Rickard, jag var så säker att du hade skrivit om tillskott/3, men jag kan inte hitta något om det mera, måste ha haft nån uppenbarelse eller nåt. Så jag tänker testa lite på min VP för att se om jag kommer fram till nån formel, men det kan ta ett tag då det är så varmt ute så VP:n går som on/off just nu. Uffen, vad bra att pumpen går bra nu, men jag är rädd för att ditt värmesystem inte är riktigt optimalt. Kommer eget inlägg om det. Skulle vara roligt med en logg.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62873.msg661211#msg661211
OK, det hade jag missat.Jag anser att alla invertervärmepumpar skall ha bypass och extern cirkpump just för att säkerställa flödet i externa kretsen.