Författare Ämne: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8  (läst 25637 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #60 skrivet: 23 augusti 2015, 21:51:39 »
Kanske är så den funkar kommer inte ihåg och tror det var lite hemligt också.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #61 skrivet: 23 augusti 2015, 22:13:12 »
Har en Daikin Vp. och jag har aldrig några knäppningar i radiatorerna.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2907
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #62 skrivet: 23 augusti 2015, 22:20:30 »
Om man vill vara 100% säker på att inte få knäppningar i radiatorerna så är det en shuntad lösning man skall satsa på. Nackdelen med shunt är sämre verkningsgrad.
Mig veterligen så är vi ensamma bland tillverkarna av maskiner med växelventil att ha en algoritm som minimerar risken för knäppningar i radiatorkretsen. Funktionen beskriver vi inte i detalj men smurfen är inne på rätt spår.

Häls
D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #63 skrivet: 24 augusti 2015, 07:36:59 »
Om man vill vara 100% säker på att inte få knäppningar i radiatorerna så är det en shuntad lösning man skall satsa på. Nackdelen med shunt är sämre verkningsgrad.
Mig veterligen så är vi ensamma bland tillverkarna av maskiner med växelventil att ha en algoritm som minimerar risken för knäppningar i radiatorkretsen. Funktionen beskriver vi inte i detalj men smurfen är inne på rätt spår.

Häls
D

Kanske funkar det så att om CP stannar och växelventilen ställer om mot radiatorerna så gör tempskillnaden att det blir en långsam självcirkulation först som till en viss del blandar ut det varma vattnet med det svalare som står i rören?
Det borde kunna funka, ju större tempskillnad, ju större risk för knäppningar, men ju bättre funkar självcirkulationen.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2907
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #64 skrivet: 24 augusti 2015, 08:24:14 »
Vi har integrerat 2 egenskaper I maskinen vad gäller VV laddning samt övergång till hus.

VV laddning: cirk pump stoppar och kompressor varvar upp, vattnet I växlaren värms upp ordentligt, sedan startar cirk pump och matar på mot laddslingan.
På detta sätt undviks kraftig nedkylning av returvattnet och kompressorn kan stega på snabbare.

Vad gäller knäppningsförfarandet så vill jag inte gå in på detta I detalj men det innefattar ett kompressorstop bl.a.

Knäppningar I systemet uppstår när det är ett stort delta mellan vattnet I maskinen och vattnet I radiatorkrets. Till detta skall även hastigheten på det utgående vattnet I värmebäraren räknas in.

Ett sätt att få ner knäppningarna är att reducera skillnaden I temperaturerna ovan. Ett sätt är att gå på med max effekt vid VV laddning så att det blir snabbt varmt och på så sätt hinner inte det ske en speciellt stor nedkylning av radiatorkretsen.
Därför menar jag hela tiden att ju mindre maskin man egentligen behöver desto större nytta av en inverter med bra effekt då en "liten" maskin på 6-8 kW inte har så mycket pulver vid VV laddning och då ökar risken för antingen knäppningar I kretsen alternativt dålig VV comfort.

Mvh
Daikin

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #65 skrivet: 24 augusti 2015, 09:20:21 »
Har heller inga knäppningar i mitt system men susa i rören kan det göra på vissa ställen. Oftast är det väl sådant man tänker på inledningsvis i chocken efter att man hostat upp 120-150 lakan.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2907
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #66 skrivet: 24 augusti 2015, 09:26:20 »
Har heller inga knäppningar i mitt system men susa i rören kan det göra på vissa ställen. Oftast är det väl sådant man tänker på inledningsvis i chocken efter att man hostat upp 120-150 lakan.

/C
Dessa susningar drabbar inte dagens ägare, ändrat I programvaran.
Vill herr Froskog ha detta åtgärdat bums så skickar jag en servicekille som programmerar om enheten åt herren ! Sedan kan jag komma och fika när jag har vägarna förbi I alla fall.

/D

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #67 skrivet: 24 augusti 2015, 09:33:17 »
Dessa susningar drabbar inte dagens ägare, ändrat I programvaran.
Vill herr Froskog ha detta åtgärdat bums så skickar jag en servicekille som programmerar om enheten åt herren ! Sedan kan jag komma och fika när jag har vägarna förbi I alla fall.

/D

Tja beror ju lite på när en fika ligger i tiden,,, det är ju inte nästgårds direkt. Är du ute på vägen nåt inom kort?

/C 
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2907
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #68 skrivet: 24 augusti 2015, 10:10:49 »
Tja beror ju lite på när en fika ligger i tiden,,, det är ju inte nästgårds direkt. Är du ute på vägen nåt inom kort?

/C

Ja, du ser själv hur ofta jag är I dina krokar....
Kanske batter vi skickar ut en servicekille så får vi bort ditt sus primärt och sedan så kommer jag på en fika när jag väl är inom 10 mils radie.
/D

Utloggad fhsp4m

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #69 skrivet: 27 augusti 2015, 11:27:02 »
Hej igen!

Begärde in ytterligare en offert, på en Nibe 1255-16. Hade inte tänkt göra det eftersom den verkade vara så dyr. Samma firma som offererat 1245-8 till mig enligt ovan. Dem tyckte 1255:an var onödig till mitt hus. Men var inga problem med att få en uppdaterad offert även om de tyckte att jag överskattat energibehovet, satte det till 35 000 kWh inkl. vv, exkl hh-el, då jag kollat i ett gammalt mäklarprospekt för vårt hus från 2004 då elförbrukningen (med samma elpanna som nu), var satt till 40 500 kWh med helt uppvärmt hus inkl. källare. En person i hushållet, vet dock ej hur de kom fram till förbrukningen.

Så nu ett litet dilemma.

Har i princip helt spolat 1245-8, IVT C11.

Offerter som är intressanta är nu (efter ROT-avdrag):

Daikin, 210 m = 136 tkr + 3 tkr i lite extra rördragning som jag begärt = 139 tkr (dock 40% i ROT här, kanske lite tveksamt)
Nibe 1255-16, 210 m = 142,5 tkr (behöver ej betala för extra rördragning verkar det som) (korrekt ROT-avdrag om 35% av totpris)

Niben kommer nog öka någon/några tusenlappar för de tar extra för borrning i natursten, har procentad yttervägg. Ska begära pris på det.

Jag lutar något mer åt Niben, lite pga av deras service som jag aldrig läst något dåligt om. Plus att Niben har bra app, kan uppdatera mjukvaran själv (?), är något vassare prestandamässigt än Daikin, något lägre ljudnivå. Dock fulare installation. Det finns en liten, liten, mikroskopiskt liten chans att jag kommer bygga en pool i framtiden och kan då använda 1255:an, inte Daikin.

Installatörerna är likvärdiga. Inte mitt förstaval (det var IVT-firman) men förmodligen helt OK.

Vad säger ni?

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2907
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #70 skrivet: 27 augusti 2015, 12:00:09 »
Hej igen!

Begärde in ytterligare en offert, på en Nibe 1255-16. Hade inte tänkt göra det eftersom den verkade vara så dyr. Samma firma som offererat 1245-8 till mig enligt ovan. Dem tyckte 1255:an var onödig till mitt hus. Men var inga problem med att få en uppdaterad offert även om de tyckte att jag överskattat energibehovet, satte det till 35 000 kWh inkl. vv, exkl hh-el, då jag kollat i ett gammalt mäklarprospekt för vårt hus från 2004 då elförbrukningen (med samma elpanna som nu), var satt till 40 500 kWh med helt uppvärmt hus inkl. källare. En person i hushållet, vet dock ej hur de kom fram till förbrukningen.

Så nu ett litet dilemma.

Har i princip helt spolat 1245-8, IVT C11.

Offerter som är intressanta är nu (efter ROT-avdrag):

Daikin, 210 m = 136 tkr + 3 tkr i lite extra rördragning som jag begärt = 139 tkr (dock 40% i ROT här, kanske lite tveksamt)
Nibe 1255-16, 210 m = 142,5 tkr (behöver ej betala för extra rördragning verkar det som) (korrekt ROT-avdrag om 35% av totpris)

Niben kommer nog öka någon/några tusenlappar för de tar extra för borrning i natursten, har procentad yttervägg. Ska begära pris på det.

Jag lutar något mer åt Niben, lite pga av deras service som jag aldrig läst något dåligt om. Plus att Niben har bra app, kan uppdatera mjukvaran själv (?), är något vassare prestandamässigt än Daikin, något lägre ljudnivå. Dock fulare installation. Det finns en liten, liten, mikroskopiskt liten chans att jag kommer bygga en pool i framtiden och kan då använda 1255:an, inte Daikin.

Installatörerna är likvärdiga. Inte mitt förstaval (det var IVT-firman) men förmodligen helt OK.

Vad säger ni?

Din analys ser riktig ut. Dock så skulle jag begära in en till offert på Daikinmaskinen, det ser lite högt ut (utan att ha sett förutsättningarna)

/D

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #71 skrivet: 27 augusti 2015, 12:52:13 »
Nog måste väl Daikin kunna värma en pool  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fhsp4m

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #72 skrivet: 27 augusti 2015, 13:06:08 »
Nog måste väl Daikin kunna värma en pool  Sc:,h

Har ingen officiell uppgift om detta men i flera andra trådar nämns att Daikin inte har poolstyrning.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #73 skrivet: 27 augusti 2015, 13:10:23 »
Hej igen!

Begärde in ytterligare en offert, på en Nibe 1255-16. Hade inte tänkt göra det eftersom den verkade vara så dyr. Samma firma som offererat 1245-8 till mig enligt ovan. Dem tyckte 1255:an var onödig till mitt hus. Men var inga problem med att få en uppdaterad offert även om de tyckte att jag överskattat energibehovet, satte det till 35 000 kWh inkl. vv, exkl hh-el, då jag kollat i ett gammalt mäklarprospekt för vårt hus från 2004 då elförbrukningen (med samma elpanna som nu), var satt till 40 500 kWh med helt uppvärmt hus inkl. källare. En person i hushållet, vet dock ej hur de kom fram till förbrukningen.

Så nu ett litet dilemma.

Har i princip helt spolat 1245-8, IVT C11.

Offerter som är intressanta är nu (efter ROT-avdrag):

Daikin, 210 m = 136 tkr + 3 tkr i lite extra rördragning som jag begärt = 139 tkr (dock 40% i ROT här, kanske lite tveksamt)
Nibe 1255-16, 210 m = 142,5 tkr (behöver ej betala för extra rördragning verkar det som) (korrekt ROT-avdrag om 35% av totpris)

Niben kommer nog öka någon/några tusenlappar för de tar extra för borrning i natursten, har procentad yttervägg. Ska begära pris på det.

Jag lutar något mer åt Niben, lite pga av deras service som jag aldrig läst något dåligt om. Plus att Niben har bra app, kan uppdatera mjukvaran själv (?), är något vassare prestandamässigt än Daikin, något lägre ljudnivå. Dock fulare installation. Det finns en liten, liten, mikroskopiskt liten chans att jag kommer bygga en pool i framtiden och kan då använda 1255:an, inte Daikin.

Installatörerna är likvärdiga. Inte mitt förstaval (det var IVT-firman) men förmodligen helt OK.

Vad säger ni?

Enligt min erfarenhet tycker jag du ska välja Nibe 1255 4-16. Har en själv  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad fhsp4m

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köpråd IVT Greenline HE C9, Daikin, Nibe 1245-8
« Svar #74 skrivet: 27 augusti 2015, 21:49:57 »
En annan sak angående maxeffekt:

Vad är t ex max antal kWh en 1245-8 kan dra ur ett 210 m hål under en dag? Är det så enkelt som att ta effekten 8 kW och multiplicera med 24 h (förutsatt att energin i hålet räcker)?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren