0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om du har 0V mellan A1 och A2 på mjukstart så ska den inte leverera spänning på U och V på mjukstarten vilket den gör. Väntade ut så kompressor lampan tändes och då hade jag 230v mellan A1 och A2 samt 390V mellan U o V. Känns som rätt diagnos eller?
Det är en 8,5 kW kolvkompressor så nån fasföljdsvakt behövs inte.https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11136/511064-2.pdfsid 30.