Om ni tittar på loggen ser ni att tillskott slog till en kort stund i morse , jag har alla element i läge från , låg varmvattenprioritet ,hur är detta möjligt ??
Hej!Nu har jag gjort som egl föreslog ang kompressorlarm, får se om det fungerar. Hur har ni gjort angående avfrostningar? våran pump har problem att komma upp i de 12 grader som krävs för att den ska starta igen efter en avfrostningscykel. Jag har därför sänkt tempen för omstart till 10 grader och det hjälper litegrann i alla fall, avfrostningstiderna har blivit lite kortare, kunde tidigare uppgå till 40 min, ibland ännu längre. Har skruvat isär pumpen för att se om det var mycket is i förångaren, jag såg ingen. Visserligen ser man ju inte in i förångaren utan bara utanpå. Det kommer inget vatten heller, men tempen stiger inte till mer än 10-12 grader i alla fall, konstigt tycker jag. Har någon annan samma problem?