Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 140545 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35927
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #555 skrivet: 13 april 2017, 14:34:54 »
Svaret på Rickards senaste inlägg är nog att den primärt reglerar mot framledningen och då spelar det ingen roll om den ligger på -300 eller -500 om diffen mellan är och börvärde är väldigt liten. Först när den passerar gränsen för tillskott kommer den att trycka på ordentligt (min egen observation).


En alternativ metod som Niben kan använda sig av är att den mäter hur snabb gradminuterförändringen är dvs gm/m och på  så vis använder gm att styra på. Det kanske ändå blir samma sak som att styra mot bvT.?

Men hoppar inte tillskottet in när den passerar gränsen för tillskott?
Har aldrig sett en regulator som är lika trög oberoende av skillnaden mellan är och börvärde...
Ja, en ren i-regulator då, och de självsvänger alltid.
De kan inte hitta rätt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19344
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #556 skrivet: 13 april 2017, 14:54:07 »
BT25 kan få sköta gradminutregulatorn, och tempgivaren på framledningen före tanken kan sköta temperaturregleringen när kompressorn är i drift och producerar värme.
Det blir rätt värmebalans ändå.
Hur kan det bli rätt om fel framledning går ut på rad och styren inte märker det ingen optimal löning enligt mig i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #557 skrivet: 13 april 2017, 14:58:40 »
En snabb ändring av gm från 250 till 500 och observation av frekvensen säger mest om hur P-faktorn i regulatorn är ställd. Det finns troligen en I-faktor i regulatorn också som kommer ge sig till känna om ni tvingar kvar gm på fel värde lite längre.

Samtidigt så kan vi testa oändligt mycket på detta utan att lösa grundproblemet så länge vi inte kan justeras regulatorn.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 389
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #558 skrivet: 13 april 2017, 19:03:09 »
Men hoppar inte tillskottet in när den passerar gränsen för tillskott?
Har aldrig sett en regulator som är lika trög oberoende av skillnaden mellan är och börvärde...
Ja, en ren i-regulator då, och de självsvänger alltid.
De kan inte hitta rätt.
Du har har nog rätt i det Rickard. Den episoden jag kom ihåg uppkom vid störd drift pga en legionellakörning ser jag nu när jag kollar i historiken.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #559 skrivet: 13 april 2017, 19:44:39 »
Och jag tyder det som att när det passerar -250, så "aktiveras" regulatorn för framledningen. Den försöker nå börvärde +1-2 grader. När gm närmar sig -100 lägger den sig exakt på börvärde.

Vid gm ca -345 gick den till 20 hz igen, nu med ca 2 graders övertemp.
3 timmar senare stannar den på gm=0.

Mao Gm reglerar i princip start av kompressor, aktivering av regleringen, samt aktiverigen av tillskottet.
Kanhända jag kom "för" nära tillskottsgränsen och den ökade från 22 till 24 hz, eller så ville den ha lite högre övertemp. Vet inte. Känns som det kvittar.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35927
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #560 skrivet: 14 april 2017, 07:38:54 »
Hur kan det bli rätt om fel framledning går ut på rad och styren inte märker det ingen optimal löning enligt mig i alla fall.

Hur kan det bli rätt om man mäter tempen efter tanken utan att bry sig om hur varmt vatten värmepumpen faktiskt producerar.
I teorin kan ju framledningstempen ligga 15 grader över bör innan den stannar på 10 grader över bör efter tanken...
Det är också omöjligt att göra en tillräckligt snabb tempreglering om man inte mäter den producerade temperaturen och styr efter den.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19344
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #561 skrivet: 14 april 2017, 07:56:18 »
I teorin kan det bli en lång fördröjning på temperaturen men det blir det inte i verkligheten inte ens hos mig med BT25 placerad efter tanken. 2 ninuters fördröjning eller vad det blir  lär inte sabba regleringen då är nått annat fel och sätter man Bt25 på rätt ställe lär inte fördröjningen bli så stor ens. Det är en nödlösning att reglera efter fel temp inget optimalt om man ska konstruera en styrning det leder till andra fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35927
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #562 skrivet: 14 april 2017, 08:24:26 »
Vi kan vara eniga om att vi inte är eniga.
GM-regleringen blir rätt även om man reglerar tempen direkt efter värmepumpen.
Det gör det också mycket enklare att ställa in regulatorn så den inte hamnar i självsvängning.
Däremot måste man förstå att GM-regulatorn och temperaturregulatorn är två olika styrningar, och det är därför man kan styra dessa från två olika givare.

Att styra på en tempgivare i eller efter tanken är som att köra bil genom att titta bakåt i backspegeln, och då blir regleringen därefter.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19344
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #563 skrivet: 14 april 2017, 09:49:41 »
Du kan ju kolla på tex min tidigare logg hur fel regleringen blir med din lösning en av grunderna i reglering är ju att mäta på den temperaturen som är viktig dvs i det här fallet den temp som går ut på huset alla andra temperatuter är mer eller mindre oviktiga. Allt beror på vad man anser viktigt jag anser rätt framledning på rad är prio 1 och då mäter man på den tempen du är av en annan åsikt  Sc:,h Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 389
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #564 skrivet: 14 april 2017, 15:07:44 »
Tittar man i Nibes dokumentation så används BT25 i 2 fall. Det ena  vid inkoppling mot vedpanna och i det andra fallet när man använder Pooltillsatsen. Bägge har gemensamt att det finns en extra shunt som behöver styras.
I de fall där enbart UKV är inritad används inte BT25 enligt Nibes driftkort.
Nibes rekommendation är att använda UKV om systemet är mindre än 20 l/kw vid 7/45  och/eller flödet stryps okontrollerat.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19344
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #565 skrivet: 14 april 2017, 15:47:37 »
Bt25 måste användas om man inte har kontinuerlig cirk genom vp har man det behövs den inte och ska inte användas för då blir det fel gm beräkning vid vv laddning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 389
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #566 skrivet: 15 april 2017, 09:44:57 »
Bt25 måste användas om man inte har kontinuerlig cirk genom vp har man det behövs den inte och ska inte användas för då blir det fel gm beräkning vid vv laddning.
Bara nyfiken. Hur ser en sådan installation ut eftersom den inte är med i Nibes driftkort?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19344
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #567 skrivet: 15 april 2017, 09:53:03 »
Vid installation mot arbetstank eller bypass har för mig det finns ritning under dockning på hemsidan dynamisk pdf fil. Om man kör interna cp i intermitent drift känner den inte framledningen när kompressorn står och därför behövs BT25. En fördel är att GM beräknas korrekt under vv laddning vilket inte görs annars men blir allt mer viktigt i moderna hus med lågt värmebehov men stort vv behov.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35927
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #568 skrivet: 15 april 2017, 11:59:59 »
Du kan ju kolla på tex min tidigare logg hur fel regleringen blir med din lösning en av grunderna i reglering är ju att mäta på den temperaturen som är viktig dvs i det här fallet den temp som går ut på huset alla andra temperatuter är mer eller mindre oviktiga. Allt beror på vad man anser viktigt jag anser rätt framledning på rad är prio 1 och då mäter man på den tempen du är av en annan åsikt  Sc:,h Sc:,h

Temperaturen ut på radiatorerna är ju ett resultat av temperaturen in i tanken, gradminutregulatorn styr börvärdet på framledningen så att husets värmebalans blir rätt, men om man reglerar på givaren före tanken så får man en snabbare och mer exakt reglering av temperaturen, och mindre risk för självsvängningar.
Som jag tidigare skrivit så skulle det inte förvåna mig om Bergens anläggning skulle gå mycket bättre om han stängde av intermittent drift på cirkpumpen och istället styrde på tempgivaren före tanken.

Men, det skall ju inte behövas, och blir ju dyrare i drift, så jag kan förstå att han inte ens vill testa det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #569 skrivet: 15 april 2017, 12:24:25 »
Tittade lite på nibes bilder, och uffen har ju rätt. Bt 25 borde inte användas med tanken.
Till och med när poolen är med så är bt25 ritat före tanken. Skumt.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!