Kan mycket väl vara så att en givare visar fel, men jag tror att grundproblemet ligger i att:1 Kurvan ligger för högt ställ den på 50 istället2 koppla bort innegivaren tills man har koll på läget3 öppna alla termostater och gå sedan till pumpen och manuellstyr shunten så den står rätt upp gå sedan över alla radiatorer och känn så dom är varma över hela4 kolla så att inte varmvattnet står på annat än Normal annars brukar man få ca 10 extra starter.Innegivaren justerar utekúrvan med ca 7 °C upp och ner vilket resulterar i att i kombination med stängda termostater och för hög kurva så får man många starter, dock vill jag poängtera att jag själv hade 26 starter förra dygnet och min anläggning är ändå hyffsat injusteradMen eftersom TS inte riktigt förstår hur pumpen fungerar och är uppbyggd och det spekuleras väldigt mycket som svar tänkte jag att det är lättare om jag ringer honom för att få koll på grejjorna....
Men inget av det påverkar väl deltat