N och L = Neutral och Live.
PE kanske snarare står för "Protection Earth" eller något åt det hållet.

Så är det givetvis!

Ja, du kan självklart använda vilken fas du vill. Svårigheten ligger bara i att ta beslutet om vilken.

Varför är det en svårighet...eller var det ett skämt?  ???
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #31 skrivet: 09 december 2014, 16:40:25 »
« Senast ändrad: 09 december 2014, 16:44:32 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.

Utloggad Paxman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #32 skrivet: 09 december 2014, 17:00:17 »
Sorry...men jag förstår fortfarande inte...tänk på att underförstådda saker är mycket svåra att förmedla på forum... ??? Och när det gäller grejer som är så pass viktiga att göra rätt, som elinstallationer är det ju bra om det inte blir missförstånd... :)
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #33 skrivet: 09 december 2014, 17:35:28 »
Du har att välja mellan tre faser, och det finns absolut ingen skillnad i praktiken. Det finns alltså inga praktiska grunder som hjälper dig. Antingen får du låta bli att tänka efter, eller så ordnar du lottdragning. Varje försök att fatta beslutet på rationella grunder leder till frustration (gjorde jag rätt nu.... Eller ska jag välja en annan....). Själv drabbas jag ofta av det, när jag har valt mellan flera liknande alternativ.

Visst var det ett skämt, men det kanske var lite för implicit. Du har alldeles rätt i att det är svårt att få fram nyanser i ett forum, eller per e-post också för den delen. Det är alltför lätt hänt att en mottagare läser mellan raderna på fel sätt (läser mellan fel rader, kanske) och flyger i taket av något som inte alls var menat så.
Dags att klä sig i säck och aska för botgöring.

Tur att det finns smileys.

Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.

Utloggad Paxman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #34 skrivet: 09 december 2014, 18:41:48 »
Tack för förklaringen!  tummenupp Jag ville bara vara säker...så ingen anledning för dig att plocka fram säcken... :)
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #35 skrivet: 09 december 2014, 18:51:42 »
Då får tomten behålla sin säck, åtminstone över julen, för barnbarnens skull...
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.

Utloggad Paxman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #36 skrivet: 15 december 2014, 15:15:47 »
Nu har även jag fått till uttaget i pumpen! Jag valde att sätta dvärgbrytaren mellan uttaget och prylen märkt F11 (kontaktorn?). Det känns mer logiskt att ha säkringen nära uttaget den ska avsäkra samt att kabeldragningen blev lite smidigare. Så här blev det:



Hur är det med kraven på kablarna för en sån här installation? Jag tog en treledad sladd jag hade liggande i min 230V-låda. Denna sladd är troligen från någon förlängningssladd eller fördelardosa som jag slaktat någon gång. Är det OK att använda ledarna i den eller måste man ha några speciella kablar? Det var flerkardeliga kablar i brunt, blått och grön/gul.

Jag har idag också skaffat Rasperry-prylarna och Kjell & Co hade en riktigt smidig liten USB-laddare med en LED-indikator. ThermIQ-kortet hoppas jag är på väg eftersom jag beställde det för några dagar sedan.

Nu ska jag försöka ge mig på att få igång Rasberryn trots att jag aldrig ens sett Linux i verkligheten... :o
« Senast ändrad: 15 december 2014, 15:19:24 av Paxman »
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Paxman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #37 skrivet: 18 december 2014, 13:22:51 »
Ingen som vet om det finns några krav på vilken typ av kablar som ska användas i den här typen av installation...?  Sc:,h

Raspberryinstallationen gick bra men var en ganska bisarr upplevelse...jag kände mig som hur jag kan tänka mig någon från en isolerad stam i djungel känner sig om denne får åka hiss. Man kliver in i ett utrymme och trycker på några knappar och sen när man kliver ut är man på en helt annan plats!!  tOOmten Jag hade verkligen ingen som helst aning om vad jag gjorde men följde steg för steg och plötsligt fungerade det som det skulle!!  tummenupp

I sanning en mycket märklig upplevelse!
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7749
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #38 skrivet: 18 december 2014, 13:33:10 »
Lite kortfattat.
Det finns flera olika "kabeltyper" man kan använda, dom vanligaste är EK, FK, MK, RK och i olika dimensioner beroende på beräknade maxlaster och kortslutningskydd.
Vanligen använder man RK 6 fram till säkringar och efter säkringen den area som passar för just den säkringen. MEN man kan även gå ner lite i area OM lasten är given och maxlast inte äventyrar ledningen samt att vid kortslutning så ska ledningen klara av att belastas med en så stor ström att säkringen på ett säkert sätt löser ut. 
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Paxman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #39 skrivet: 18 december 2014, 13:57:03 »
Det kanske är läge för mig att byta ut förlängningssladdskablarna då... ::) Får försöka få tag i lite RK 6 i korrekta färger mao. Tack för svaret Kocken!  tummenupp
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2705
  • Karma +5/-1
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #40 skrivet: 18 december 2014, 14:21:12 »
Det ser ut som om originalkablarna direkt efter plint är 2,5 mm² , då finns det absolut ingen anledning att gå upp till större area för de egna installationerna. I synnerhet med tanke på att varken plintarna i värmepumpen eller vägguttaget troligen är avsedd för anslutning av grövre kabel.

Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7749
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #41 skrivet: 18 december 2014, 14:25:31 »
Ja, i det här fallet kan man troligen gå ner till 1.5 mm2 från plint till säkringen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #42 skrivet: 18 december 2014, 14:32:04 »
10 A säkring = 1,5 mm2... I detta fall kunde man kanske säkrat 6 A o 1.0 mm2.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7749
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #43 skrivet: 18 december 2014, 14:35:11 »
Då 1 mm2 är en "udda" area (utom på div sladdar) så skulle 1,5 mm2 och 6 A vara ett bättre alternativ.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Paxman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: Plocka ström ur pumpen för att driva en Rasberry Pi?
« Svar #44 skrivet: 18 december 2014, 15:08:53 »
Tack för klargörandet!  tummenupp

Det blev en 10 A säkring så då ska jag se till att skaffa lite RK 1,5 mm2. Då blir det lite mer rätt än att använda kablarna från förlängningssladden i alla fall (även om det fungerar lika bra och troligen också är lika säkert i den här applikationen).
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!