På sid 19 i länken står vart Bt25 ska kopplas in och den behöver inte aktiveras starta endast vp så finns den där efter inkopplingen. http://www.nibe.se/nibedocuments/14290/231547-6.pdf
Om vi börjar med Bt25 utan den och utan att cp går hela tiden så vet inte vp vilken temp framledningen har den mäter det stilla stående vattnet i vp vilket blir helt fel så koppla in bt25 men sätt cp i kontinuerlig drift tills du gjort det. Angående 2 st system tror jag att det blir så automatiskt klimatsystem nr 1 st som är själva vp och klimatsystem nr 2 st som är efter shunten. Det är ingen ide att försöka justera Gm som det är nu eftersom regleringen blir lite knas utan Bt25 så det får bli steg 2.
Den externa drar vattnet genom tanken och golven men den sköter ingen cirkulation genom vp och sker ingen cirk så vet inte vp tempen på vattnet I golven.