Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme  (läst 28767 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Men det är ingen förklaring varför den drar upp flödet högt över det värde som behövs för bra drift av vp. Men det är ju så att har man köpt en produkt med en dålig funktion så betyder inte det att tillverkaren behöver stå för kostnaden att åtgärda men däremot tycker jag att man är i sin fulla rätt att avråda från köp av sån produkt och det kommer i alla fall jag göra till bekanta så länge funktionen är på det viset.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #136 skrivet: 29 december 2020, 19:15:22 »
Är det någon här som har denna pump med ack tank (500 liter och kör från mitten till botten) eller känner någon med liknande setup? Vill veta hur beteendet då blir, tänker på skiktningen som blir vid eldning och pumpen inte behöver producera värme, kommer pumpen då köra järnet på CP med 100% hela tiden... Jag har sneglat länge på denna pump som bra ersättare till min gamla IVT 700 från 2005. Men strular det så här med flödet, så måste jag nog spana in på något annat i så fall dontknow för elda kommer jag inte sluta med :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad nylund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #137 skrivet: 29 december 2020, 19:26:08 »
Ska inte vara ett problem så länge du har tillräcklig dimension på anslutningarna mellan VP och acktank men onödigt högt flöde kommer du nog få.
Dock skulle jag, av förklarliga skäl, inte rekommendera Daikin av andra anledningar. Dyker något annat problem upp riskerar du hamna i limbo mellan Daikin och installatören som vi har gjort.
Bättre välja ett annat fabrikat som bryr sig om att kunden ska vara nöjd och inte bara peka på installatören. Särskilt när det gäller mjukvaruproblem som installatören omöjligen kan göra något åt.

Nu är ju inte jag rätt person att svara då jag inte har någon acktank. Men blir kanske tvungen att skaffa en arbetstank till slut. En merkostnad jag inte är sugen på...
« Senast ändrad: 29 december 2020, 19:29:21 av nylund »

Utloggad nylund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #138 skrivet: 29 december 2020, 19:36:27 »
Billigast måste ju bli att korrigera mjukvaran i pumpen. Några rader kod sen ere överstökat, på alla pumpar... :)

Ja, billigast för kund men inte för Daikin.
Fast tror Daikin förlorar mer på badwill i detta fall...

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4764
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #139 skrivet: 29 december 2020, 20:29:55 »
 Pumpens, blir mer som en ON/OFF då med full fart hela tiden och start stopp på max returtemp, har så på en Ecoair 107.a och shunt till systemet  efter tanken.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Är det någon här som har denna pump med ack tank (500 liter och kör från mitten till botten) eller känner någon med liknande setup? Vill veta hur beteendet då blir, tänker på skiktningen som blir vid eldning och pumpen inte behöver producera värme, kommer pumpen då köra järnet på CP med 100% hela tiden... Jag har sneglat länge på denna pump som bra ersättare till min gamla IVT 700 från 2005. Men strular det så här med flödet, så måste jag nog spana in på något annat i så fall dontknow för elda kommer jag inte sluta med :)
Om du eldar mot tanken bör cp stå still och nånting extra som förhindrar självcirk för antar att den kommer larma om det kommer 80 gradigt vatten genom den.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #141 skrivet: 29 december 2020, 22:53:19 »
Om du eldar mot tanken bör cp stå still och nånting extra som förhindrar självcirk för antar att den kommer larma om det kommer 80 gradigt vatten genom den.

Jag installerade för ett litet tag sedan en VTD ventil mellan ack och ivt, det fungerar perfekt, tips från Daikin_ faktiskt, den gör att det inte kan flöda över varmare en 53 grader i teorin, men eftersom vattnet är så skiktat i min tank så plötsligt kommer det in 80 grader varmt vatten och det tar en liten stund innan VTDventilen hinner växla, så ibland kommer det upp en varnings text på displayen som säger att det ”lite varmt” men jag slipper helt nu att ivt’n tjuter och larmar och man måste stänga av larmet manuellt, det är guld värt!
Men som Nylund visar i sina grafer så kör ju CP extra mycket och hela tiden, om jag nu minns rätt, när kompressorn inte kör. Kan man stänga av den funktionen och låta CP bara gå när kompressorn kör och ha en extern givare på framledningen efter min bivalent shunt som sitter på ack tanken, kopplad till en Daikin pump.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #142 skrivet: 29 december 2020, 23:07:53 »

plötsligt kommer det in 80 grader varmt vatten och det tar en liten stund innan VTDventilen hinner växla

Har du monterat VTD-ventilen med flöde i pilarnas riktning?


Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #143 skrivet: 30 december 2020, 15:42:21 »
Har du monterat VTD-ventilen med flöde i pilarnas riktning?

Ska kolla återkommer.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad Picabo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #144 skrivet: 30 december 2020, 16:35:29 »
Hej,

jag har en Daikin med värme in mitt i en 500l tank (28mm). Det fungerar sådär och skulle inte rekommendera den med en inkopplad vedpanna. Förlorar ca 2 grader mellan inkommande värme och utgång i toppen pga störd skiktning. Jag kan koppla om så pumpen går direkt ut i systemet om jag vill. Med tank har jag 2-3 stopp/dygn då den måste hämta "andan".
Tyvärr har Daikin en kass kundservice och en köpare skall fundera en extra gång innan dem slår till.

Picabo











om en


 
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Varför kör du in värmen mitt i tanken istället för i toppen på tanken  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Picabo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #146 skrivet: 30 december 2020, 20:46:51 »
För att störa skiktningen så lite som möjligt pga värmepumpens cp.   
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
När man eldar så tanken är varm ska väl inte cp gå alls varför ska den det ? Det bästa för skiktning i tanken bör vara att koppla ut från vp in i toppen på tanken.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Picabo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #148 skrivet: 30 december 2020, 22:11:50 »
Ok, jag kulle förklarat jag bara använder värmepump och tank. Tanken har vv-slinga och finns kvar efter en gammal installation. När jag gick in med inlägg tänkte jag bara upplysa trådskaparen om min erfarenhet med Daikin och tank.
Picabo
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Kör du in värmen mitt på tanken kommer den blandas med tanken och du får lägre temp ur tanken än vad du har ur vp man brukar koppla mot toppen på tanken.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!