driftstider vid plusgrader nu och det är ju bra.
Självklart även rensat filter och luftat överallt vilket är det första man ska göra.

Har samma pump som du men något mindre hus ~100kvm. Egentligen skulle man haft en -8 för ett sånt litet hus men prisskillnaden var för liten tyckte jag och ev. framtida utbyggnad gjorde jag satsa på en -12 istället. Tror inte det har någon betydelse för avfrostningsproblematiken. Visserligen behöver den mer vatten till avfrostning, men haft systemet i flera år utan några avfrostningsproblem.

StefanL64 skrev den 7 jan i detta forum att en ny mjukvara är på gång från Nibe. Ställer allt mitt hopp på den i dagsläget.
Löser inte den problemet blir enda utvägen som jag ser det i dagsläget utbyte till annan värmekälla som inte kräver avfrostning till nästa säsong. Blir dyrt att köra elpatron i längden och har annat att göra än att springa ut och tina bort isen från pumpen var 3:e timme.
« Senast ändrad: 13 januari 2021, 08:29:27 av S.Anders »

Utloggad thomasel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #47 skrivet: 13 januari 2021, 15:20:48 »
Ja, det här är en riktig följetong. Har haft upprepade kontakter med Nibes support ang avfrostning på F2120-12 (i mitt fall), de är väldigt medvetna om problemet (tycker nog att det hela är pinsamt). Hela avfrostningsprincipen bygger på att VP hämtar värmeenergi ifrån ditt värmesystem, detta kräver en minsta temperatur och minsta flöde (21l/min) för att fungera. Om man har termostater radiatorer/golvvärma så kan dessa vara i strypt läge vilket ger flödesvaring ut till VP och avbruten avfrostning. Hade man inte gjort detta fryser VP sönder i värsta fall. Den kommande mjukvaran ska åtgärda detta genom att plocka avfrostningsenergin från varmvattenberedaren istället (vilket temporär kommer sänka VV temp).

Tydligen väldigt stora problem på Nibes tyska marknad där man man har mindre system. Samtidigt har tyskland höga krav på energieffektivitet (vilken SW uppdatering försämrar). Kan tänka  mig att Nibe sliter sitt hår. Inte desto mindre är detta ett oacceptabelt fel i dagsläget. På min VVM S320 har i princip all menyval som rör afrostning disablats. T.ex. starttemp för aut. avfrostning, "tillåt oftare avfrostning", vet ärligen inte hur de hade tänkt försökt flyga under radarn - felet är ju 100% detekterbart. Det vi kan göra är att trycka och trycka på Nibe, (FB, support, mail) att uppdateringen kommer så fort som möjligt. Flera här på VP forum men undrar hur stort mörkertalet är av ickeinsatta. Kanske skulle göra en "poll" på FB!?
« Senast ändrad: 13 januari 2021, 15:22:33 av thomasel »
------------------------------------
Grevlunda, Österlen

Nibe F2120-12 (luft/vatten VP)
Nibe VVM S320 (varmvattenmodul)
Nibe S135 (frånluftsåtervinning)

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #48 skrivet: 13 januari 2021, 16:11:06 »

Kopplade in en 50l tank jag hittade på blocket under julhelgen, efter tips från detta forum. Löste inte avfrostningsproblemet men pumpen har längre driftstider vid plusgrader nu och det är ju bra.
Självklart även rensat filter och luftat överallt vilket är det första man ska göra.

Tror inte det har någon betydelse för avfrostningsproblematiken. Visserligen behöver den mer vatten till avfrostning, men haft systemet i flera år utan några avfrostningsproblem.

Löser inte den problemet blir enda utvägen som jag ser det i dagsläget utbyte till annan värmekälla som inte kräver avfrostning till nästa säsong. Blir dyrt att köra elpatron i längden och har annat att göra än att springa ut och tina bort isen från pumpen var 3:e timme.
Hur sitter tanken? Det borde funka om den sitter på ledningen mot utedelen. In nere, ut mot pump uppe.

Tänkte det var värt ett tips för att slippa gå ut och frysa som person, om det skulle funka.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Roged

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Nibe f2120-16 VVM 320
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #49 skrivet: 20 januari 2021, 09:47:01 »
Installatören håller fortfarande på att felsöka.Felsökningen lååångsamt, därför har jag inte uppdaterat.  Aktiva avfrostningen fungerar inte över huvud taget. över ca + 4 fungerar anläggningen normalt.  Det har bytt en magnetventil men det hjälpte inte. Fortsätter att jaga. Fortsättning följer

Som föväntat lyckas inte installatören lösa problemet utan hänvisar till en kommande programuppdatering från Nibe.Det finns ingen estimering av när den kan komma. Under tiden så får jag gå på elpraton, snart två månader har gått. Känslan är att Nibe inte har testat programvaran i verkligheten, eller inte varit tydliga med installationskraven. 

Utloggad joni

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #50 skrivet: 20 januari 2021, 10:54:25 »
Fastnar det "gegg" (magnetit) i partikelfiltret så blir ju flöde med automatik sämre.
Och i mitt fall tillräckligt mycket sämre för att få ett meddelande om "lågt flöde".
Jag har två partikelfilter. Ett som sitter ut mot radiatorsystemet och ett ut mot F2120.
Det är framförallt i det förstnämnda det har fastnat "gegg" inte så mycket i det andra.
I magnetfiltret fastnar det mycket.
Nu har det peppar peppar... inte "larmat" på två dygn.

En uppdatering, sen 30/11 har jag inte haft något nytt meddelande om lågt flöde.
Har dock "slarvat" med att tömma filtret men som sagt flödet tycks ändå vara helt ok.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #51 skrivet: 20 januari 2021, 19:18:54 »
Löser inte NIBE det så får vi samlas och storma deras huvudkontor som Trump anhängarna gjorde i kongressen

Detta börjar närma sig, har lagt beställning på Buffel/Shaman hatt redan.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Roged

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Nibe f2120-16 VVM 320
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #52 skrivet: 21 januari 2021, 10:14:23 »
Ja, det här är en riktig följetong. Har haft upprepade kontakter med Nibes support ang avfrostning på F2120-12 (i mitt fall), de är väldigt medvetna om problemet (tycker nog att det hela är pinsamt). Hela avfrostningsprincipen bygger på att VP hämtar värmeenergi ifrån ditt värmesystem, detta kräver en minsta temperatur och minsta flöde (21l/min) för att fungera. Om man har termostater radiatorer/golvvärma så kan dessa vara i strypt läge vilket ger flödesvaring ut till VP och avbruten avfrostning. Hade man inte gjort detta fryser VP sönder i värsta fall. Den kommande mjukvaran ska åtgärda detta genom att plocka avfrostningsenergin från varmvattenberedaren istället (vilket temporär kommer sänka VV temp).

Tydligen väldigt stora problem på Nibes tyska marknad där man man har mindre system. Samtidigt har tyskland höga krav på energieffektivitet (vilken SW uppdatering försämrar). Kan tänka  mig att Nibe sliter sitt hår. Inte desto mindre är detta ett oacceptabelt fel i dagsläget. På min VVM S320 har i princip all menyval som rör afrostning disablats. T.ex. starttemp för aut. avfrostning, "tillåt oftare avfrostning", vet ärligen inte hur de hade tänkt försökt flyga under radarn - felet är ju 100% detekterbart. Det vi kan göra är att trycka och trycka på Nibe, (FB, support, mail) att uppdateringen kommer så fort som möjligt. Flera här på VP forum men undrar hur stort mörkertalet är av ickeinsatta. Kanske skulle göra en "poll" på FB!?

Jag blir nyfiken på varför uppdateringen och rekommendationen att uppdatera ligger kvar om nu NIBE anser att mjukvaran är felaktig? Någon som har hört mer exakt när Nibe tror att den nya uppdateringen kommer? Januari är ju snart slut...

Utloggad StefanL64

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Myresjö
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • F2120-12 + SMO20, veddockning
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #53 skrivet: 24 januari 2021, 08:08:39 »
Jag blir nyfiken på varför uppdateringen och rekommendationen att uppdatera ligger kvar om nu NIBE anser att mjukvaran är felaktig? Någon som har hört mer exakt när Nibe tror att den nya uppdateringen kommer? Januari är ju snart slut...


Detta är det svar jag fick av NIBE den 7/1

Vi har till vår förvåning uppmärksammat att det är en del maskiner som går med dåligt flöde med potentiell risk att få allvarligare maskinskador och kommer därför att släppa en ny mjukvara som bör vara testad och redo för släpp i slutet av januari.
 
Med den mjukvaran kommer man att ta värme från tanken/beredaren, vid de fall då lågt flöde vid avfrostning föreligger, för att klar avfrostningen dvs en tankavfrostning.
Det löser sannolikt avfrostningsproblemen, men grundproblemet kvarstår dvs man har för lågt systemflöde vid ”normal” avfrostning.

Utloggad Roged

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Nibe f2120-16 VVM 320
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #54 skrivet: 24 januari 2021, 23:33:08 »

Detta är det svar jag fick av NIBE den 7/1

Vi har till vår förvåning uppmärksammat att det är en del maskiner som går med dåligt flöde med potentiell risk att få allvarligare maskinskador och kommer därför att släppa en ny mjukvara som bör vara testad och redo för släpp i slutet av januari.
 
Med den mjukvaran kommer man att ta värme från tanken/beredaren, vid de fall då lågt flöde vid avfrostning föreligger, för att klar avfrostningen dvs en tankavfrostning.
Det löser sannolikt avfrostningsproblemen, men grundproblemet kvarstår dvs man har för lågt systemflöde vid ”normal” avfrostning.
Tack för info! Jag får kontakta NIBE direkt så de förstår att det inte är bara några få som har drabbats. Min leverantör verkar veta minsta av alla....

Utloggad memgard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #55 skrivet: 27 januari 2021, 15:03:43 »
Hej,
Jag har fått tillgång till pre release av kommande uppgradering och för min del har det hjälpt.
Systemet har ett lågt flöde som tidigare stoppade systemet men med den nya uppgraderingen rullar det i alla fall på.
Hus i Stockholm, byggt 1972, tillbyggt 2013. Ca 240kvm
Nibe VVM 320 & F2120-16
Radiatorer (nya) i gamla delen av huset.
Golvvärme i nya delen

Utloggad Roged

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Nibe f2120-16 VVM 320
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #56 skrivet: 02 februari 2021, 13:23:40 »
Hej,
Jag har fått tillgång till pre release av kommande uppgradering och för min del har det hjälpt.
Systemet har ett lågt flöde som tidigare stoppade systemet men med den nya uppgraderingen rullar det i alla fall på.
Nu har de släppt den officiellt såg jag, några fler som har provat uppgradera? Jag skall låta minleverantör göra uppdateringen, återkommer efter det.

Utloggad Slumpbild

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #57 skrivet: 02 februari 2021, 16:23:35 »
Jag har inte fått någon uppdatering ? Har en vvms320

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #58 skrivet: 03 februari 2021, 07:04:43 »
Du hittar den om du söker manuellt, syns ännu inte automatiskt i uplink. Kör just nu in den, återkommer under dagen med resultat.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad joni

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #59 skrivet: 03 februari 2021, 07:34:19 »
Hos mig syns den i Uplink, överst.
Men jag har VVM320.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!