SV: Nibe F730, underliga kurvor?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2019, 21:22:00 »
Tack! Testar genast! Mailade förövrigt Nibe med frågan varför GM bara dippar och VPn inte drar upp flt mer. Fick som svar att de inte tittar på enskilda fall och att jag ska ringa en leverantör....

Kan ditt djupdyk i GM bero på ett garage med golvvärme där slingan plötsligt öppnar och ger en riktig kalldusch till pumpen?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F730, underliga kurvor?
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2019, 21:51:11 »
Kompressorn ökar inte sin frekvens om förångaren är kallare än ca -16 grader ELLER om hetgasen är för varm (över 100 typ, händer nog bara vid Varmvattenproduktion). Så den jobbar på med maxfrekvens runt 75 Hz i nån timme innan den isat igen o måste avfrosta. Enda sättet att få högre frekvens o längre mellan avfrostningar är att höja fläkten (testa nånstans 80-100% och följ skillnaden i uplink. 20 Hz ger kanske 2kW och 120 Hz ca 5 kW. Så kan du överslagsräkna hur mycket energi du får. / Johan
« Senast ändrad: 16 januari 2019, 20:01:41 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe F730, underliga kurvor?
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2019, 22:44:54 »
GM åker i botten och VPn aldrig riktigt kör på för att ta igen det. Skillnaden mellan beräknad FLT och faktisk FLT är väldigt liten, och faktisk sällan positiv. Men när varmvattnet värms så fixar Vpn att dra upp tempen.

Varför drar den inte på ordentligt i skillnad på FLT så den kan räkna hem sina -GM?
Är detta normalt?

Nej, skulle jag säga. Tycker du skall ta detta med din installatör eftersom den är ny.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F730, underliga kurvor?
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2019, 20:04:32 »
Nej, skulle jag säga. Tycker du skall ta detta med din installatör eftersom den är ny.

Håller inte med. GM dyker och pumpen maxar sin frekvens (knappt 80 Hz under dessa förhållanden) detta mönster upprepas många timmar. Vill du nå högre kompressor och längre körtider så öka fläkten och skaka rent filtret. Finns inga genvägar.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe F730, underliga kurvor?
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2019, 14:39:31 »
Men trots ökad fläkt 63% och flödet 220 m3/h frekvens 80-90Hz så leverar pumpen bara 29/33°C.
Lyfter inte framledning mer än min pump på 2kW... Borde bli betydligt högre, tycker jag.

Det är något som inte stämmer här.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Henrik_F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730, underliga kurvor?
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2019, 16:56:29 »
Tack båda för svaren hittills! Jag håller på och försöker få min huslev/installatör att kolla, men det är lite segt..
Nibe support per mejl och tele (till mig privat) vill inte kolla på kurvorna och ger därmed inga specifika svar....

Jag mixtrar under tiden med fläkt, och kommer återkomma här!

Utloggad Henrik_F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730, underliga kurvor?
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2019, 16:06:55 »
Men trots ökad fläkt 63% och flödet 220 m3/h frekvens 80-90Hz så leverar pumpen bara 29/33°C.
Lyfter inte framledning mer än min pump på 2kW... Borde bli betydligt högre, tycker jag.

Det är något som inte stämmer här.
Håller inte med. GM dyker och pumpen maxar sin frekvens (knappt 80 Hz under dessa förhållanden) detta mönster upprepas många timmar. Vill du nå högre kompressor och längre körtider så öka fläkten och skaka rent filtret. Finns inga genvägar.


Körde pumpen på installatörens fläktinställning(46%) ett tag, och sen nu på 100%. Visar grafer på skillnaden i FLT.
Vad som slår mig är att när jag kör på 46% så hämtar den inte upp GM, trots tillsats.
Är detta normalt? Utetemp -5c till 3c ca.

d98josu, mina förhållanden är inte helt olikt dig tänker jag! Södra skåne, byggt 2018, 144m2, F730, 2pers. Har din pump legat lågt på GM senaste veckan på dina inställnignar, eller lyckas den reglera så den ligger runt GM-startvärdet?




Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!