Utloggad jockerock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #930 skrivet: 21 januari 2009, 12:55:55 »
Hej Sjönära!

Det beror på vilka tilluftsdon du har. Men i mitt hus så är 9 spaltventiler i minsta laget. Ger ungefär 55 l/s dvs 200m3/h vilket är på gränsen för lite för en CE50.
CE 65 kräver mer frånluft. Har du fler tilluftsdon så blir flödet genom varje mindre. Tänk också på att en Comfortzone VP kräver mer luft än traditionell VP.
/Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme

Utloggad sjönära

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 220
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #931 skrivet: 21 januari 2009, 15:34:36 »
tack Jocke!
ska kolla vilka ventiler det är. Märket är Fresh (förstås).
Låter rimligt att ha lite fler ventiler än 9 med tanke på ytan av huset och storleken på pumpen
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)

Utloggad jockerock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #932 skrivet: 21 januari 2009, 15:59:44 »
Hej Sjönära!

Har du 9st freshventiler så borde det räcka. Jag har 9 spaltventiler och måste troligtvis sätta in 1-2 extra freshventiler.
Som det är nu så får jag väldigt stort flöde genom varje spaltventil och därav problem med kalluft runtom fönstret.

Mvh
Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #933 skrivet: 21 januari 2009, 19:46:56 »
Hej
Jockerock! Varifrån har du fått att en Comfortzone behöver mer luft än andra pumpar? Det är ju normenlig ventilation som gäller oavsett pump.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Utloggad pogu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #934 skrivet: 21 januari 2009, 22:56:09 »
Hej, jag är nybliven medlem, hittade detta forum  när jag sökte fakta om frånluftspumpar inför ett byte.
Vi har idag en gammal (18 år) Aquaes 480 som uppvärmning, den börjar nu närma sig slutet av sin livslängd, överlever den bara vintern blir det ett byte när utetempen är lite behagligare.
Comfortzone pumparna verkar vara ett mycket intressant alternativ, är det någon som bytt ut just en Aquaes 480 mot en Cz och kan ge en recention av resultatet??
.....
Hej !

Jag gjorde samma byte för 3 år sedan, Aquaes 480 mot CE50.
Bytet gick på en dag varav halva dagen bestod i att släpa ut den gamla och in den nya.
Inkopplingen var inget problem. Men jag tror att lufkanalerna sitter i motsatta hörnen på CE50 mot Aquaes 480. Jag hade flexslangar där så det var inga problem. Samma med vattnet, flexslangar.
Mitt hus är lite för litet 128m2 men det funkar, kanske inte optimalt men det blir varmt och vi sänkte förbrukningen med 5000KWh, från 19000kWh till 14000 kWh.
Min CE50 bullrar mera än Aquaes 480 men nu har det tydligen ljudisolerat dem bättre.
Min gamla fläkt gick nog inte fort, det var ganska tyst i utsugen. Men när CE50 kom in och var intrimmad så lät det ganska mycket i från utsugen.
Jag monterade ljuddämpare på frånluftskanalen och sedan var det löst.
Så se till att stoppa in ljuddämpare när du gör installationen !  CE50 gör sitt jobb med att transportera bort gammal luft, det gjorde antagligen inte Aquaes 480 :-)
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006

Utloggad sjönära

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 220
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #935 skrivet: 21 januari 2009, 23:17:39 »
det blir 10 Fresh TL98P vilket innebär 9,8 l/sekund = 98 l/sekund = 352 kbm/timme
Enl CE65 data behöver den 220-340 kbm/timme vilket torde räcka.
Eller är ngn av annan mening?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)

Utloggad jback

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #936 skrivet: 22 januari 2009, 08:31:28 »
det blir 10 Fresh TL98P vilket innebär 9,8 l/sekund = 98 l/sekund = 352 kbm/timme
Enl CE65 data behöver den 220-340 kbm/timme vilket torde räcka.
Eller är ngn av annan mening?

Och hur mycket kräver ditt hus om man ser till normenlig vent/luftbyte?

Jag tycker många fokuserar så mycket på att få vp att gå optimalt snarare än att få husets totala "system" att vara optimalt. Ta det inte som påhopp, bara min reflektion, alla har vi olika tycke och smak.

Utloggad sjönära

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 220
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #937 skrivet: 22 januari 2009, 19:28:27 »
jag vet inte men det är en konsult som verkar vettig som gjort ventilationsritningar som ser proffsiga ut.
huset har ett stort badrum inkl bastu, ett mindre badrum och en gästtoa. Husets ytterskal mot omvärlden har jag räknat fram till ca 569 kvm (golv, väggar, tak, fönster (ca 60 kvm)) och det har ett teoretiskt u-värde på 0,21.
Husets volym har jag inte räknat på, men det borde vent firman gjort.
« Senast ändrad: 22 januari 2009, 22:38:22 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)

Utloggad jockerock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #938 skrivet: 22 januari 2009, 20:48:19 »
Hej
Jockerock! Varifrån har du fått att en Comfortzone behöver mer luft än andra pumpar? Det är ju normenlig ventilation som gäller oavsett pump.

Hej GLX! Jag har hört via CZ (har jag för mig) att en CE50 behöver minst 220m3/h för att fungera optimalt.
Det skulle innebära ungefär 61 l/s och om man följer nominell ventilation dvs 0,35 l/s per m2 så måste huset vara ca 175m2 för att man inte ska behöva överventilera.

Mina tilluftsdon ger 7 l/s i bästa fall och jag har 9 st tilluftdon vilket ger 63 l/s teoretisk. Efter att ha mätt upp frånluften så fick jag totalt max 55 l/s vid 75% fläkteffekt dvs 6 l/s för lite.
Dessa 6 l/s tror jag gör att min pump kyler ner avluften lite för mycket till ungefär -18, -19 grader. Ska ligga på -15, -16.
Att köra på 100% fläkteffekt gör ingen skillnad, alltså tror jag att tilluftsdonen är underdimensionerade i mitt hus alternativt är det fel på fläkten.
(Jag ventilerar inte garaget (+14°C) via VP:n)

Finns det någon som kan bekräfta mina teorier?

Mvh
Jocke
« Senast ändrad: 22 januari 2009, 20:57:16 av jockerock »
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme

Utloggad jockerock

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #939 skrivet: 22 januari 2009, 21:04:39 »
Sjönära!

Jag blev lite nyfiken på hur du har tänkt när det gäller dina dimensioner av isoleringen?
Själv har jag 215 mm i väggar, 400mm i taket och 300mm under plattan.
Det känns som att man har ett vindskjul i jämförelse!?

Mvh
Jocke
« Senast ändrad: 22 januari 2009, 21:06:40 av jockerock »
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme

Utloggad sjönära

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 220
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #940 skrivet: 22 januari 2009, 22:36:25 »
Vi har 290 i väggar inkl 50 mm putsad stenullsmatta (180 kvm) + 22 mm gips. Jag har använt energiberakning.se för att få fram 0,21 i U-värde för hela byggnaden.
300 mm cellplast under plattan (185 kvm) (och dessutom frostskyddsisolering 4 dm utanför plattan men det räknar jag inte). 700 mm på vindbjälklag (80 kvm). 300 lösull+20 frigolit i snedtak (60 kvm), 265 mm skivor i groventre/förrådstak (30 kvm) och 0,9 U-värde fönster (60 kvm) samt U-värde 0,8 i dörrar (4 kvm). Inalles 599 kvm skal.
Jag tror värdet också blir lågt tack vare husets volym. En stor volym tappar väl mindre energi än en mindre pga förhållandet mellan skal och volym blir gynnsammare.
Ska bli intressant att se vad huset kommer att behöva för energi för att hålla rumstemperatur. Just nu saknar allt tak isolering = 170 kvm. Detta blir enl energiberakning.se ett u-värde på 0,73 för huset som det står. Och igår vid nollgradigt ute och med 6 kw golvvärme via elpatron och 5 kw byggfläkt vid groventre var det 21 grader mitt i huset, 19 grader vid groventre (utan golvvärme på) och 14 grader på ovanvåning (öppen planlösning men 70 mm isol i mellanbjälklag).
Teoretiskt borde väl huset behöva ca 28% av den effekten eller ca 3 kw (21/73 x 11) vid 0 grader? Varav kanske 2,5 kw från golvvärmen via VP och lite sol iaf vår å höst. Resten hh-el.
Vårt befintliga hus fr 76 har ett teoretiskt u-värde på 0,43, en total skalyta på ca 520 kvm och igårkväll då jag kom hem stod fjärrvärmeeffekten på 3,7 kw. Då tillkommer hh-elen och kroppsvärmen av 5 pers förstås. Tempen i vårt hus ligger på 19-20 grader förutom i garage carport, 14-17 gr.

« Senast ändrad: 22 januari 2009, 23:13:13 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)

Utloggad sjönära

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 220
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #941 skrivet: 28 januari 2009, 19:43:19 »
Elkillen sa igår att huset inte kommer behöva mkt effekt för att hålla sig varmt.
Nu har gipsen kommit upp på innertak och då har u-värdet sjunkit med några tiondelar på det ännu oisolerade taket som motsvarar ca 30% av husets skal.
Ute 0 grader och nästan vindstilla. I plattan 6 kw golvvärme. I groventre 5 kw byggfläkt.
Inne 22 grader nere, 16 grader uppe och 19 grader i groventre/förrådsdel (också utan takisolering).
Spännande å se vad tempen blir med lösull 300 i snedtak och 700 på vinden samt 265 i groventre/förrådsdel.
Kanske räcker en vanlig FLVP för några tiotusen mindre än CZ?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)

Utloggad byletomten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #942 skrivet: 28 januari 2009, 20:23:05 »
Kanske räcker en vanlig FLVP för några tiotusen mindre än CZ?

Så har jag tänkt flera gånger också. Tiden får utvisa. Kanske hade jag snålat mer om jag valt lilla IVT'n/Nibe'n istället.
Nu kör jag med CE65, ner till runt -5 klarar jag 23 grader inne utan tillskott (195 kvm). Lite kallare så börjar tillskottet gå lite stötvis. (Om man inte duschar osv såklart).
Klart det hade gått bättre att ha 17 grader inne och låta tempen svänga som en jojo, men det är inte okej tycker jag.
200 kvm tvåplanshus nybyggt 2008 i Täby, Stockholm, Comfortzone CE65

Utloggad Hamilton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #943 skrivet: 04 februari 2009, 13:19:17 »
Oj vilken lång tråd att plöja igenom....

Jag står och väljer mellan en Nibe 640P och denna CE50.
Det finns ju för och nackdellar med alla men diskussionerna har varit minst sagt livliga kring CE50:n.

Nogon som på ett enkelt sätt kan övertyga mig om att CE50:n är ett bättre val och att det högre priset kan motiveras.

Tack!

Utloggad egl

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lite tekniknörd
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #944 skrivet: 04 februari 2009, 13:39:30 »
Oj vilken lång tråd att plöja igenom....

Jag står och väljer mellan en Nibe 640P och denna CE50.
Det finns ju för och nackdellar med alla men diskussionerna har varit minst sagt livliga kring CE50:n.

Nogon som på ett enkelt sätt kan övertyga mig om att CE50:n är ett bättre val och att det högre priset kan motiveras.

Tack!

När det gäller FLVP tycker inte jag det finns alternativ till CZ. Pumpeffekten är för låg på konkurrenternas pumpar. Sen tycker jag bergvärme är bästa alternativet, men detta är en annan diskussion. Man ska ju räkna hem investeringen...

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!