Det är just den radiatorventilen jag vill undvika, ofta stryper den så mycket att man tvingas köra med en högre kurva än nödvändigt på värmepumpen...Speciellt i heltäckande golvvärmesystem, men i extremfallet även när man köra radiatorer och golvvärme kombinerat.Men det kanske finns radiatorventiler med fullflöde när de är öppna?
Karlmb, blandar du inte ihop Smurfens och TS tänkta golvvärmeinkopplingar?TS traditionell 2-rörsSmurfen 2rörs radiator inkoppling men GV i serie på totalreturen.
OK, då kanske det är så enkelt att de stora golvvärmetillverkarna helt enkelt inte förstått ventilens funktion och vilken skada den kan göra på besparingen om du väljer för låga värden på kvs.Detsamma gäller för övrigt som regel för trimventilen som skall justera mängden returflöde från fördelaren till pannan.Fullt öppna stryper dom som regel för mycket.Trimventilen är HELT avgörande för maxflödet in/ut i en fördelare, och den får aldrig vara begränsande, den har inte heller någon säkerhetsfunktion.Nu kan det ju ha hänt saker på senare år med dessa fördelare som jag inte är uppdaterad på, så ni får ta det jag skriver med en nypa salt.
Mmm, vill du komma billigt undan så kan du göra så här: Du slipper bypassledningar, termostater, ställmotorer, reglercentral, trimventiler och maxbegränsningstermostater som ofrivilligt stryper bort tillgängligt flöde från systemet vilket blir särskilt viktigt när du konverterat hela huset och verkligen kan/vill låta flödet strömma så obehindrat som möjligt.Enda "chansningen" med detta är just avsaknaden av maxbegränsare, men den finns ju mjukvarumässigt i värmepumpen om man nu litar på den.Utan styrning kan du behöva justera/handshunta en handfull gånger/år i takt med årstidsväxlingarna som gör att källare och markplan får ett lite annorlunda förhållande sinsemellan med avseende på värmebehov.
Nu läste jag ditt inlägg igen och det var så jag tänkte på min skiss. När du menar handshunta, hur menar du då?Jag tänker även att den enda "strypningen" som blir är den som sitter inbyggd i värmekretsfördelaren. Och då reglerar jag flödet för det aktuella golvets behov. Rätt eller fel tänkt?
kanske det är så enkelt att de stora golvvärmetillverkarna helt enkelt inte förstått ventilens funktion och vilken skada den kan göra på besparingen om du väljer för låga värden på kvs.
Nu börjar jag nästan tvivla på att du har koll på prylarna.Jag har varit på 3 olika pushar i mitt liv.Den nyaste ca 2 år gammal, 100% golvvärme.Den äldsta ca 8 år gammal, 50% golvvärme 50% radiatorer.Allihop krävde 5 grader högre vbf från värmepumpen jämför med vad man fick ut i slingorna - detta med med fullt öppen trimventil och begränsningsventil, och stängda bypassledningar, det var avsevärt mer innan mina besök, runt 10 grader.Bara på ett ställe har jag sett en perfekt installerad anläggning där vbf var = utgående temp i golvvärmen - och där satt det vare sig push, begränsningsventil eller trimventil.Bara en avstängning på varje fördelare och naturligtvis justeringsventiler på varje slinga.
Det är ju funktionen med en push, att sänka framledningstemperaturen till golvvärmen gentemot radiatorkretsen
Är inte funktionen också att öka flödeshastigheten i golvvärmeslangen? Om inte blir det ofta för stor temperaturskillnad mellan början och slut.