  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #525 skrivet: 24 januari 2008, 10:56:37 »
 *vinkar*  10.onde Januari eller?

Utloggad Kaffe75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #526 skrivet: 24 januari 2008, 13:09:21 »
Ventiler skall du ha i alla "icke smutsiga rum" som somrum, vardagsrum och tex gillestuga. Tror du kan ha problem med att få tillräcklig luftmängd i ditt system när du inte har ventiler installerade. Du få då en större tröghet för luften att ta sig till VP:n. Detta kan medföra att VP:n inte kan leverera full effekt. Ett annat problem med att ta ventluften från springor och tätningar är att du riskerar att få in luft från tex vinden. Den luften vill du inte ha in i huset. Du borde även få ganska kalla golv om du tar  från dörrspringor och liknande.

Beträffande att sätta  högt i nock, tycker jag låter som ett bra alternativ. Nu är jag ingen expert på ventilation men logiskt sett tycker jag detta borde vara det bästa.

För övrigt har jag haft liknande problem som dig beträffande låg värme i huset. Jag har CE65:an installerad i mitt hus på 2x126 m2 (enplans villa med källare). Klarade i början bara +2 ºC innan temperaturen sjönk. Jag fick då en tempo på ca 19 ºC på övervåningen och 20,5 ºC i källarvåningen. Min lösning har blivit att jag nästan helt stryp radiatorslingan till källarvåningen och värmer denna istället (än så länge) med en eldriven fläktkonvektor till ca 17-18 ºC. Detta medför att jag kan köra huset utan tillskott ner till flera minusgrader. Runt nyår hade vi -6 ºC och nästan storm. Kopplade då till en elpatronerna men denna gick bara in vid tappvarmvattenvärmning. Tempen på övervåningen ligger mellan 21 till 22 ºC beroende på vilken temp jag har i källarvåningen. Det lite märkliga är att jag sparar energi på att enbart värma källarvåningen med direktverkande el mot att värma hela huset med VP:n. Min gissning är att min oisolerade grund kyler ner vattnet i radiatorslingan så mycket att det inte lönar sig att köra vattenburen värme där nere.

Stavningskontrollen är inte helt optimal...

Märkte nu att den ändrat om i texten... Fick redigera den igen...
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.

Utloggad beo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #527 skrivet: 24 januari 2008, 18:31:45 »
Isbildning på frånluftsröret! Upptäcke att de finns isbildning på röret från pannan ut till taket.
Har också problem med att få behaglig temperatur i huset.
Pannan går för fullt och ger dåligt med värme. Pannan leverar värme ut mellan 28-32 grader när kompressorn är igång. Därefter blir rören kalla och kallt vatten cirkulerar ut i värmesystemet.

Imorgon skall jag boka in installatören för kontroll. Om de inte kommer till en lösning funderar jag på att sälja pannan och installera en pelletsanläggning  knUp

Ps... vårt hus är ett energihus och skall inte sluka så mycket energi. Något måste vara fel....

Utloggad Rohmel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #528 skrivet: 24 januari 2008, 19:13:23 »
Beo, hur mycket energi förbrukar ni på erat energihus?


Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad beo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #529 skrivet: 24 januari 2008, 21:15:29 »
Ligger omkring 3500 per månad!

Utloggad Kaffe75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #530 skrivet: 24 januari 2008, 23:07:35 »
Isbildning på frånluftsröret! Upptäcke att de finns isbildning på röret från pannan ut till taket.
Har också problem med att få behaglig temperatur i huset.
Pannan går för fullt och ger dåligt med värme. Pannan leverar värme ut mellan 28-32 grader när kompressorn är igång. Därefter blir rören kalla och kallt vatten cirkulerar ut i värmesystemet.

Imorgon skall jag boka in installatören för kontroll. Om de inte kommer till en lösning funderar jag på att sälja pannan och installera en pelletsanläggning  knUp

Ps... vårt hus är ett energihus och skall inte sluka så mycket energi. Något måste vara fel....


Låter som om något är felkopplat! Lyckas VP:n värma varmvatten? Vad har du för läge på fläkten?
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.

Utloggad gunnar_holm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #531 skrivet: 25 januari 2008, 07:47:28 »
Håller med, någonting i installationen är tok-fel. Pumpen fungerar säkert ok annars skulle den inte orka kyla ned så det blir frost. Jag såg att när kanalerna på vinden från rummen till pumpen var oisolerade så sjönk temperaturen ut från pumpen mycket, säkert sjönk COP också. Men det finns säkert andra orsaker som skulle kunna ge dina symtom. (Strypt luftflöde, lågt fläktvarv, igensatt luftfilter, inläckande vindsluft i kanaler)

//Gunnar

Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.

Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.

Utloggad beo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #532 skrivet: 25 januari 2008, 16:20:19 »
Har bokat in en servicetekniker och om jag har tur kommer de nästa vecka.
COP vet jag inte vad det är. Fläkten har jag varierat mellan 3-4.
Temperaturen sjunker ner till -14... när den går på fläktläge 3.


Utloggad Kaffe75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #533 skrivet: 25 januari 2008, 18:24:54 »
Kan man få lite uppgifter om ditt hus och tidigare värmesystem? Hur stort hus har du? Vad hade du för uppvärmning tidigare och hur mycket energi krävdes för att värma huset?
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.

Utloggad Kaffe75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #534 skrivet: 25 januari 2008, 19:06:53 »
Har bokat in en servicetekniker och om jag har tur kommer de nästa vecka.
COP vet jag inte vad det är. Fläkten har jag varierat mellan 3-4.
Temperaturen sjunker ner till -14... när den går på fläktläge 3.



Kolla denna tråden på forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15962.0

Var någon som hade problem med att VP:n inte gav någon värme...
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #535 skrivet: 26 januari 2008, 10:00:49 »
Isbildning på frånluftsröret! Upptäcke att de finns isbildning på röret från pannan ut till taket.

Hur konstaterade du att det fanns is på röret? Jag misstänker att du menar avluftsröret som leder den avkylda luften från pumpen. Det röret ska nämligen vara isolerat och diffusionstät.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad v_hasse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #536 skrivet: 28 januari 2008, 04:27:20 »
Har bokat in en servicetekniker och om jag har tur kommer de nästa vecka.
COP vet jag inte vad det är. Fläkten har jag varierat mellan 3-4.
Temperaturen sjunker ner till -14... när den går på fläktläge 3.



Kyler den till -14 så tar den i stort sett all energi som finns i frånluften.
Som någon annan påpekade ska avluft-röret vara väl-isolerat och tätt så att det inte kan bli kondens på det.
Ditt frostade rör är nog en större energitjuv än du tror.
Dels kyler det ner din inomhusluft, och dessutom fungerar det som en avfuktare.

1. Kylningen av inomhusluften gör att det behövs mer energi för att värma huset.
2. Kylningen av inomhusluften gör dessutom att det finns mindre energi att ta vara på i frånluften.
3. Frosten på röret är vatten som skulle gett massor av energi om kondenseringen hade skett där den ska, i värmepumpen.

Ditt problem kan även bero på för lågt flöde på frånluften, så det bör naturligtvis kontrolleras.

/Hasse

Utloggad Elyse

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #537 skrivet: 05 februari 2008, 11:32:47 »
Hej!
Ska bygga 2 planshus norr om Göteborg. 250 km bo area med vatten burren golvvärme. Mycket utsatt och blåsigt läge. Många fönster.  Vi funderar på comfortzone alternativt bergvärme. Vi kommer även att ha en Contura kamin dock mest för mysvärme. Synpunkter? Vad skulle ni ta? Om bergvärme tacksam synpunkter om vilken modell (scroll vs konventionell kompressor mm) Tacksam för era synpunkter.

Utloggad andreasi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #538 skrivet: 05 februari 2008, 16:10:43 »
Någon mer än jag som har problem med att is bildas kring avluftsgallret, alltså där den kalla luften strömmar ut ur huset?

Frånluftsröret är isolerat fram till ytterväggen (lättbetong) och sen går det genom själva väggen utan isolering för att sen avslutas med ett galler, typ http://www.fresh.se/p73877/files/Galler-205.pdf

Min tanke är att isen bildas när den kalla luften möter gallret?
« Senast ändrad: 05 februari 2008, 16:14:05 av andreasi »
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.

Utloggad v_hasse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #539 skrivet: 06 februari 2008, 01:48:40 »
Någon mer än jag som har problem med att is bildas kring avluftsgallret, alltså där den kalla luften strömmar ut ur huset?

Frånluftsröret är isolerat fram till ytterväggen (lättbetong) och sen går det genom själva väggen utan isolering för att sen avslutas med ett galler, typ http://www.fresh.se/p73877/files/Galler-205.pdf

Min tanke är att isen bildas när den kalla luften möter gallret?

Nu har jag ingen ComfortZone ännu, men jag har ändå en åsikt om det här ....
Om din CE50 fungerar som den ska, så finns det väldigt lite fukt i avluften.
Isen borde bildas av fukt i utomhusluften som kommer i kontakt med det kalla gallret.

Det här är intressant för vår egen eventuella installation. Vi tänkte också köra ut avluften genom ytterväggen.
Det verkar olämpligt att utomhusluft kommer i kontakt med gallret. Avluften blåser ut hela tiden, så det borde vara möjligt att ordna så att inte utomhusluften får chansen att kondensera. Ni kanske har fel sorts galler? Ska man överhuvudtaget ha ett galler ytterst?

Firman som har offererat en CE65 till oss föreslog att avluftröret skulle gå genom väggen och alltså sticka ut på utsidan.
Exakt hur de hade tänkt avsluta röret vet jag inte. En böj nedåt kanske?

Ni som har avluften ut genom väggen, hur är det gjort hos er?

/Hasse

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!