Maste, jag tycker du borde klara dig på kurva 4, eller kanske tom 3. Dessutom, du bör ta bort / sätta på max / ta bort motorerna på så många slingor att du har ca 30 kvm utan termostat-reglering. För alltid alltså. Det här för att vp:n skall få tillräckligt med hus (=flöde) att jobba mot. T ex badrum och hall är lämpliga utrymmen. Blir det för varmt i dessa utrymmen, justera med kurvan.Dina golvslingor borde vvs-aren ha (grund)justerat in. Vet du om det är gjort? Vet du om det finns injusterings-schema från tillverkaren av golvvärmen ( tex LK eller uponor)?
Maste, i Meny 1.9.1 justerar du kurvan. Till höger om röda strecket ser du numret på kurvan. Det är alltid ett positivt tal. Högre nummer, högre framledning. Det är denna du skall ställa på 3 eller 4. Där finns också en termometer till höger om kurvnumret. Det är parallelljusteringen, som kan vara både + och -. Det är finjusteringen kan man säga.Det som händer om kurvan är för hög, är att vp:n kör ut för varmt vatten i systemet. Det medför då att termostaterna stänger en efter en. Har du termostater på (nästan) alla slingor har till slut vp:n ingen möjlighet att göra sig av med värmen, den ger ju som minst 1,5 kw. Den startar o stoppar o startar o stoppar. Till slut har ditt golv (och hus) svalnat, termostaterna öppnar, och vp:n kan arbeta igen. Men nu ligger den efter, då den under tiden den startade och stoppade inte gav tillräckligt med energi. Den drar på med allt den har, och hjälper till med elpatron, allt för att komma fast. Till slut stänger termostaterna igen, och vi är tillbaka på ruta 1. Mycket bättre att köra med jämn fart hela tiden.
Hej allaHär kommer lite uppdatering efter ändringen till kurva 3 ifrån 5. Frågan är nu kan jag höja till kurva 4 eller varför kan jag inte köra med kurva 5 medan min granne kan det?
Du kan köra med kurva 5 och låta termostaterna strypa bort flödet men det har du ju redan konstaterat funkar dåligt och kanske funkar det lika dåligt för grannen så det är fel väg att gå om man vill få vp att gå bra.
Maste, lägst kurva vinner, dvs du leder över grannen!Vad har du för inställning på parallelljusteringen? Alltså den andra siffran vid termometern? Du kan höja den ett par steg, men knappast högre än till +2. Räcker inte det får du höja kurvan ett steg.När du gör en ändring, se till att inte flertalet termostater stänger, annars är vi tillbaka där vi började, och dit vill vi inte!Och så vill vi ha loggar från maskinen din!