Laddomaten skall bara gå när pannan brinner.Du behöver styrning av laddomaten. Kan det vara vredet du ser på panelen?
Du behöver en termostat som sluter vid stigande temperatur. Den ska sluta (och bryta vid fallande temperatur) vid rätt hög temp (ca 80 grader). Finns det ingen plats i pannan kan du sätta en anliggnings termostat på stigröret omedelbart över utgången från pannan. den termostaten startar och stannar ladomatens pump. Dvs när temperaturen blir lägre i pannan stannar pumpen.
Jag brukar elda varannan dag ungefär. Då jag eldar brukar jag elda så att tankarna är över 90 grader.Efter två dar ungefär är det nere på 30-40 grader.Men då jag hörde från en att han eldade var 5-6 dag utan problem blir man ju fundersam. Dock vet jag inte om det var sant eller vad det var för anläggning.Jag har en HS perifal med 2st 500 L tankar. Shunt automatik och laddomat till tankarna.
Jag har 2000L ack.Här kan du se hur länge min värme räcker.
Du får väl tro på en gammal elektriker när jag påstår att du kan koppla laddomaten via en termostat. Det brukar sitta en på pannan men den kanske används för oljan och om den är växlande. För laddomatens termostat ska sluta vid stigande temperatur och inte som oljans vis sjunkande temperatur
Så för dig räcker det ca två dar??
Håller på å eldar nu och har eldat i 3 h. Panntemp är uppe nu på ca 68 -70 grader och har lagt in ved upp till luckan två ggr. Tankarna håller nästan samma temp som pannan. Och elementen är ganska varma. Men irriterar mig på att det är så fruktansvärt svårt att nå över 90 grader.
Din cirkulationspump (CP) går för fort. Sänk hastigheten
Ställ ner CP på laddomaten (inte radiatorerna) och installera rökgastermostat så slipper du ALLA problem.