Utloggad KaminKamin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1110 skrivet: 13 mars 2010, 08:22:44 »
Hej,

T10 tar tilluft utifrån som den värmer med energi från CZ. CZ har en cirkulationspump som alltid är i drift. Det finns en växelventi i CZl som skiftar mellan varmvattenberedaren och radiatorsystemet, men T10 är inkopplad så att det alltid cirkulerar vatten genom den. T10 och CZ är ihopkopladde.

Sen reglerar man mängden tilluft och tilluftens temperatur på T10. Man kan även blanda uteluft med inneluft och på så vis höja temperaturen på tilluften före varmvattenbatteriet. Bra även för värmespridning i huset.

Vill du veta mer så finns det manual på CZ:s hemsida.

När det gäller ljudnivån i tilluftsdonen så blev possitivt överaskad när vi bytte till T10. Jag kopplade in en ljudämparslang på tilluften och det blev helt tyst i huset.

//Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.

Utloggad mada-x

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1111 skrivet: 13 mars 2010, 13:58:39 »
Hej,

T10 tar tilluft utifrån som den värmer med energi från CZ. CZ har en cirkulationspump som alltid är i drift. Det finns en växelventi i CZl som skiftar mellan varmvattenberedaren och radiatorsystemet, men T10 är inkopplad så att det alltid cirkulerar vatten genom den. T10 och CZ är ihopkopladde.

Sen reglerar man mängden tilluft och tilluftens temperatur på T10. Man kan även blanda uteluft med inneluft och på så vis höja temperaturen på tilluften före varmvattenbatteriet. Bra även för värmespridning i huset.

Vill du veta mer så finns det manual på CZ:s hemsida.

När det gäller ljudnivån i tilluftsdonen så blev possitivt överaskad när vi bytte till T10. Jag kopplade in en ljudämparslang på tilluften och det blev helt tyst i huset.

//Magnus

Vet du ifall det går att koppla in solfångare och ACCtank till detta?

Och vad skiljer CZ från andra FLVP?
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 13:48:02 av mada-x »

Utloggad lakerol

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1112 skrivet: 25 mars 2010, 10:41:16 »
Hej! Har ett nybyggt hus i skåne, 145kvm med 50 lösull på vind, 30cm i plattan samt 360mm tjocka ytterväggar. Väldigt välisolerat m a o. Golvvärme.

Vilka inställningar bör jag köra på ce50-an innan injusteringen görs om 3 veckor.
Har 210l ack i pumpen.

Står på: innetemp 20 grader, vv 55grader, normal prioritet, retur temp 0.0grader

Elpatronen går in ibland.

Reagerar lite på att den drog 7,2kw på patronen i morse vid 0grader utomhus.

« Senast ändrad: 25 mars 2010, 10:43:05 av lakerol »

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1113 skrivet: 26 mars 2010, 06:35:12 »
Ändra nattsäkningen till -1.5 så går förhoppningsvis inte elpatronen för ofta och varmvatten prioritet till låg.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad tyke

  • tyke
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1396
  • Karma +3/-1
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1114 skrivet: 26 mars 2010, 19:15:55 »
Hej läkerol ! Är inte helt säker men tror mig ha läst någon gång här på forumet att det går åt mer energi första halvåret innan plattan (betongen) har brunnit klart. Kan ej förklara orsaken endast hörsägen.

Du verkar verkligen ha ett välisolerat hus. Snudd på passivhus låter det som. Borde räcka med ett antal glödlampor å ett par hundar/ ungar som far omkring för att värma huset.

Mvh tyke :D
Hälsingegård 330 meter över havet. Byggår mitten slutet av 1800 talet. Gården består förutom av många byggnader i varierande skick allt ifrån fallfärdigt till helt ok av 2 boningshus varav den ena är en gammal byskola på 140 kvm. Den andra byggnaden är den jag o sambon bor i på heltid sedan juli i år 290 kvm totalt. Byggnaden består av 2 våningsplan men IOM sambon ville bo i ett enplanshus så satte jag in en ytterdörr till övervåningen… 2 st Mitsubishi Sumo 35 plus en Wamsler köksspis står för uppvärmningen. Det finns även ett 10 tal gamla elradiatorer som dock inte används… Vvb på 290 liter årsmodell sent 70 tal.

2 glasfönster o dragigt lite varstans. Timmerväggar men tilläggsisolerat på 80 talet med 50 mm gullfiber o panel. Vinden består av ett tjockt lager med kutterspån.

Elförbrukning okänd än så länge IOM ”nytt” boende men troligtvis kan det skapa en hjärnblödning framöver Har precis skaffat Tibber o försöker allteftersom laga läckorna…

Utloggad lakerol

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1115 skrivet: 26 mars 2010, 21:02:43 »
Hej!! Tack för tipsen! ändrade till de inst jag blev rådd till och den har bara dragit 17kw på 32 tim nu. Men det har varit varmare ute idag:)

Plattan måste väl brunnit klart om den gjöts slutet sept förra året?!

Mvh jim

Utloggad sjönära

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 220
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1116 skrivet: 02 april 2010, 01:14:53 »
Jag har också rel nytt hus med platta som gjöts sept 08.
Men jag har hört att det kan ta längre tid än bara ett halvår för en platta att "brinna" klart el vad det nu handlar om. Fukt finns kanske också kvar.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)

Utloggad Nisken

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
Drar nya betongplattor mer energi än motsv gamla?
« Svar #1117 skrivet: 14 april 2010, 19:35:35 »
Jag har också rel nytt hus med platta som gjöts sept 08.
Men jag har hört att det kan ta längre tid än bara ett halvår för en platta att "brinna" klart el vad det nu handlar om. Fukt finns kanske också kvar.

Det kan ta många år innan en tjock betongplatta "brunnit" helt klart. "Brinna" kallar man det för därför att det sker under värmeutveckling, så att "brinningen" skulle innebära att en golvplatta behöver mer energi är helt fel.

"Brinningen" är en kemisk reaktion mellan kalk, koldioxid och vatten som ger kalciumsilikathydrat + värme, sedan har man vanligen lite gips i cementen som nån slags antiklumperingsmedel, med tillsatt ballast (sand och grus) blir det sedan betong.

Vad som däremot kan dra extra energi den första tiden är att värma bort den överskottsfukt som inte användes vid "brinningen". Man gjuter ju betong med vattenöverskott därför att brinningen avstannar om vattnet tar slut.

Utloggad v_hasse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
ComfortZone, COP, avfrostning etc
« Svar #1118 skrivet: 14 november 2010, 20:07:10 »
Det finns en del tankevurpor i den här tråden.

Här kommer mina påståenden:

1. Ventilationsflödet är konstant, och bestäms av en norm.

2. CE50 och CE65 tar så mycket effekt ur frånluften som de anser sig behöva. Inom vissa gränser regleras detta med kompressorns varvtal.

3. Avluftens temperatur beror på ventilationsflödet, uttagen effekt, frånluftens temperatur och fuktighet. Detta styrs av fysikaliska lagar.

4. Lägre effektuttag ger högre avlufttemperatur, och högre COP.

5. När kompressorn går så tillförs huset även den energi som fås av fasomvandling från vatten till is.

6. Avfrostning. Isen måste smältas, och detta görs genom att stänga av kompressorn. Frånluftens energi går inte förlorad, utan den används för att smälta is till vatten. Under avfrostningen tillförs inte huset någon energi, men detta är helt enkelt "återbetalningen" av den extra energi huset fått när kompressorn gick (fasomvandling vatten -> is).

7. Enligt ovanstående så är det alltså enklast att räkna om man bortser från avfrostningen och fasomvandlingarna vatten -> is och is -> vatten.

8. Comfortzone räknar enligt ovanstående, och deras siffror inkluderar avfrostningen.


/Hasse

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9882
  • Karma +19/-4
SV: ComfortZone, COP, avfrostning etc
« Svar #1119 skrivet: 14 november 2010, 21:08:50 »

5. När kompressorn går så tillförs huset även den energi som fås av fasomvandling från vatten till is.

6. Avfrostning. Isen måste smältas, och detta görs genom att stänga av kompressorn. Frånluftens energi går inte förlorad, utan den används för att smälta is till vatten. Under avfrostningen tillförs inte huset någon energi, men detta är helt enkelt "återbetalningen" av den extra energi huset fått när kompressorn gick (fasomvandling vatten -> is).

7. Enligt ovanstående så är det alltså enklast att räkna om man bortser från avfrostningen och fasomvandlingarna vatten -> is och is -> vatten.


En tankevurpa där också. När kompressorn går är det en fasomvandling från vattenånga, inte vatten, till is med betydligt större entalpiskillnad än övergången från is till vatten, det skiljer en faktor 8 till 9. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad v_hasse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone, COP, avfrostning etc
« Svar #1120 skrivet: 15 november 2010, 01:08:34 »

5. När kompressorn går så tillförs huset även den energi som fås av fasomvandling från vatten till is.

6. Avfrostning. Isen måste smältas, och detta görs genom att stänga av kompressorn. Frånluftens energi går inte förlorad, utan den används för att smälta is till vatten. Under avfrostningen tillförs inte huset någon energi, men detta är helt enkelt "återbetalningen" av den extra energi huset fått när kompressorn gick (fasomvandling vatten -> is).

7. Enligt ovanstående så är det alltså enklast att räkna om man bortser från avfrostningen och fasomvandlingarna vatten -> is och is -> vatten.


En tankevurpa där också. När kompressorn går är det en fasomvandling från vattenånga, inte vatten, till is med betydligt större entalpiskillnad än övergången från is till vatten, det skiljer en faktor 8 till 9.  
Jag tror att det blev ett missförstånd här.

Energin från fasomvandlingen vattenånga -> vatten kommer huset tillgodo, och det verkar alla vara överens om. Diskussionen i tråden har handlat om hur avfrostningen påverkar COP och medeleffekt. Energin från fasomvandling vatten -> is kan man inte tillgodogöra sig, eftersom isen måste smältas igen.
Jag menar att att man när kompressorn går tillförs huset energin från fasomvandlingen vatten -> is, men att den sedan "återbetalas" under avfrostningen, eftersom energin man då tar ur frånluften inte tillgodogörs huset, utan används för att smälta isen.
Dessa tar i stort sett ut varandra, och det gör att det räcker att räkna med frånluftens flöde, temperatur och fuktighet och avluftens temperatur, om man enbart tar hänsyn till fasomvandlingen vattenånga -> vatten.

Försöker man göra en "exakt" kalkyl där man även tar hänsyn till fasomvandling vatten -> is, is -> vatten och hur många minuter avfrostningen tar etc. så kommer slutresultatet för medel-COP och medeleffekt ändå att bli ungefär detsamma.

/Hasse
« Senast ändrad: 15 november 2010, 01:12:29 av v_hasse »

Utloggad lakerol

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1121 skrivet: 25 december 2010, 14:59:30 »
Hej! Är 40-50kw per dygn bra med denna pump när det varit -15 till -5 grader under dygnets gång? Vet själv inte då vi bara haft vårt nybyggda hus
sen 15 mars 2009.

Pumpen gått 5000kwh sen dess vi flyttade in.
« Senast ändrad: 26 december 2010, 10:05:44 av lakerol »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13366
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1122 skrivet: 25 december 2010, 15:14:12 »
40-50kW är inte bra, men 40-50kWh är bra...  :,v(
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lakerol

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1123 skrivet: 26 december 2010, 10:04:47 »
Wiseguy:)

Utloggad erikassar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1124 skrivet: 03 januari 2011, 00:04:35 »
Är det någon som kan ge ett aktuellt dagspris på denna pump. Ser att jag kan spara lite ved genom att byta ut min 310P mot denna...

/E
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!