Lyfter tråden som bla Alex, Irrsta och KVS lyft ang att s1256 stoppar två gånger om dagen.Märkte detta först när My uplink uppdaterade sitt användargränssnitt så man kunde se antal starter på kompressorn.Har läst in mig i tråden om att det troligtvis har att göra med att pumpen behöver kalibrera in sig två gånger om dygnet pga propan i köldmediet?Ska man tolka detta som att man har 730 starter per år som man inte kommer ifrån och som man inte borde ändra på?Låter som lite hål i huvudet..Har ni hört något nytt angående detta?
Vad jag förstår började Nibe nyligen med att använda elektroniska exp. ventiler. Föregångaren S1255 har mekanisk exp. ventil. Jag kan inte tänka mig att att den EEV som Nibe använder behöver kalibreras minst 1 gång / 12h. Om förklaringen stämmer som gavs från Copilot tror jag mer på att det är Nibe som har missförstått behovet av en eventuell kalibrering.
Du har ju även en del utrymmen med oljefyllda element och luftvärmepump, dessa utrymmen kan ju kompletteras långsiktigt med radiatorer. Vilka temperaturer har du på inkommande och utgående köldbärare med nuvarande värmepump när det går för fullt mitt i vintern? Det ger en fingervisning om hur mycket reserv det finns i den.
Inte utan någon geografisk plats. I mitt Skåne är -10C kalt, men uppe i Norr går man fortfarande i T-shirt. Vid vilken temperatur behöver du elpatron som tillskott, och hur kall är köldbäraren vid dessa temperaturer.