SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2019, 17:43:03 »
Hmm nu får vi nog reda ut ett och annat här.

" Men som sagt det ska inte blåsa i spillkoppen. "

Det är ju precis det de gör, ur den räfflade slangen på bilden i första inlägget, det går väll ner i något vi kallar "spillkopp", dvs den vita/halvt transparenta plast koppen?
Då blåser det i spillkoppen och det ska det inte göra?

Utloggad davveh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2019, 10:17:19 »
För att förtydliga:


https://drive.google.com/open?id=1q2Adnjo4CM1En5FqN3ZaCmB_XVgQwLnX

Att det skulle vara stopp i slangen låter osannolikt eller? Känns som ganska fritt flöde med det blåset.

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 335
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2019, 11:30:48 »
Kanske kommer det för mycket luft från fläkten? Om inte filtret sitter rätt kan luften smita förbi. Filterlådan skall vara helt inskjuten annars kommer luft in där. Pillat på fläkthastigheten?
Frånluftspump NIBE F370   Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°)
Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)

Utloggad davveh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2019, 14:33:03 »
Inte pillat på fläkthastigheten, tror den är på 76%.

Tog ut filtret och det va ganska smutsigt så jag dammsög av det, lådan sitter rätt. Går inte sätta fel.

Kan smutsigt filter påverka?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 264
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2019, 15:39:57 »
Behövs verkligen 76% på fin F370. Normalt håller man förångaren helt isfri vid 60%.
Erbjuder individuell fjärroptimering via Nibe Uplink. PM för info!

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015.  Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh

Utloggad davveh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2019, 16:45:34 »
Hej!

Ingen aning, hade hemma en ventilationskille som hade en grej som han satte mot ventilerna i taket för att mäta och ställa in flödet.

Kollade i menyn nu och den är på 76%.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 12366
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2019, 18:45:30 »

Kan smutsigt filter påverka?

Ja. Då blir det högre tryck inuti filterlådan och mer luft letar sig ut genom dräneringsslangen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 885
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2019, 06:50:09 »
Det är inte så att det har suttit en backventil i slangändan en gång i tiden? Det gjorde det på vår gamla Elektrostandard. Fästet för den ärgade ihop med åren och föll ner i avloppskoppen. Som Josth säger, gör en loop som vattenlås. Jag själv köpte en helt ny längre slang och bytte ut den ända från tråget och la slutändan i en loop. Fungerade perfekt ett antal år tills pumpen sedermera pensionerades. Alternativt skarva slangen men se till att det görs rätt så att du inte får en kant där klägg lättare kan fastna -> du får rensa slangen oftare
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989

Total årsförbrukning 2015: 12820 kWh varav hushållsel ca 7500kWh

Ungefär 31kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 264
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2019, 14:02:07 »
Blir det bättre om du tillfälligt sätter den på 50%? Du kan kolla i nibe uplink om du får avfrostningar mycket tätare efter ändringen.
Erbjuder individuell fjärroptimering via Nibe Uplink. PM för info!

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015.  Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh

Utloggad davveh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2019, 12:16:33 »
Kan prova sänka fläkten nästa gång det händer.

Har inte uplink, hur ser jag avfrostningar då?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme