Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #495 skrivet: 07 februari 2006, 10:27:51 »
Detta svar fick jag ifrån Ahlsell angående oljudet.

Det finns bara uppmätt ljud vid provpunkten som du påtalar. Om där finns ett tydligt missljud vid kallare temperaturer så föreslår jag att du kontaktar din installatör och ber honom kika på den. Då bör det kontrolleras om det är ett vibrationsljud från rör, plåtar, m.m. runt kompressorn eller om det är ett direkt ljud från kompressorn eller fläkten.

Är det ett vibrationsoljud från kopparrör så kan installatören avhjälpa detta direkt på plats genom att justera om röret några millimeter.

 
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #496 skrivet: 07 februari 2006, 11:22:36 »
Bullo,

Jag har lyft ned min pump från väggen och ställt den tillfälligt på lecablock i väntan på att tjälen skall gå ur och man kan göra en mer permanent konstruktiuon. dett har gjort underverk för ljudet inomhus. Jag har en tegelkåk och den uppförde sig mest som en jättestor resonanslåda när VP hängde på väggen.

Det är obegripligt att Ahlsell kunnat rekommendera att sätta den så när de flesta tycks ha problem med oljudet. Men de sa att de inte hade ngt markstativ till denna pump som man får som vanligt göra sakerna själv.

Hej JP,
Det finns ett markstativ till CO2. Jag har precis fått uppgifterna av Ahsell med priser oxå.
Ska beställa ett.
Eva  studs studs
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #497 skrivet: 07 februari 2006, 11:23:51 »
Hej bullo jag köpte mina på krauta det borde finas på alla byggvaruhus.Bullo vad har du för inställningar på din pump?
IVT greenline HE C7

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #498 skrivet: 07 februari 2006, 12:50:20 »
Bullo,

Vad kostar markstativet?

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #499 skrivet: 07 februari 2006, 12:57:51 »
Ja enligt denna nettoprislista jag fick så är det 482 kronor.
Men jag vet ju inte om det priset gäller för mig för Ahsell är ju grossist.

Äh det verkar inte stämma. Jag kollade prislistan igen och det verkar som priset för
stativet är för lågt. Det saknas några detaljer. Återkommer när jag räknat ihop.
« Senast ändrad: 07 februari 2006, 13:35:57 av Bullo »
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad jp1907

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • B. Hogan forever!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #500 skrivet: 07 februari 2006, 13:19:46 »
Bullo,

har du något artikelnr på stativet, kan inte hitta det på deras internetsite.

//Jimmy
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #501 skrivet: 07 februari 2006, 13:24:32 »
JP,
Jag mailar det till dig.

Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad jp1907

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • B. Hogan forever!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #502 skrivet: 07 februari 2006, 13:56:52 »
Bullo,

Tackar. Jag har snackat med en kille på Ahlsell, och det kommer tydligen att finnas ett färdigt stativ till vår pump lagerfört från slutet av februari på Ahlsell. det har art.nr. 7133009.
Skall vänta och se hur det ser ut. Det är ju ändå inte läge att gräva i backen just nu.
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #503 skrivet: 07 februari 2006, 17:31:12 »
Hallå!

Bra att ni hittat info kring markstativ, man tackar.

Jag kör med LECA block med dränerande material emellan och det funkar i princip bra, men det avfrostningsvatten som rinner ned på LECA blocket på vänster sida (där avståndet från "avfrostningshålen" på VPn till fundamentet är litet) bildar som istappar, vilket ju "by-passar" vibrationsdämparna. Några gånger per vecka har jag därför huggit av istapparna (om det inte varit töväder i perioden). Problemet uppstår ju eftersom LECA blocken är relativt breda och avståndet till VPn är litet. Jag provar nog att flytta LECA blocket framåt våren, men funkar inte det blir det stativ istället.

Utloggad Patrik72

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • rajding a marauder
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #504 skrivet: 07 februari 2006, 18:02:48 »
Mysko det här med stativen!
Min Vp ställdes på ett stativ den 26/8 förra året.
Om det är "orginal vette katten men det passar som hansken.

Skönt att avfrostningsproblemen är ett minne blott.

Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)

Utloggad jp1907

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • B. Hogan forever!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #505 skrivet: 07 februari 2006, 20:51:02 »
Hej på Er,

Kan någon svara på en fråga som jag inte förstår. I diagnosmenyn finns ett bör värde även för tanktemperaturen. Det står i manualen att det värdet är det värde som "systemet önskar". Det verkar helt orimligt för mig att den tempen i botten på pannan skall kunna uppnås. Möjligtvis när det blir vår och varmt och skönt ute!!!
Eller finns det någon bra förklaring på detta?
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #506 skrivet: 07 februari 2006, 21:23:53 »
Hallå JP,

Tanktemperaturen (i nedre delen av pannan) kommer att uppfyllas då VPs effekt överstiger effektbehovet i huset (och varmvattenproduktion).

Om jag nu inte missminner mig så trodde du att du hade en motsvarande elförbrukning på 37000kWh (ink HH el). Om jag antar att du bor med jämförbar temperatur som STHLM så lär det innebära ett effektehov på ca 10-11kW vid DUT. Vid 0-1 grad bör då ditt effektbehov vara ca 4,5kW. Så du får nog vänta på tödagar för att få se panntemperaturen nå börvärdet....

Utloggad jp1907

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • B. Hogan forever!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #507 skrivet: 07 februari 2006, 21:37:21 »
Bgn,

Förlåt min okunnighet, men är inte DUT en fökortning för "device under test". Eller har jag fått ngt om bakfoten. Kanske har en annan betydelse i VP världen Sc:,h
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #508 skrivet: 07 februari 2006, 21:56:33 »
dimensionerande ute temperatur

Utloggad jp1907

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • B. Hogan forever!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #509 skrivet: 08 februari 2006, 09:18:48 »
FYI,

Har varit i kontakt med Ahlsell nu på morgonen ang ett par frågor gällande ingångkörningsprotokollet. Då frågade jag även om planerna på en uppgraderad VP. Svaret jag fick var att man lagt planerna på en 9kW pump på is (!!!!!) då den blir för dyr ut. Men att man om det går att få upp volymen troligen kommer att släppa en 6kW till sommaren.

"Man vill fortfarande ligga en bit under en installation av en bergvärmepump då den ändå är effektivare" var anledningen

Så mycket för snacket om "Bergvärmeersättaren" knUp
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!