Min Nibe 1255-16 började nyligen att uppföra sig väldigt konstigt, se bild nedan.Allt har fungerat bra fram till 17-18 oktober då värmebärarpumpshastigheten sakta sjönk ner till 1% och det blev bara kallare och kallare i huset. Inte så konstigt att det blev kallt när vattnet till radiatorerna och konvektorerna inte cirkulerade trots att temperaturen ute sjönk ner till +1 den 19:de.
Fixed issue with “Power at DOT “ calculation that could cause the heat medium circulation pump torun at insufficient speed"
Är skit med att strypa farten på VB. ställ den i manuell och min ca 40 % till att börja med. du missar inget annat än pumpen snurrar med några W, men behåller flödet till hela systemet, räcker det inte så blir nästa steg 50%. Maxfart blir det när den ska göra VV om VVB finns i VP
Där har du fel, när den ska göra VV måste GP1 kunna gå ner till ca 20%, vid legionella körningen t.o.m. ännu lägre. Annars blir returtempen för hög och VPń stannar med "hög kondensor in/ut" meddelande!VV-slingan är ju betydligt kortare än värmebärarslingorna. VPń ska stå på "Auto"
Så ska allt värmas i hela VP till en viss inställd temp. Så det med fel är nog tveksamt
Därför borde man väl inte heller höja minsta tillåtna hastighet (om den också gäller för VV?).