SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #15 skrivet: 18 november 2019, 18:31:51 »
Hög kondensor in larmet beror troligtvis på att du har för hög vv temp inställd  men kan vara fel cp hastighet eller igensatt slinga också men det syns troligtvis om man kör en usb loggning.
Bifogad loggfil. Massa hög kondensor in denna dag. samt kl 0600 larm om att legionella inte kunde göras.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #16 skrivet: 18 november 2019, 19:10:34 »
Vp larmar om hög kondensor in vid vanlig vv körning redan när framledningen är 60 grader på grund av för höj hastighet på cirkpumpen 70% när returen hamnar på 58 grader vilket är max för kompressorn. Anledningen att den misslyckas med legionella höjningen är också för hög fart på cirkpumpen 70% returen går över 65 grader vilket är max med elpatron kommer inte ihåg om den finns automatisk eller inte vid vv drift finns det prova om det funkar annars sänk hastigheten på cirkpumpen troligtvis ganska mycket. Att det kommer larm om hög kondensor in vid legionella höjning är helt ok den kör kompressorn så långt det går och tar hjälp av elpatron sen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #17 skrivet: 18 november 2019, 19:23:44 »
Konstigt att nibe släppt en uppdatering som blev sämre än tidigare i detta avseende!

Sen kanske det är skillnad mellan de olika programvarorna vilka meddelanden som visas i informationsloggen. Minns att när den var ny stod endast start/stopp.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #18 skrivet: 18 november 2019, 19:35:57 »
Om Nibes uppdatering ändrat hastigheten på cp är det dåligt annars är det ju bra om det kommer larm när nånting är fel. Tror det alltid kommit larm vid legionella körning när kompressorn gått så långt den klarar så har det i alla fall varit på F1245. Kanske cirkpumpen ligger i manuell hastighet svårt att se i loggen kompressorn går på min fart hela tiden och cp ligger på 5% men när kompressorn står ökar cp till 30%.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #19 skrivet: 19 november 2019, 06:14:59 »
Jo, du har rätt angående cp. Vi hade den spärrad till minst 70% denna gång. Därför klarade den inte av legionella.

Annars harden nog alltid varit i auto läge, men ville testa detta med höjd hastighet för min danfoss gör tvärt emot nibe. Min höjer hastigheten till 100% ju närmare mål den kommer.

Men känns ju nog dumt att den måste larma och stanna varje gång den gör vv. Temperaturen för vv stop är 43 grader just nu.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #20 skrivet: 19 november 2019, 09:35:21 »
Är du säker på att stop är 43 grader för man ser i loggen att den har startat mellan 41,3 och 45 grader det borde den inte gjort om stop är 43 grader och konstigt om vv stop är 43 grader för flera gånger i loggen kör den högre temp än så vid toppning av vv dvs när tempen inte ligger vid start värdet men kompressorn ska stoppa man ser på ett ställe att den påbörjar en toppning när vv tempen ligger på 45,8 grader dvs högre än stop gränsen så ska det inte vara. På ett ställe i loggen ser man att den larmar för hög kondensor in när vv tempen ligger under 43 grader vilket är konstigt men kan tyda på luft i laddslingan lyft bort fronten 2 st torx i botten och lufta slingan så kanske det blir bättre värme överföring till slingan. Vp ska inte larma varje gång den gör vv den bör i alla fall klara en botten temp över 50 grader innan den ska larma men är det luft i slingan eller fel inställd cirkpump då ska den larma så man vet att nånting är fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #21 skrivet: 19 november 2019, 17:52:43 »
Start av vv är satt till 39 och stopp är 43. Förutsatt att pumpen faktiskt vet att det är ekonomi läge som jag har valt (står så i rutan), men om det ändå tror att det är normalläge så kör den från 42-48 grader, men som sagt ekonomi läge är valt i inställningarna!

Bifogad en nyare logg. Inga andra ändringar från oss utan allt övrigt är inställt från nibe, t.ex. cp och sånt är i auto.

Luftning har gjorts en gång, inte så länge sedan. Men hur mycket måste man lufta?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #22 skrivet: 19 november 2019, 20:17:48 »
Nu ser det bättre ut inga larm när vp kör vv laddning och det finns nån grad kvar på både framledning samt retur innan den ska larma. Vp jobbar med start 39 stopp 43 men värt att nämna att även om det är ekonomi inställning kan man i menyn ändra temp på ekonomi läget så det inte stämmer enligt manualen längre.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #23 skrivet: 19 november 2019, 22:34:20 »
Nu ser det bättre ut inga larm när vp kör vv laddning och det finns nån grad kvar på både framledning samt retur innan den ska larma. Vp jobbar med start 39 stopp 43 men värt att nämna att även om det är ekonomi inställning kan man i menyn ändra temp på ekonomi läget så det inte stämmer enligt manualen längre.
Det enda vi gjort är att vi nedgraderat till äldre programvara! (Och ändrat ekonomitemperaturerna, tror de var 40/44 standard).

Så frågan är då vad nibe gjort i den nyaste programvaran som gör så att pumpen arbetat som den gjort tidigare vid vv?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #24 skrivet: 20 november 2019, 14:20:07 »
Du hade högre vv temp i första loggen och cirkpumpen stog på fast hastighet 70% därför kom det larm vid vanlig vv körning vet inte om de ändringarna gjordes i samband med ny mjukvara  Sc:,h. Tycker du ska kolla om du har luft i slingan ändå även om det är ovanligt för vp ska normalt klara några grader till i vv temp i alla är inte säker men runt 50 grader har jag för mig i alla fall har tom för mig jag sett en logg med en F1255 6kw som fixade legionella höjning utan elpatron dvs 55 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #25 skrivet: 20 november 2019, 14:39:58 »
Kollade lite i mina loggar när vp värmer vatten till 46 grader ligger framledningen på 58,8 grader och returen låg på 53,4 grader så drygt 50 grader bör den fixa nu har jag en F1245 8 kw men beredaren bör vara av samma typ dock värmer väl F1255 vv med 10 kw effekt har jag för mig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 707
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #26 skrivet: 20 november 2019, 16:54:56 »
Här ser ni att en F1255-12 klarar legionellakörningen till BT6/laddtemp till > 55° C
utan tillsats (är spärrat sen installationen) och utan larm. Hetgas 1 min. på 100° C.

(den har kört 2 dygn i samma fil,  det har jag aldrig sett tidigare)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #27 skrivet: 20 november 2019, 17:36:21 »
Bifogar några Excel plottade diagram på 1255 från Zyberdude & Hasberg.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #28 skrivet: 20 november 2019, 18:50:36 »
Här ser ni att en F1255-12 klarar legionellakörningen till BT6/laddtemp till > 55° C
utan tillsats (är spärrat sen installationen) och utan larm. Hetgas 1 min. på 100° C.

(den har kört 2 dygn i samma fil,  det har jag aldrig sett tidigare)
Där ser man den värmer vv med låg effekt och då hinner slingan med undrar hur många kw den ger vid 35 hz  Sc:,h Även om man spärrar tillsats kan den användas vid legionella körning men gör inte det i ditt fall eftersom det inte behövs.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 707
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #29 skrivet: 20 november 2019, 20:00:15 »
Bifogar några Excel plottade diagram på 1255 från Zyberdude & Hasberg.

Tack för LOGplot diagram, får försöka att sätta mig in i det,
jag kollar logfilerna mestadels bara med textredigerare som dom kommer med
.LOG ändelsen.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!