« Svar #30 skrivet: 27 februari 2018, 14:54:01 »
-15 här, har 31 i framledning(beräknad 28) och 24 i retur och 22 grader inne. Så har du lite att jämföra med, har ej några termostater.

Tänk på att det tar tid att hitta rätt kurva då golvvärme är trögt.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #31 skrivet: 27 februari 2018, 17:10:53 »
Maste, jag tycker du borde klara dig på kurva 4, eller kanske tom 3.
Dessutom, du bör ta bort / sätta på max / ta bort motorerna på så många slingor att du har ca 30 kvm utan termostat-reglering. För alltid alltså. Det här för att vp:n skall få tillräckligt med hus (=flöde) att jobba mot. T ex badrum och hall är lämpliga utrymmen. Blir det för varmt i dessa utrymmen, justera med kurvan.

Dina golvslingor borde vvs-aren ha (grund)justerat in. Vet du om det är gjort? Vet du om det finns injusterings-schema från tillverkaren av golvvärmen ( tex LK eller uponor)?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Maste

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #32 skrivet: 27 februari 2018, 18:16:29 »
Maste, jag tycker du borde klara dig på kurva 4, eller kanske tom 3.
Dessutom, du bör ta bort / sätta på max / ta bort motorerna på så många slingor att du har ca 30 kvm utan termostat-reglering. För alltid alltså. Det här för att vp:n skall få tillräckligt med hus (=flöde) att jobba mot. T ex badrum och hall är lämpliga utrymmen. Blir det för varmt i dessa utrymmen, justera med kurvan.

Dina golvslingor borde vvs-aren ha (grund)justerat in. Vet du om det är gjort? Vet du om det finns injusterings-schema från tillverkaren av golvvärmen ( tex LK eller uponor)?


Hej när du menar kurvan 3 eller 4 menar du -3 eller -4? För när man ökar kurvan så ökar man framledningstemp väl? Det är LK golvvärme jag har och jag ska kika i hus pärmen om jag hittar något info om dom.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #33 skrivet: 27 februari 2018, 19:32:10 »
Maste, i Meny 1.9.1 justerar du kurvan. Till höger om röda strecket ser du numret på kurvan. Det är alltid ett positivt tal. Högre nummer, högre framledning. Det är denna du skall ställa på 3 eller 4. Där finns också en termometer till höger om kurvnumret. Det är parallelljusteringen, som kan vara både + och -. Det är finjusteringen kan man säga.

Det som händer om kurvan är för hög, är att vp:n kör ut för varmt vatten i systemet. Det medför då att termostaterna stänger en efter en. Har du termostater på (nästan) alla slingor har till slut vp:n ingen möjlighet att göra sig av med värmen, den ger ju som minst 1,5 kw. Den startar o stoppar o startar o stoppar. Till slut har ditt golv (och hus) svalnat, termostaterna öppnar, och vp:n kan arbeta igen. Men nu ligger den efter, då den under tiden den startade och stoppade inte gav tillräckligt med energi. Den drar på med allt den har, och hjälper till med elpatron, allt för att komma fast. Till slut stänger termostaterna igen, och vi är tillbaka på ruta 1. Mycket bättre att köra med jämn fart hela tiden.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Maste

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #34 skrivet: 27 februari 2018, 22:34:59 »
Maste, i Meny 1.9.1 justerar du kurvan. Till höger om röda strecket ser du numret på kurvan. Det är alltid ett positivt tal. Högre nummer, högre framledning. Det är denna du skall ställa på 3 eller 4. Där finns också en termometer till höger om kurvnumret. Det är parallelljusteringen, som kan vara både + och -. Det är finjusteringen kan man säga.

Det som händer om kurvan är för hög, är att vp:n kör ut för varmt vatten i systemet. Det medför då att termostaterna stänger en efter en. Har du termostater på (nästan) alla slingor har till slut vp:n ingen möjlighet att göra sig av med värmen, den ger ju som minst 1,5 kw. Den startar o stoppar o startar o stoppar. Till slut har ditt golv (och hus) svalnat, termostaterna öppnar, och vp:n kan arbeta igen. Men nu ligger den efter, då den under tiden den startade och stoppade inte gav tillräckligt med energi. Den drar på med allt den har, och hjälper till med elpatron, allt för att komma fast. Till slut stänger termostaterna igen, och vi är tillbaka på ruta 1. Mycket bättre att köra med jämn fart hela tiden.

Hej jag testa att köra med kurva 3 och återkommer med resultatet imorgon.

Utloggad Maste

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #35 skrivet: 28 februari 2018, 13:27:46 »
Hej alla

Här kommer lite uppdatering efter ändringen till kurva 3 ifrån 5. Frågan är nu kan jag höja till kurva 4 eller varför kan jag inte köra med kurva 5 medan min granne kan det?


Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7745
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #36 skrivet: 28 februari 2018, 14:36:12 »
Bry dig inte om vad grannen har utan hitta din kurva och dina inställningar.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19347
  • Karma +15/-15
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #37 skrivet: 28 februari 2018, 15:10:12 »
Hej alla

Här kommer lite uppdatering efter ändringen till kurva 3 ifrån 5. Frågan är nu kan jag höja till kurva 4 eller varför kan jag inte köra med kurva 5 medan min granne kan det?
Du kan köra med kurva 5 och låta termostaterna strypa bort flödet men det har du ju redan konstaterat funkar dåligt och kanske funkar det lika dåligt för grannen så det är fel väg att gå om man vill få vp att gå bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Maste

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #38 skrivet: 28 februari 2018, 15:51:30 »
Du kan köra med kurva 5 och låta termostaterna strypa bort flödet men det har du ju redan konstaterat funkar dåligt och kanske funkar det lika dåligt för grannen så det är fel väg att gå om man vill få vp att gå bra.

Ska jag testa att köra med kurva 4 och finjustera det sista eller ska jag finjustera redan med kurva 3? När man sänker kurvan ifrån 5 till 3 så sänkte man framdledningstemp och detta påverka hur varm man kan har det i huset? Just nu har vi 20.8 om jag skulle vilja har 21-22 hur ska jag göra för att uppnår det utan att höja kurvan?

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #39 skrivet: 28 februari 2018, 16:28:05 »
Maste, lägst kurva vinner, dvs du leder över grannen!
Vad har du för inställning på parallelljusteringen? Alltså den andra siffran vid termometern? Du kan höja den ett par steg, men knappast högre än till +2. Räcker inte det får du höja kurvan ett steg.
När du gör en ändring, se till att inte flertalet termostater stänger, annars är vi tillbaka där vi började, och dit vill vi inte!

Och så vill vi ha loggar från maskinen din!

Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Maste

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #40 skrivet: 28 februari 2018, 16:35:11 »
Maste, lägst kurva vinner, dvs du leder över grannen!
Vad har du för inställning på parallelljusteringen? Alltså den andra siffran vid termometern? Du kan höja den ett par steg, men knappast högre än till +2. Räcker inte det får du höja kurvan ett steg.
När du gör en ändring, se till att inte flertalet termostater stänger, annars är vi tillbaka där vi började, och dit vill vi inte!

Och så vill vi ha loggar från maskinen din!

Hej just nu kör jag med 0 men jag ska testa med +1. Ska även kör en loggning också tack alla hittills för hjälpen. 😁 tummenupp

Utloggad Maste

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1255-6kw -1900 gradminuter
« Svar #41 skrivet: 23 mars 2018, 07:49:14 »
Hej alla

Nu har jag hunnit testa runt lite och just nu kör jag med kurva 4 med -1. Har även lagt in en loggfil ifall någon har tid att kika.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!