Författare Ämne: Pumphastighet Ecodan  (läst 1568 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8120
SV: Pumphastighet Ecodan
« Svar #15 skrivet: 03 december 2018, 20:28:55 »
Nu vet jag inte hur Ecodanpumpar styrs men vid både reglering baserad på gradminuter eller en temperaturdifferens mellan start och stopp spelar cirkulationspumpens hastighet liten roll. Vill man minska antalet starter är det inställningarna i reglersystemet man ändrar. Cirkulationspumpen låter man vara i fred.

För att ta ett exempel baserat på hur en on/off IVT-pump styrs. Med standardinställningen startar pumpen när returtemperaturen är 2,5 grader under börvärdet och stannar när returtemperaturen är 2,5 grader över börvärdet. Ger pumpen 8 kW och radiatorerna avger i snitt 4 kW under en driftcykel finns det ett överskott på 4 kW som kommer att höja temperaturen på radiatorvattnet när pumpen går. När det har blivit 5 grader varmare stannar pumpen. Hur lång tid det tar beror på hur många liter vatten det finns i radiatorsystemet (antal kg radiatorer och rör påverkar naturligtvis också). Hastigheten vattnet pumpas runt med saknar intresse.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Швеция
  • Antal inlägg: 361
SV: Pumphastighet Ecodan
« Svar #16 skrivet: 03 december 2018, 20:38:13 »
Jag vet inte hur den styrs om jag ska vara ärlig.. Jag har varit inne i servicemenyn genom att hålla inne i menyknapp och sedan skriva in ett lösenord. Tror dock det finns högre behörigheter men känner inte till lösenordet. Nu har jag satt upp pumpen till hastighet 4/5. Har alltid legat på 2c i delta med den pumphastigheten. Känns bara så lite  Sc:,h

Hittar bara en inställning som kan påverka antalet start/stopp vid mildare väder, men jag förstår mig inte riktigt på hur den ska ändras. Du ser frågan i denna tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67713.0

I övrigt hittar jag inga inställningar som gör att pumpen får längre gångtider.
Har ändrat så att den enbart läser av innegivaren var 40:e minut (valbart 10min - 60min). Det borde hjälpa kan man tycka?
« Senast ändrad: 03 december 2018, 20:54:59 av Lawrenz »
Vårt första hus (1½-plans, 160 m2 Atemp, 16A) köpt sommaren 2017, byggt 1972, Skåne
1972-1992: Okänd förbrukning [Gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät]
1992-2012: ~28000 kWh/år [naturgaspanna]
2012-2018: ~21000 kWh/år [naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012]
2018-08: Mitsubishi Ecodan + W85YAA installeras i samband med nytt radiatorsystem.

Nedan ser ni en jämförelse under första vinterhalvåret med värmepumpen i drift. kWh är normalårskorrigerade och avser värme- och varmvatten, ej hushållsel.
Nytt radiatorsystem är givetvis till fördel för värmepumpen.

Gaspanna                            Värmepump                    Diff/Period
Sep -17: 725 kWh                Sep -18: 80  kWh           -89%
Okt -17: 2221 kWh              Okt -18: 278 kWh           -87%
Nov -17: 2404 kWh              Nov -18: 544 kWh          -77%
Dec -17: 3022 kWh              Dec -18: 723 kWh          -76%
Jan -18: 2658 kWh               Jan -19: 851 kWh          -77%
Feb -18: 2661 kWh               Feb -19: 689 kWh         -74%
Mar -18: 2714 kWh               Mar -19: 652 kWh         -76%
Apr -18: 1921 kWh               Apr -19: 380 kWh         -80%
Maj -18: 489 kWh                Maj -19: 


Utöver detta görs nu en årlig besparing på 2300kr i fasta gasnätsavgifter

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8120
SV: Pumphastighet Ecodan
« Svar #17 skrivet: 03 december 2018, 22:31:03 »
Enligt manualbilden i länken är det styrning med en kopplingsdifferens som på IVT-pumpar men givaren sitter på framledningen. Första bilden visar att starttemperatur är 5 grader under börvärdet och stopp 5 grader över. Det är de inställningarna (H/P termo.skillnadsjustering) som man ändrar för att påverka antal start och stopp.

Men i och med att temperaturgivaren sitter på framledningen hade jag fel i att cirkulationspumpens hastighet inte påverkar antalet start och stopp. Det är en differens på 10 grader mellan start och stopp. När pumpen startar äts en del av den differensen upp på en gång i och med att temperaturen på utgående värmebärare höjs med den differens som är över pumpen, i det här fallet 2 - 3 grader. Det betyder att det cirkulerande radiatorvattnet värms 7-8 grader innan pumpen stannar. Minskar flödet kommer differensen över pumpen att öka och temperaturintervallet som är kvar till stopptemperaturen att minska. Det blir alltså fler starter när flödet minskar. Jag var lite för låst till hur min pump fungerar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Швеция
  • Antal inlägg: 361
SV: Pumphastighet Ecodan
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2019, 19:46:46 »
Enligt manualbilden i länken är det styrning med en kopplingsdifferens som på IVT-pumpar men givaren sitter på framledningen. Första bilden visar att starttemperatur är 5 grader under börvärdet och stopp 5 grader över. Det är de inställningarna (H/P termo.skillnadsjustering) som man ändrar för att påverka antal start och stopp.

Men i och med att temperaturgivaren sitter på framledningen hade jag fel i att cirkulationspumpens hastighet inte påverkar antalet start och stopp. Det är en differens på 10 grader mellan start och stopp. När pumpen startar äts en del av den differensen upp på en gång i och med att temperaturen på utgående värmebärare höjs med den differens som är över pumpen, i det här fallet 2 - 3 grader. Det betyder att det cirkulerande radiatorvattnet värms 7-8 grader innan pumpen stannar. Minskar flödet kommer differensen över pumpen att öka och temperaturintervallet som är kvar till stopptemperaturen att minska. Det blir alltså fler starter när flödet minskar. Jag var lite för låst till hur min pump fungerar.

Valde +5 / -9 vilket har gett något färre start/stopp upplever jag. Kör med cirkpump på hastighet 2 av 5  :)
Vårt första hus (1½-plans, 160 m2 Atemp, 16A) köpt sommaren 2017, byggt 1972, Skåne
1972-1992: Okänd förbrukning [Gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät]
1992-2012: ~28000 kWh/år [naturgaspanna]
2012-2018: ~21000 kWh/år [naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012]
2018-08: Mitsubishi Ecodan + W85YAA installeras i samband med nytt radiatorsystem.

Nedan ser ni en jämförelse under första vinterhalvåret med värmepumpen i drift. kWh är normalårskorrigerade och avser värme- och varmvatten, ej hushållsel.
Nytt radiatorsystem är givetvis till fördel för värmepumpen.

Gaspanna                            Värmepump                    Diff/Period
Sep -17: 725 kWh                Sep -18: 80  kWh           -89%
Okt -17: 2221 kWh              Okt -18: 278 kWh           -87%
Nov -17: 2404 kWh              Nov -18: 544 kWh          -77%
Dec -17: 3022 kWh              Dec -18: 723 kWh          -76%
Jan -18: 2658 kWh               Jan -19: 851 kWh          -77%
Feb -18: 2661 kWh               Feb -19: 689 kWh         -74%
Mar -18: 2714 kWh               Mar -19: 652 kWh         -76%
Apr -18: 1921 kWh               Apr -19: 380 kWh         -80%
Maj -18: 489 kWh                Maj -19: 


Utöver detta görs nu en årlig besparing på 2300kr i fasta gasnätsavgifter

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme