nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18 (läst 4145 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
D@nne
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
D@nne
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
«
Svar #15 skrivet:
11 januari 2017, 15:27:11 »
Citera
51% fläkt hastighet tycker jag är ganska hög, kan höja den lite om det rekomenderas.
Vad har ni för fläkthastigheter då?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
«
Svar #16 skrivet:
11 januari 2017, 15:38:57 »
Citera
Nu vet jag inte hur stort ditt hus är men prova fläkt 70% och se om det blir någon tydlig skillnad. 50% är ganska mycket lägre än 70% när man tittar i ventilationsdiagrammet i installationsmanualen.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
D@nne
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
D@nne
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
«
Svar #17 skrivet:
11 januari 2017, 21:19:40 »
Citera
jag har 122m2, kunde inte läsa ut i diagrammet hur mycket ja skall ha. kollade med grannen han hade 47% o han hus är större.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
«
Svar #18 skrivet:
11 januari 2017, 21:36:43 »
Citera
122 kvm ger
minst
43 lit/sek luftflöde enligt ventilationsnormen. Då får tryckfallet i ventilationsrören inte vara högre än ca 100 kPa vid 50% enligt diagrammet, låter mycket lågt. Har någon ventilationsexpert mätt upp luftflödena och justerat in ventilationen? Finns protokoll?
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 473
Karma +0/-0
Kön:
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
«
Svar #19 skrivet:
12 januari 2017, 20:45:00 »
Citera
Om du vill ha längre körningar så skall lufthastigheten vara runt 200. Detta kräver nog minst 65% i fläkthastighet. Konstigt nog så ger högre hastigheter på fläkten bättre ekonomi ( men kan så klart ge lite drag om man överdriver). Välj hellre 10% för hög än för låg. Jag har ett långt utlägg om detta från våren 2016 om du vill läsa.
Loggat
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
D@nne
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
D@nne
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
«
Svar #20 skrivet:
13 januari 2017, 15:48:48 »
Citera
Ja skall ha ett protokol någonstans i en pärm tror jag. Provade o höja lite och det resulterade till att isället för avfrostning på 45-50 minuter så gick den ner till ca 10 minuter, samt att den började höja tempen sakta. Dock uplevde jag att det kändes som det drog kalt, men det kan bero på att jag höjde lite väl mkt.
Loggat
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 172
Karma +0/-0
Kön:
Lasse-Hifi
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
«
Svar #21 skrivet:
14 januari 2017, 15:27:55 »
Citera
Dina kurvor ser nästan ut som mina vad gäller avfrostning och "taggig" framledningstemperatur. Jag har dock en F370, så det går säkert inte att jämföra rakt av. Hos mig har i alla fall en tekniker konstaterat läckage av kylmedel så den har inte gett så mycket värmepumpseffekt.
Loggat
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Karma +0/-0
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
«
Svar #22 skrivet:
14 januari 2017, 18:51:27 »
Citera
Skillnaden med F750 är att den kör normalt 1-2h mellan regelbundna avbrott för avfrostning, medan F370 skall kunna gå med kontinuerlig drift i upp till en vecka eller mer. Det går egentligen inte att jämföra rakt av.
Loggat
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 172
Karma +0/-0
Kön:
Lasse-Hifi
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
«
Svar #23 skrivet:
14 januari 2017, 22:40:39 »
Citera
OK @mysman tack för klargörande, då var jag fel ute.
Loggat
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 778
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Mike
johanfl
BiggerDigger
Rillman
ErikB
uecjs
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info