Författare Ämne: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället  (läst 19146 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #30 skrivet: 11 december 2020, 20:48:55 »
Installerad 2018 har fungerat bra fram tills nu när det börjar bli minusgrader.
Samma problem. Aktiv avfrostning har slutat att fungera. Kommer inte tillräckligt med varmvatten.
Efter senaste uppdateringen har larmen bytts till: 228 Misslyckad avfrostning och 523 avfrostninglödet är lågt.

Har Kontrollera smutsfilter etc. ingenting. Har ringt på service som kommer nästa vecka. Det skall ju vara garanti kvar, så vi får se vad de säger. Fortsättning följer

Roged, har serviceteknikern varit hemma hos dig? Är problemet löst? Gick det på garantin? Eller är det tingsrätten nästa för installatören?
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Roged

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Nibe f2120-16 VVM 320
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #31 skrivet: 27 december 2020, 12:32:19 »
Installatören håller fortfarande på att felsöka.Felsökningen lååångsamt, därför har jag inte uppdaterat.  Aktiva avfrostningen fungerar inte över huvud taget. över ca + 4 fungerar anläggningen normalt.  Det har bytt en magnetventil men det hjälpte inte. Fortsätter att jaga. Fortsättning följer

Utloggad StefanL64

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Myresjö
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • F2120-12 + SMO20, veddockning
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2021, 09:22:43 »
Även jag har samma problem som er andra. Anläggningen ( F2120-12 o SMO20 med veddockning) funkat klockrent i 2,5 år. Efter uppdatering i oktober funkar inte avfrostningen. Lågt flöde avfrostning kommer nu och då men inte hela tiden. Har haft fem Misslyckade avfrostningar sedan uppdatering, senast i natt. Har varit i kontakt med NIBE flera ggr och även haft installatör här och installerat utjämningstank för ev. ökat flöde och volym utan att detta förbättrats. NIBE har haft anläggningen uppkopplade och trimmat en del men tyvärr har detta inte hjälpt hittills. De skyller på rördimensioner, pumpen samt för stor vp för min villa!? Allt detta verkar som undanflykter enligt mej. Det har ju som sagt funkat tidigare.

Är det fler som har samma problem? NIBE påstår att vi endast är ett fåtal?!

Hur har ni andra kommit vidare. Nu svarar NIBE inte längre varken på Mail eller via telefon utan hänvisar till installatör. Håller med ovanstående konversationer att detta kommer ge installatörerna en hel del huvudbry och det verkar som de flesta inte vet hur de ska hitta lösningen på detta. Står nu med en anläggning som inte går att använda när det är under +4 grader!? Är det dax att dra detta vidare?
Ångrar att jag överhuvudtaget uppdaterade min anläggning eller till och med köpte den överhuvudtaget.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2907
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2021, 10:59:07 »
Även jag har samma problem som er andra. Anläggningen ( F2120-12 o SMO20 med veddockning) funkat klockrent i 2,5 år. Efter uppdatering i oktober funkar inte avfrostningen. Lågt flöde avfrostning kommer nu och då men inte hela tiden. Har haft fem Misslyckade avfrostningar sedan uppdatering, senast i natt. Har varit i kontakt med NIBE flera ggr och även haft installatör här och installerat utjämningstank för ev. ökat flöde och volym utan att detta förbättrats. NIBE har haft anläggningen uppkopplade och trimmat en del men tyvärr har detta inte hjälpt hittills. De skyller på rördimensioner, pumpen samt för stor vp för min villa!? Allt detta verkar som undanflykter enligt mej. Det har ju som sagt funkat tidigare.

Är det fler som har samma problem? NIBE påstår att vi endast är ett fåtal?!

Hur har ni andra kommit vidare. Nu svarar NIBE inte längre varken på Mail eller via telefon utan hänvisar till installatör. Håller med ovanstående konversationer att detta kommer ge installatörerna en hel del huvudbry och det verkar som de flesta inte vet hur de ska hitta lösningen på detta. Står nu med en anläggning som inte går att använda när det är under +4 grader!? Är det dax att dra detta vidare?
Ångrar att jag överhuvudtaget uppdaterade min anläggning eller till och med köpte den överhuvudtaget.

Får jag fråga om din utjämningstank är en 4-rörs kopplad tank med en extern cirkulationspump mot huset ?
Om svaret är nej och tanken är endast kopplad med 2 rör då har du ett stort tryckfall over hela systemet och då kan lösningen vara att koppla dem med 4 rör.
Om ditt svar är ja, då ligger det stora tryckfallet mellan utomhus och inomhusenhet (klena rör)
Maskinen bör kopplas med 28 mm CU rör som minst men helst 35 mm CU.
All annan typ av PEX rör e.t.c. är strikt att avråda p.g.a. styora tryckfall över alla presskopplingar.

/D

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2021, 12:48:34 »
Får jag fråga om din utjämningstank är en 4-rörs kopplad tank med en extern cirkulationspump mot huset ?
Om svaret är nej och tanken är endast kopplad med 2 rör då har du ett stort tryckfall over hela systemet och då kan lösningen vara att koppla dem med 4 rör.
Om ditt svar är ja, då ligger det stora tryckfallet mellan utomhus och inomhusenhet (klena rör)
Maskinen bör kopplas med 28 mm CU rör som minst men helst 35 mm CU.
All annan typ av PEX rör e.t.c. är strikt att avråda p.g.a. styora tryckfall över alla presskopplingar.

/D
Vad anser du är flödeskravet vid uppvärmning, avfrostning och vilken minimum inkommande temperatur till värmepumpen?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2907
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #35 skrivet: 06 januari 2021, 14:21:08 »
Vad anser du är flödeskravet vid uppvärmning, avfrostning och vilken minimum inkommande temperatur till värmepumpen?
Det är en fråga som bör ställas till Nibe.
Spelar ingen roll vad jag anser är kravet.

Nibe specificerar ett minsta flöde om 21 l/min på denna maskin . Detta för att säkerställa en ordentlig avfrostning. Inte helt ovanligt med värmesystem som har relativt låg framledning kring 0-gradigt och då är den latenta lagrade energin i vattnet i kombination med volymen inte tillräcklig och det sker en gradvis frostuppbuggnad i värmeväxlaren som leder till ett strypt flöde under avfrostning.
Installatörerna missar detta och tittar endast på flödet vid värmedrift och tror att det räcker.
Systemen går in i avfrostning men stannar på vägen då flödet reduceras av ovan nämnd anledning.

Antingen så uppfylls inte det ursprungliga flödeskrvet i installationen eller så har Nibe kommit fram till att ursprungligt flödeskrav ej var tillräckligt (troligtvis antaget en högre vattentemperatur och / eller större volym) och då har de ökat kraven. Vilket det är kan jag ej svara på men jag försökte endast att se om trådskaparen kunde få ett par tips så hans problem försvann.

D

Utloggad StefanL64

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Myresjö
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • F2120-12 + SMO20, veddockning
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2021, 16:11:21 »
Får jag fråga om din utjämningstank är en 4-rörs kopplad tank med en extern cirkulationspump mot huset ?
Om svaret är nej och tanken är endast kopplad med 2 rör då har du ett stort tryckfall over hela systemet och då kan lösningen vara att koppla dem med 4 rör.
Om ditt svar är ja, då ligger det stora tryckfallet mellan utomhus och inomhusenhet (klena rör)
Maskinen bör kopplas med 28 mm CU rör som minst men helst 35 mm CU.
All annan typ av PEX rör e.t.c. är strikt att avråda p.g.a. styora tryckfall över alla presskopplingar.

/D
Får jag fråga om din utjämningstank är en 4-rörs kopplad tank med en extern cirkulationspump mot huset ?
Om svaret är nej och tanken är endast kopplad med 2 rör då har du ett stort tryckfall over hela systemet och då kan lösningen vara att koppla dem med 4 rör.
Om ditt svar är ja, då ligger det stora tryckfallet mellan utomhus och inomhusenhet (klena rör)
Maskinen bör kopplas med 28 mm CU rör som minst men helst 35 mm CU.
All annan typ av PEX rör e.t.c. är strikt att avråda p.g.a. styora tryckfall över alla presskopplingar.

/D


Jag har satt ett 2 rörs ukv på 40 liter parallellt enligt bifogad bild för att kompensera för ev. minskad volym om något av elementen jag har termostater ställda på stänger. Har min anläggning veddockad enligt bifogad bild med flytande kondensering. Är byggt med 28 mm rör i pannrum men rören ut i huset är befintliga (fördelade på två våningar) är 16 mm. Står ingenstans i installationmanualen gällande något annat ska behövas. Kan ju inte gärna byta alla rör i huset. Pumpen är en storlek större än NIBE rekommenderar för 12an och är en Grundfos 25-70 .Återigen har som sagt funkat två vintrar tidigare utan avfrostnings fel.  dontknow
« Senast ändrad: 07 januari 2021, 17:36:12 av StefanL64 »

Utloggad StefanL64

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Myresjö
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • F2120-12 + SMO20, veddockning
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #37 skrivet: 06 januari 2021, 22:52:10 »
Daikin_ En fråga.

Vad har du hittat Nibes specifikation på min 21 l/min någonstans? Har sett att de vill ha 10 l/kw i manualen men inte flödet. Tack för svar
« Senast ändrad: 06 januari 2021, 22:57:26 av StefanL64 »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2021, 00:06:51 »
Daikin_ En fråga.

Vad har du hittat Nibes specifikation på min 21 l/min någonstans? Har sett att de vill ha 10 l/kw i manualen men inte flödet. Tack för svar


Det är 0,35 l/m vid avfrostning på 2120-12 modellen.

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27528/331419-5.pdf
sid 48
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad G.F

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2021, 14:41:51 »

Det är 0,35 l/m vid avfrostning på 2120-12 modellen.

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27528/331419-5.pdf
sid 48

Den står inte 0,35 l/m utan 0,35 l/s. Det betyder är 21 l/m räknas är 0,35 l/sek gånger 60 sek = 21 l/min!
« Senast ändrad: 07 januari 2021, 14:47:53 av G.F »
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2021, 15:46:53 »
Den står inte 0,35 l/m utan 0,35 l/s. Det betyder är 21 l/m räknas är 0,35 l/sek gånger 60 sek = 21 l/min!

Hoppsan, sorry, det borde jag insett.  DSdascxas
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad StefanL64

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Myresjö
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • F2120-12 + SMO20, veddockning
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2021, 17:45:16 »
Har nu fått svar från Nibe gällande Lågt flöde

De har insett att en del anläggningar har problem och tänker släppa en ny mjukvara i januari (den är under test nu) denna kommer att ta vatten ifrån tanken/beredaren vid det fall lågt flöde skulle uppstå.

Gott att veta att de tar sitt ansvar och löser detta så vi får en vp som funkar även vid kallt väder  :)
« Senast ändrad: 07 januari 2021, 19:14:10 av StefanL64 »

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2907
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2021, 20:43:29 »
Har nu fått svar från Nibe gällande Lågt flöde

De har insett att en del anläggningar har problem och tänker släppa en ny mjukvara i januari (den är under test nu) denna kommer att ta vatten ifrån tanken/beredaren vid det fall lågt flöde skulle uppstå.

Gott att veta att de tar sitt ansvar och löser detta så vi får en vp som funkar även vid kallt väder  :)

Exakt samma lösning som vi har på vår Top Grade, de får nog till det nu.

D

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2021, 22:19:12 »
Löser inte NIBE det så får vi samlas och storma deras huvudkontor som Trump anhängarna gjorde i kongressen
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2021, 15:01:37 »
Hej. Har inte läst supernoga. Dock kommer nog ”kondensor in/ut” pga hög varmvattentemp. Sänk så att stopptempen är 50-51 så bör de försvinna.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!