Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 193416 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Flipper640

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #660 skrivet: 20 januari 2020, 22:40:26 »
Jag har termostater på varje radiator som är fullt öppna men tror inte att jag har nån justeringsring bakom vredet.

Tror jag måste skruva på returen på radiatorerna.

Cirkulationspumpen (vp) står på 30 som minst och 100 som Max, ska pröva att sänka lite på maxhastigheten🙂

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4846
  • Karma +7/-5
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #661 skrivet: 20 januari 2020, 23:01:40 »

Pumpen går mycket start/stopp, den går i ca 1 timme, sen stannar den för att framledning ligger över bör-värdet.
Startar sen igen efter ca 30 min.

Har förstått att delta t är viktigt, att den ska ligga på ca 7 grader.
Jag har ca 2,5 grader.
Har grova rör till sektionsradiatorerna.


När det är varmt ute, så är effektbehovet för rumsvärme lågt. Det gör att värmepumpens lägsta effekt är högre än villans effektbehov för rumsvärme. Det i sin tur gör att värmepumpen stannar när framledningen passerat börvärdet.

Att sänka hastigheten på cirkpumpen innebär att framledningen passerar börvärdet, som i sin tur stänger ner kompressorn ännu snabbare. Rör ingenting och speciellt inte styrningen för cirkpumpen.

Har du fått någon förklaring varför deltaT ska vara 7°? Varför skulle det vara viktigt?

Utloggad Flipper640

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #662 skrivet: 20 januari 2020, 23:32:33 »
Som sagt, jag är helt novis på detta med värmepump och det lilla jag vet har jag läst i detta forum.

Tycker att flera ha skrivit om delta t som bör ligga runt 7 grader för att få pumpen att gå så bra som möjligt 🙂

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4846
  • Karma +7/-5
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #663 skrivet: 20 januari 2020, 23:58:05 »

Jag gissar att din pump får högre deltaT så fort att det blir kallare ute, och framledningen stiger till typ 35°-40°. Då stiger avkylningen på radiatorerna samt flödet ligger på en rimlig volym.

Men som det är nu, kan den inte reglera med högre deltaT, därför att framledningstemperaturen är så låg att avkylningen på raddarna är lägre än kompressorns mineffekt d.v.s. under 3 kW om det är en 12:a du har.

Din värmepump har köldmedium R410A som inte har några problem med att kondensera med lågt delta över kondensorn. Normalt körs kompressorer med R410 ett delta på 5°, för att optimera låg kondensering och låg förbrukning på cirkpumpen.


Utloggad Flipper640

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #664 skrivet: 21 januari 2020, 00:23:51 »
Så du menar att till denna pump spelar det egentligen ingen roll vilket delta t man har?

Tyckte att det även var mycket stopp/start på pumpen när det var minusgrader förra veckan, den gick kanske lite längre mellan stoppen

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4846
  • Karma +7/-5
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #665 skrivet: 21 januari 2020, 09:09:04 »
Så du menar att till denna pump spelar det egentligen ingen roll vilket delta t man har?

Ja, det menar jag.


Citera
Tyckte att det även var mycket stopp/start på pumpen när det var minusgrader förra veckan, den gick kanske lite längre mellan stoppen

Har du start/stopp vid minusgrader, känns det som att det är kortslutning någonstans. Har du en ny radiator i pannrummet? Stäng av den och kolla om det blir någon skillnad.

Utloggad Flipper640

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #666 skrivet: 21 januari 2020, 09:44:26 »
Jag har i nuläget inga radiatorer i källaren men det kommer att monteras upp nya i alla rum i vår så i nuläget så är det bara markplan som värms upp.

Nu kommer lite frågor eftersom jag är nybörjare här😁.

Vad innebär det att det är kortslutning?

Om jag ska stänga av en radiator, ska jag göra det med termostatvredet?

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #667 skrivet: 21 januari 2020, 23:19:25 »
Hej och välkommen Flipper till forumet och  M tråden.

Kortslutning är när en radiator har så högt flöde genom sig att vattnet knappt hinner kylas alls och går tillbaka till värmepumpen.
Vet du om ditt radiatorsystem är intrimmat överhuvudtaget.
Är värmen jämnt fördelad i huset. 

Du skriver att den går on off fast det är minusgrader. Var i landet är huset och vilken typ? Vilken kurva är inställd.




 

Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Flipper640

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #668 skrivet: 21 januari 2020, 23:34:09 »
Hej!

Tack, tycker detta forum är guld värt och tycker det är intressant att läsa och försöka lära sig🙂.

Jag hade eldade med olja innan bergvärmen installerades och mätte med ir-termometer på radiatorerna och det var ca 2-3 grader delta t då också vid varje radiator.

Ingen intrimning har blivit utfört, man monterade bergvärmen direkt på befintligt system.

Huset ligger i Mälardalen och är byggt 1950.
I nuläget värms endast markplanet som är 80 kvm och sen i vår kommer nya radiatorer monteras upp i källaren som också är 80 kvm.

Är inte extra isolerat på markplan men källaren är dränerad och isodrän är monterat.

Kör pumpen på kurva 40 och har ökat vid temp + 10 och + 5 eftersom det blev lite för kyligt inne då men vid minusgrader var det varmt inne




Utloggad Flipper640

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #669 skrivet: 21 januari 2020, 23:36:53 »
Tycker även att det är jämn värme i huset

B

  • Gäst
B
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #670 skrivet: 22 januari 2020, 13:21:46 »
Om diu bara värmer 80m2 just nu är det inget konstigt alls att värmepumpen går on-off
Min efffekt 3 kW och vid noll kräver dina 80M2
Någonstans mellan 2 -2,4 kW vid 0 ute
 
Det blir lite bättre gång när källaren kommer med
Men du kommer fortfarande ha tider som värmepumpen går on off
Mvh
B

Utloggad Flipper640

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #671 skrivet: 22 januari 2020, 13:37:19 »
Ok, får kanske avvakta tills radiatorerna i källaren blir monterade och se om det blir bättre.

Det jag tycker är lite konstigt är detta med växlarna.

När pumpen startar igen då går den 5 min på växel 1 sen går den upp till växel 2 i ca 20 min sen ner till växel 1 igen och framledningen stiger långsamt på växel 1 men sen växlar den upp till växel 2 igen och då blir framledningen ännu varmare och pumpen stannar tillslut.
Varför stannar den inte kvar på växel 1 hela tiden och då få längre gångtider när den ändå klarar att öka tempen på framledningen men långsamt?

Behovsberäkningen låg på + 1 när den växlade upp till växel 2 andra gången

Kollade på detta igår och det var ca 3 grader varmt ute.

B

  • Gäst
B
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #672 skrivet: 22 januari 2020, 16:20:55 »
Värmepumpen uppträder efter dom driftförutsättningar
Den har.  Den måste få göra sin oljekörnings ( smörjning) sekvens .
Därför växlar den upp tex för att säkerställa kompressorns livslängd.

Då vatten volymen är liten, flödesbehovet för radiator kretsen är litet , radiatorerna inte helt optimerade
För lågtemperatur blir driften som du beskriver den .
Dem radiatorer du kör med får energi tillfört till sig
Som kanske motsvarar vad du behöver vid -10g-15g
På ett ungefär.
Mvh
B


Utloggad Flipper640

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #673 skrivet: 22 januari 2020, 17:58:59 »
Finns det nått mer jag kan göra eller är det bara att hoppas att det blir bra med de extra radiatorerna?

B

  • Gäst
B
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #674 skrivet: 22 januari 2020, 19:25:44 »
Det finns alltid något att göra
Ett av förslagen är att koppla värmepumpen på
Buffert tank . Det blir färre stopp och start
Längre gångtider när min effekten är större en vad dit hus behöver för stunden
Mvh
B

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!