0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hög kondensor in larmet beror troligtvis på att du har för hög vv temp inställd men kan vara fel cp hastighet eller igensatt slinga också men det syns troligtvis om man kör en usb loggning.
Nu ser det bättre ut inga larm när vp kör vv laddning och det finns nån grad kvar på både framledning samt retur innan den ska larma. Vp jobbar med start 39 stopp 43 men värt att nämna att även om det är ekonomi inställning kan man i menyn ändra temp på ekonomi läget så det inte stämmer enligt manualen längre.
Här ser ni att en F1255-12 klarar legionellakörningen till BT6/laddtemp till > 55° Cutan tillsats (är spärrat sen installationen) och utan larm. Hetgas 1 min. på 100° C.(den har kört 2 dygn i samma fil, det har jag aldrig sett tidigare)
Bifogar några Excel plottade diagram på 1255 från Zyberdude & Hasberg.