Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 424
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1260 skrivet: 08 december 2018, 22:47:42 »
Alltså du har något tjall med givarna eller nåt. Framledningen skall aldrig (i princip) vara lägre än returen.
Kanske dom inte är växlade ändå, men kanske framledningsgivaren har lossnat?
Bt12 och Bt2 skall visa i princip samma värden, förutom om eltillskott går in, då är Bt2 högre.
Hur som helst är det inne i maskinen, inte något som har hänt vid installation.
Du har väl garanti?

Mvh Magnus

Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 713
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1261 skrivet: 09 december 2018, 00:17:23 »
Om man slår av och på maskin brukar den ju alltid vilja kalibrera givarna, hur går det med dessa fel...  Det borde trigga någon felkod kan man tycka? Men som sagt, detta borde bli en garantifråga.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

torkar

  • Gäst
torkar
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1262 skrivet: 09 december 2018, 08:35:44 »
Ja, ngt är fett fel :) 18 grader här hemma och iskalla element. Jag får kontakta NIBE direkt.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 424
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1263 skrivet: 09 december 2018, 09:06:31 »
Jag tycker det ser ut som det är 3 givare som inte visar rätt.
Bt2 (framledningsgivaren), BT6 och BT7 (vv-laddning och topp).
Dom 3 kommer i en egen kabel till Base-kortet.
Antingen är kortet trasigt, eller så är givarna lösa i maskinen...
Övriga givare kommer från kylmodulen i annan kabel, dom visar vettiga värden.

Lite underligt att du har kallt i huset dock. Det finns tillfälllen när kompressorn går fullt, och eltillskottet ger 3-4 kw. Hur stort är huset?

Om du står framför vp:n, och känner på rören som kommer upp ur maskinen, hur varma är dom?
Kan du hålla i tex röret längst till vänster? Röret längst till höger?
Om du tappar vv, kan du hålla i 3:dje röret från vänster?

Mvh magnus
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

torkar

  • Gäst
torkar
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1264 skrivet: 09 december 2018, 09:21:51 »
Huset är på 200 m2. Tidigare i veckan hade jag >25 gr och försökte desperat få ner värmen. Nu är det iskallt och BVP är på 9(0) (har gått tillbaka på till auto på de två inställningarna du rekommenderade att jag skulle testa).

Röret längst till vänster är varmt, men inte skålhett (se foto i länken nedan, samt loggar från systemet som jag tagit nu). Om jag tar nästa rör från vänster så är det ljummet, men när jag sätter på varmvatten så blir det skålhett (även om varmvatten i BVP visar ~30 grader).

Dom andra två rören som inte har isolering är ljumna.

Här är senaste loggarna och foto på rören: https://www.dropbox.com/sh/jli7adqnoet83bq/AADrtTfNKCCK85kLfMBLxoO7a?dl=0

Många tack för input Magnus!

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 424
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1265 skrivet: 09 december 2018, 13:29:34 »
Om du vill kolla lite saker innan det kommer någon och kikar på maskinen:
https://www.nibe.se/assets/documents/16703/231513-6.pdf

På sidan 9 ser du hur man får bort fronten, och sedan lite isolering. (Vet inte om isoleringen behöver bort)
På sidan 11 ser du en bild på vp:n. Är BT2 ordentligt monterad på framledningen?

På sidan 12 ser du en bild över styrkorten. Det är AA2 som är intressant. Det borde finnas en kontakt med 6 kablar, som hör till de tre givarna. Är den isatt ordentligt?

I meny 4.9.1  ändra driftprioriteringen så att den gör värme större tid av tiden. Nu försöker den göra varmvatten halva tiden, men den blir aldrig klar, när inte givarna visar rätt.

Lycka till.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

torkar

  • Gäst
torkar
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1266 skrivet: 09 december 2018, 14:05:54 »
Hej Magnus,

tack för tipsen. Tyvärr ser BT2 ut att sitta ordentligt fastlimmad på röret och kabeln verkar inte lös. Avseende AA2 så finns det en kontakt på överdelen som sitter i ordentligt, med sex kablar.

Jag har ändrat driftprioriteringen tillsvidare till 45 min värme och 15 min vatten. Jag får nog be ngn komma och byta AA2 förmodligen?

Tack för alla tips Magnus, även om vi inte löste det den här gången.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme