Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 673171 gånger)

0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad bjoben

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Igångkörningsproblem
« Svar #675 skrivet: 27 oktober 2008, 16:41:09 »
Hej!

Har en CZ 50 som har gått sedan maj i år och inga problem med att värma varmvatten,men nu när kylan börjar komma så löser kompressorlarmet ut flera gånger per dag.
Vid varje tillfälle bryter jag strömmen och väntar ca 30 sek inner jag startar upp på nytt. Jag har sett här på forumet att man skall lufta av systemet, men hittar ingen beskrivning av hur man gör.

Kan någon ge mig en tydlig instruktion ?

Hälsningar

Bjoben

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #676 skrivet: 27 oktober 2008, 18:57:59 »
Hej!
Det står i manualen i delen Innehåll-Installation & service sidan 4.
Jag har också fått kompressorlarm några ggr och gjort precis som du, stängt av och slagit på igen och då funkar det igen. Har också luftat med gott resultat, visserligen kom larmet igen efter några dagar men det kan ju bero på att mitt system inte är fullt utbyggt än, har bara 4 av 8 slingor igång.
Jag tycker att våran pump går så korta stunder varje gång, den startar ca 4 ggr/timme ungefär. Har bara ca 2,5-3 graders delta på fram och reurledningen.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Utloggad egl

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lite tekniknörd
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #677 skrivet: 29 oktober 2008, 15:25:54 »
Är er pump levererad innan sommaren 2008, kan detta problem finnas. Har inte läst igenom alla inlägg, så ni får ursäkta om informationen är gammal.

MVH Erik


1   INSTRUCTION  CHANGE OF INVERRTERPARAMETERS
1.1.1   Resolving the ”inductance problem”

1.2   The inductance problem
This error has been called hte ”inductance problem” because it has been possible to eliminate it by means of removing or shorcutting the powernet protecting inductance.
The real problem has been overload currents in the inverter that through a complicated chain of reactions  has caused the inverter to oscillate. The inductance has amplified the problem.

The problem is resolved by eliminating the cause of the problem in the inverter by  changing some parameters. 
.
1.3   
1.4   Access to the inverter
The inverter is placed inside the heat pumps ”heatingpump box” (topmost part of the pump).The inverter is located inside the box behind the cover plate.
The cover plate is opened with 10 screws.

Change of inverter parameters.

The parameters can be changed while the pump is in full operation.
However it is recommende to set parameters compressor and fan in state “off” through the test menue before the parameters are changed.

1. Press buton”Mode”. Text P 0 is flashing on the display.
2. Turn the knob until text P 3, that is parameter 3, is displayed.
     -  Press ”Set”. Number  50 is displayed.
     -  Turn the knob until 55 is displayed.
     -  Press ”Set” again. P3 and 55 is flashed intermittently.
     -  Press ”Set” again. Number 55 is displayed.
     -  Press  ”Set” again.  P4 is displayed.
3. Turn the knop until text  P 72, that is parameter 72, is displayed..
     -  Press ”Set”. Number  2 is displayed..
     -  Turn the knob until number 10 is displayed.
     -  Press ”Set” again.  P72 and 10 is flashed intermittently.
     -  Press ”Set” again. Number 10 is displayed.
     -  Press  ”Set” again.  P73 is displayed
4. Press button ”Mode” twice. Text 0.0 Hz is displayed if the compresseri is in state off, otherwise the compressor frequency is shown.
 5. Put the cover back in place and make sure that compressor and fan are in the state ”Auto” (can be seen in the test menue)if they have been turned off earlier.

Utloggad kave

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #678 skrivet: 29 oktober 2008, 16:32:16 »
Är er pump levererad innan sommaren 2008, kan detta problem finnas. Har inte läst igenom alla inlägg, så ni får ursäkta om informationen är gammal.

MVH Erik


1   INSTRUCTION  CHANGE OF INVERRTERPARAMETERS
1.1.1   Resolving the ”inductance problem”

Och vilket problem ska detta lösa?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36035
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #679 skrivet: 30 oktober 2008, 07:38:22 »
Som jag förstår skall det lösa problemet som en del har med att kompressorn "löser ut" och värmepumpen måste startas om.

Skulle vara roligt att veta vem Erik är, och varifrån han fått denna info.
Är det godkänt från CZ att följa denna manual utan att först ha kontaktat dem för reklamation?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad egl

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lite tekniknörd
Kompressorlarm
« Svar #680 skrivet: 30 oktober 2008, 08:43:01 »
Instruktionen är från Comfortzone, och det är riktigt att det kan lösa problemet med kompressorlarm. Leverantören av frekvensomriktaren gjorde en förändring i deras produkt utan att tala om detta för CZ. Så det gäller en del pumpar levererade innan semestrarna. Jag hade detta problem på två levererade pumpar. Enklast för mig är att rekommedera er att ni ber er installatör kontrollera om detta gäller er pump.

/Erik

Utloggad guran54

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #681 skrivet: 01 november 2008, 19:17:00 »
Tycks äntligen ha avlusat min logger ( http://hagvagen.servehttp.com ) & tänker nu trimma in min CZ så att den kör på så lågt varvtal som möjligt .Jag har vanliga radiatorer i en 165m2 kåk från '85.

Har tidigare sänkt Konst 'a'  vilket resulterade i att pannan inte var så ivrig att elda på.

Men vad gör Konst 'a' & 'M' för något egentligen ??    Sc:,h



 
« Senast ändrad: 01 november 2008, 19:35:35 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #682 skrivet: 02 november 2008, 09:48:20 »
jag undrar oxå vad dessa konstanter gör.
a1 o a2 (för golvvärme).
det står ju bara förstärkning i golvtemp loop (a1) o hustemp loop (a2).
vad e golvtemp loop??
Vad menasmed kaskadreglering??
Guran54, när du skriver  sänkt, menar du mer minus eller?
skulle själv vilja att pumpen reagerade lite snabbare så att tempen inte sjunker så mycket under natten.
Sen får den ju gå som en galning halva dagen o de e inte minusgrader än!
Den skulle ju gå på låg frekvens tidigare istället med bättre COP istället, eller e jag fel ute?

Martin
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad guran54

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #683 skrivet: 02 november 2008, 10:47:42 »
Walle , med sänkte menar jag att jag drog parameter  'a1'  från -750 till -250 W/K.

Det verkar nu ta bra mycket längre tid innan den varvar upp , men när den väl gör det fortsätter den gärna en bra bit över inställd temperatur för att sedan stanna & stå still ett par timmar för att sedan börja köra när temperaturen fallit ca en grad under inställt värde.

Skall nu prova att höja parameter 'M' .
Vid kaskadreglering så finns det två reglermekanismer - se http://www.control.lth.se/~lotta/teaching/exallon/lektion_05.pdf

Om ni tittar på loggen ser ni att tillskott slog till en kort stund i morse , jag har alla element i läge från , låg varmvattenprioritet ,hur är detta möjligt ??
 
« Senast ändrad: 02 november 2008, 11:09:24 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #684 skrivet: 02 november 2008, 11:06:45 »
tack för svaret Guran!
Mitt problem e att jag vill inte att tempen ska sjunka
1 grad innan pumpen går till.
Så här vill jag ha det (om det går):
Vid uppnått börvärde så kan den få gå på låg frekvens
till kanske ca 0.1 grad över. Därefter så kan den slå av för att gå till
på låg frekvens när tempen börjar sjunka.
Det tar ju en tid iom den ackumulerade värmen.
Vad min pump gör nu e att den går  upp till börvärdet, ligger där o småkör lite
på låg frekvens o de e ju bra. Men sen slår den av o går inte till föränn tempen
sjunkit till 0,25 grader under börvärdet. Innan pumpen hinner kompensera för
detta så e jag 1 grad under börvärdet.
Det måste gå att få regleringen styvare, tycker jag.
Blev detta rörigt???
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad guran54

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #685 skrivet: 02 november 2008, 11:13:14 »
Helt rätt Walle , det är vad jag skall försöka åstadkomma ,det enda är väl att man även vill att pumpen skall köras i minst en timme åt gången  .Livslängden ska ju påverkas utav antal start/stopp.
« Senast ändrad: 02 november 2008, 11:21:24 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #686 skrivet: 02 november 2008, 11:17:11 »
håller med dig!
har även frågat CZ ang parametrarna men fick inget bra svar!
lite dåligt tycker jag.
dessa kan väl jämföras med värmekuvorna som går att ställa på
alla värmepannor.
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad guran54

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #687 skrivet: 02 november 2008, 11:31:43 »
Jag har även fått ett blaha svar från Comfortzone - tänker mail dom igen och visa länken till loggen  , dom kommer antagligen att reagera nu och förhoppningsvis ge bättre support.

Justera parametrarna a & M  var det tidigare rådet !
Inte något om åt vilket håll osv.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #688 skrivet: 02 november 2008, 21:13:02 »
Hej!
Nu har jag gjort som egl föreslog ang kompressorlarm, får se om det fungerar.
Hur har ni gjort angående avfrostningar? våran pump har problem att komma upp i de 12 grader som krävs för att den ska starta igen efter en avfrostningscykel. Jag har därför sänkt tempen för omstart till 10 grader och det hjälper litegrann i alla fall, avfrostningstiderna har blivit lite kortare, kunde tidigare uppgå till 40 min, ibland ännu längre. Har skruvat isär pumpen för att se om det var mycket is i förångaren, jag såg ingen. Visserligen ser man ju inte in i förångaren utan bara utanpå. Det kommer inget vatten heller, men tempen stiger inte till mer än 10-12 grader i alla fall, konstigt tycker jag. Har någon annan samma problem?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #689 skrivet: 02 november 2008, 21:20:47 »
Hej!
Guran54 har du satt tillskottsvärmen på 0 w också ?  Jag hade satt tillskott på från men den sa ändå att tillskottet var 2 kwh efter det första testet jag gjorde för att se om golvvärmen fungerade. Någon på forumet påpekade då att man också måste sätta effekten på 0 w för att den inte ska tro att tillskottet går och räkna med det i energiproduktionen.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!