Låt oss höra vad dom Comfortzone säger om detta.


Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad jback

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #886 skrivet: 22 december 2008, 20:12:01 »
egl>> Var hittade du nyheterna? Jag kollade på CZs site men den verkar ha slutat att uppdaterats för ett bra tag sedan.

Utloggad sjönära

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 220
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #887 skrivet: 28 december 2008, 21:56:17 »
ska ha CZ vp i teknikrum bakom carport i förrådsdel som är platt tillbyggnad på vårt nya 1,5 planshus. Detta betyder att VPns avluftsrör måste ledas genom förrådet/tillbyggnaden in i huset för att mynna på vinden.
Frågan är nu varför man inte bara kan släppa ut avluften från tillbyggnadsdelen och slippa en massa meter rör genom huset med luft som är minusgradig? Borde vara osmart ur energisynpunkt att dra iskall luft, om än i isolerade rör genom huset.
Har inte pratat med vvs-konsult ännu men snickarn säger att denne sagt att man inte får släppa ut luften från VP hursomhelst.
Någon som fattar vad jag menar och som förstår varför man inte kan slippa dra en massa rör genom huset?
Anledningen till att vi placerar VP i förrådsdel utanför vanlig huskropp är dels att slippa oljud, dels att vi ska ha ackumulatortank därute samt solfångare på carportens sydvästfasad bl a.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)

Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #888 skrivet: 28 december 2008, 22:37:51 »
ska ha CZ vp i teknikrum bakom carport i förrådsdel som är platt tillbyggnad på vårt nya 1,5 planshus. Detta betyder att VPns avluftsrör måste ledas genom förrådet/tillbyggnaden in i huset för att mynna på vinden.
Frågan är nu varför man inte bara kan släppa ut avluften från tillbyggnadsdelen och slippa en massa meter rör genom huset med luft som är minusgradig? Borde vara osmart ur energisynpunkt att dra iskall luft, om än i isolerade rör genom huset.
Har inte pratat med vvs-konsult ännu men snickarn säger att denne sagt att man inte får släppa ut luften från VP hursomhelst.
Någon som fattar vad jag menar och som förstår varför man inte kan slippa dra en massa rör genom huset?
Anledningen till att vi placerar VP i förrådsdel utanför vanlig huskropp är dels att slippa oljud, dels att vi ska ha ackumulatortank därute samt solfångare på carportens sydvästfasad bl a.
Hej
Du kan väl släppa frånluften genom taket på förrådsdelen.
Det man ska tänka på är att garage brukar vara en separat brandcell så man bör undvika att dra ventrör genom garaget för att slippa brandisolera dessa.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad kave

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #889 skrivet: 29 december 2008, 00:26:03 »
ska ha CZ vp i teknikrum bakom carport i förrådsdel som är platt tillbyggnad på vårt nya 1,5 planshus. Detta betyder att VPns avluftsrör måste ledas genom förrådet/tillbyggnaden in i huset för att mynna på vinden.
Frågan är nu varför man inte bara kan släppa ut avluften från tillbyggnadsdelen och slippa en massa meter rör genom huset med luft som är minusgradig? Borde vara osmart ur energisynpunkt att dra iskall luft, om än i isolerade rör genom huset.
Har inte pratat med vvs-konsult ännu men snickarn säger att denne sagt att man inte får släppa ut luften från VP hursomhelst.
Någon som fattar vad jag menar och som förstår varför man inte kan slippa dra en massa rör genom huset?
Anledningen till att vi placerar VP i förrådsdel utanför vanlig huskropp är dels att slippa oljud, dels att vi ska ha ackumulatortank därute samt solfångare på carportens sydvästfasad bl a.

Dra ut röret så kort som möjligt=minst motstånd och minsta åtgång på isolering, armaflex är inte gratis direkt.
Varför skulle du inte få dra ut ventilationsluften varsomhelst? Är alla med paxfläktar i badrummen är olagliga nu?
Ring byggnadskontoret i din kommun om du är tveksam.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Utloggad sjönära

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 220
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #890 skrivet: 29 december 2008, 12:26:51 »
Tack för synpunkter!
återkommer med besked när jag fått svaret!

Hur ser förresten monteringen med rör osv ut hos er med CZ? FInns någon som har lösning med VP i sidobyggnad el motsv?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)

Utloggad Optimalt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #891 skrivet: 29 december 2008, 13:57:45 »
Hej!

Efter att ha läst alla 90 sidor om Comfortzone,
är jag förvånad över att många inte
 fått klart för sej hur viktigt
det är med rätt Delta T
( tempskillnad mellan VB till och VB retur)

Det anses av många kunniga här på värmepumpsforum
Att det mest optimala för högsta effekt och cop är att
ha en tempdiff på 7-8°C på VB.

Har man för liten diff kondenceras (kyls) inte köldmediat
fullständigt (från gasform till vätska)
och man tappar både effekt och cop.

På en inverter pump så stiger tempdiffen när pumpen körs på
hög frekvens,och sjunker vid lägre frekvens
gissar att det skiljer 4-5°C

Så för Komfortzone kan väl ett Delta T på
5-9°C anses som optimalt.

           Anders     tomte::
« Senast ändrad: 30 december 2008, 23:08:02 av Optimera »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.

Utloggad byletomten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #892 skrivet: 29 december 2008, 14:12:35 »
Hur ser förresten monteringen med rör osv ut hos er med CZ? FInns någon som har lösning med VP i sidobyggnad el motsv?

Mitt går rakt "upp" genom övervåningen och ut. (Pumpen i tvättstugan i huset).

Jag har en liten inspektionslucka i mitt rör på övervåningen. Givetvis är röret isolerat men inte luckan och det blir lite kondens på den. Vad man ska inspektera i den luckan vet jag inte. Nån som vet? Kan jag stänga igen den och isolera för eller är det ett krav att ha? hur har ni gjort?

Jag tänkte i samband med din idé om att ha den i ett annat hus. Ur fuktsynpunkt är då allt sånt borta från "riktiga" huset också. Låter smart.
200 kvm tvåplanshus nybyggt 2008 i Täby, Stockholm, Comfortzone CE65

Utloggad ojohanss

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #893 skrivet: 29 december 2008, 16:05:38 »

Hej!

Efter att ha läst alla 90 sidor om Comfortzone,
Ser man att alla inte fått klart för sej hur viktigt
det är med rätt Delta T
( tempskillnad mellan VB till och VB retur)

Det anses av många kunniga här på värmepumpsforum
Att det mest optimala för högsta effekt och cop är att
ha en tempdiff på 7-8°C på VB.

Har man för liten diff kondenceras (kyls) inte köldmediat
fullständigt (från gasform till vätska)
och man tappar både effekt och cop.

På en inverter pump så stiger tempdiffen när pumpen körs på
hög frekvens,och sjunker vid lägre frekvens
gissar att det skiljer 4-5°C

Så för Komfortzone kan väl ett Delta T på
5-9°C anses som optimalt.

           Anders     tomte::


Menar du att 9grader är optimalt för max effekt (5Kw) och 5grader för min effekt (2.9kW)?
I så fall är inte CE50 optimerad eftersom nominellt cirkulationsflöde på 0.8 m3/h (0.222kg/s) och 5kW (max för CE50) ju ger delta T på lite drygt 5grader (=Effekt(kW)/Flöde(kg/s)/4.18(kJ/kg/K)).

Mvh Olle
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7

Utloggad Optimalt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #894 skrivet: 29 december 2008, 16:20:41 »
Nja,

7-8°C är optimalt
Törs nog säga att det gäller samtliga värmepumpar
utom Sanyo co2.

Men eftersom CE50 är inverterpump så får du välja
vid vilken frekvens (effekt) du vill att pumpen ska
gå mest optimalt.

« Senast ändrad: 30 december 2008, 23:07:33 av Optimera »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.

Utloggad kave

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #895 skrivet: 30 december 2008, 10:54:42 »

Hej!

Efter att ha läst alla 90 sidor om Comfortzone,
Ser man att alla inte fått klart för sej hur viktigt
det är med rätt Delta T
( tempskillnad mellan VB till och VB retur)


Så för Komfortzone kan väl ett Delta T på
5-9°C anses som optimalt.

Tja, nu väljer man ju inte direkt en viss DT utan den är ju vad den är. Om du läser FAQ i radiatorforum kan du se hur man kan justera med returskruven i ex en radiator för att få högre eller lägre DT. Låt säga att man har en DT på 3 grader, man skruvar då ner radiatorerna så de får en högre DT. Eftersom elementens totala varma yta då blir lägre avger de mindre effekt vilket leder till högre framledning=lägre COP.

Eller har du ett eget knep du vill dela med dig av som låter oss "justera" DT vore vi tacksamma :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Utloggad Optimalt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #896 skrivet: 30 december 2008, 18:48:06 »
Kave   *vinkar*

Det är riktigt, att höjer man Delta från 3-4° till 7-8°
så måste man höja  framledningen med 2° grader
för att radiatorn ska få samma medeltemp.

Men det finns ingen som är kunnig  här på forumet
som rekomenderar ett delta på bara 2-4°
just pgav att pumpen inte går ekonomiskt med för lågt delta på VB .

Riktigt stora raddar eller golvvärme gäller om man vill få ut max
effekt och cop av sin pump.

I första hand sänker man farten på cirk-pumpen
ett eller två snäpp,
Sen får man ju kolla så att ingen radiator eller slinga
kortsluter
utan att man har ungefär lika diff över samtliga radiatorer
ofta får dom små radiatorerna strypas ganska hårt.

 studs studs studs   Gott nytt år !!
« Senast ändrad: 30 december 2008, 23:06:37 av Optimera »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #897 skrivet: 31 december 2008, 15:25:52 »
Nu är jag ingen kylexpert, men Comfortzone har R134a som köldmedium vilket är en "ren" gas utan glide. Då är det inte lika viktigt med att ha ett högt delta T.

R407 å andra sidan som består av en blandning är mer känslig för delta T, men det finns säkert någon mer kyltekniskt bevandrad här som kan bringa mer klarhet i detta.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad Optimalt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #898 skrivet: 31 december 2008, 19:25:02 »
Läste för ett tag sen en lång tråd om delta T och glide.(hittar inte den nu)

ace (mkt kunnig kyl-kille) var med och argumenterade i tråden

ace argumenterade hårt för sin ståndpunkt,
och enligt honom har det ingen betydelse om gasen har glide
eller är ren gas,
att gasen har glide innebär att en del av gasen börjar kondenceras
lite tidigare, vilket egentligen är helt ointressant.

Det är först när all gas har kondenceras som är det viktiga
och där skiljer det inget mellan 407c och 134a

 407c kräver alltså inte högre delta T än 134a


Jag har försökt återge så korrekt som möjligt ur minnet. studs studs

         mvh   Anders




« Senast ändrad: 31 december 2008, 19:30:17 av Optimera »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.

Utloggad Optimalt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #899 skrivet: 01 januari 2009, 13:40:56 »
Här är Länken  studs studs

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.0;all

För er som vill läsa  mer om VB delta...
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 12:40:31 av Optimalt »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!