0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
I servicemanualen för HZ35TKE uppger Panasonic följande värden för luftflöde och ljudnivå, de redovisar således inte ljudnivå för högsta fläktläget SHiIndoor AirflowQLoCool m3/min (ft3/min) 6.01 (212)Heat m3/min (ft3/min) 6.78 (239)LoCool m3/min (ft3/min) 7.93 (280)Heat m3/min (ft3/min) 8.19 (289)MeCool m3/min (ft3/min) 10.51 (371)Heat m3/min (ft3/min) 11.79 (416)HiCool m3/min (ft3/min) 13.20 (465)Heat m3/min (ft3/min) 15.40 (545)SHiCool m3/min (ft3/min) 14.11 (498)Heat m3/min (ft3/min) 16.29 (575)Noise HeatingIndoor Noise (H / L / QLo) dB-A 45 / 25 / 18Power Level dB 61 / - / -Noise CoolingIndoor Noise (H / L / QLo) dB-A 42 / 28 / 20Power Level dB 58 / - / -
Nu har jag inte lusläst servicemanualen men powerfull läget som den kör 30 eller 45 minuter om man trycker in den knappen kan vara SHI och då det är en temporär kort funktion så kanske den inte redovisas.Finns säkert någon med 100% koll som har tagit reda på allt som kan göra en inputtPå nya HZ är avfrostningen via klocka borta och den har nu bara behovsstyrd avfrostning (äntligen)
Men har inte Panasonic 5 fläkthastigheter + quiet fortfarande ?Vilka är dom i så fall ?Kloka Mats: du har tagit ljudnivåerna för kyldrift i din jämförelse.En sak som vi har lagt tyngdpunkt på är att inte effektbegränsa maskinerna så kraftigt vid lägre fläkthastigheter. De flesta tillverkarna stryper kompressorerna i frekvens ganska så kraftigt om en lägre hastighet på innerdelen väljs.Målet har varit att få fram mycket effekt vid lågt ljud. Jag tror fortfarande att vi tittar på 2 bra produkter här. /D
Var tvungen att kolla i servicemanualen på HZ35TKE för att kolla fläkt och flöden då det var mycket prat om det Har inte samma flöden som föregående talare på medium m3/min och db-A, flöde avrundat QLo 6,8. 18LO. 7,9. ME. 11,8. 25Hi. 15,4 45SHi. 16,3. Flödesmässigt vad man "står ut" med i vinddrag skiljer sig åt från person till person men inte vill jag själv köra på max på HZ35 då det känns som det drar även om man sitter en bra bit ifrån innerdelen. Flödet runt medium är mer min smak för att slippa att det är en hårtork i hela huset Den vilda jakten på högsta flöden förstår jag inte direkt när det gäller bostäder men en del kanske kan utnyttja det utan att det stör komforten för mycket.