Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Sanyo
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
spetsvärme på sanyo co2
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
27
[
28
]
29
...
47
Next
Gå ned
Författare
Ämne: spetsvärme på sanyo co2 (läst 203213 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Grover
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Grover
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #405 skrivet:
16 januari 2006, 22:02:09 »
Citera
Hej!
Dygnförbrukningen låg på 50 kWh i nov, 60 kWh i jan och hittills 68 kWh i jan inklusive HH-el som ligger på ca 16 kWh per dygn. Det pekar enligt mina uppskattningar (och förhoppningar) på en årsförbrukning på 14-15 MWh per år inkl HH-el. En besparing i så fall på 50% vad gäller värme och VV jämfört med 2,4 m3 olja som krävdes tidigare! Behovet vid 0° ute är ca 70-75 kWh inkl HH-el
Jag har försökt få ned returtempen genom att strypa returen men det är svårt eftersom vi har enrörssystem. Den ligger nu på 40° med 49° fram och 0° ute. Det är några grader förbättring mot tidigare. Flödet borde i alla fall vara betydligt lägre nu och det tror jag har stor betydelse i mitt fall. Det innebär som det verkar att den normalt nu klara ned till -4° ute utan att spetsvärmen behöver gå in.
Jag har inte heller riktigt trimmat in rätt huskurva än. Jag blir inte riktigt klok på hur innegivaren påverkar radiator framtemperaturen. Även om ute- resp innetemperaturen är identiska vid olika tillfällen kan börvärdet för radiator fram skilja sig med 7-8°.
Loggat
Sanyo CO2 inst. Okt-05 i 122 m2 1,5 plan hus Mölndal ersatte oljepanna 2,4 m3/år
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
Karma +0/-0
jonas 10
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #406 skrivet:
16 januari 2006, 22:16:33 »
Citera
Hej grover har väl isolerat hus
Loggat
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
bgn
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #407 skrivet:
17 januari 2006, 00:06:52 »
Citera
Freddi,
det verkar som ditt system funkar bra, eller är jag fel ute. Nu har jag inte temperaturstatistik för Skåne, men det känns som om novembersiffran är lite hög, medan däremot december och januari ser justa ut.
Kul att det kommer fram lite positiva erfarenheter också, jag började så smått att tro att vi var ett fåtal som hade positiva erfarenheter.
Loggat
Freddi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Freddi
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #408 skrivet:
17 januari 2006, 09:01:56 »
Citera
Hej bgn.
Jag håller med att nov. siffran inte är så bra, det var då jag också började misströsta om denna VP.
För medel 1-16 nov. var ca 48kW/dygn då var det hyffsat varmt här, sedan slog det om och var i stort sätt dygnsmedel temp på -3 grader och då snittade jag ca 96kW/dygn.
Jag hade även dåligt med isolering på vinden ca 150mm,som jag har tilläggsisolerat med 100mm. Ska lägga dit 100mm till inom det närmaste.
Blev ganska överraskad för en vecka sedan då vi hade -14 på natten och -2 på dagen och förbrukade totalt 95kW detta dygn,av dem ca 70 på pannan.
Ett annat problem jag har hittat nu är att pannan trycker ut 43 grader på rad systemet vid -2 men termometer satt på elementen visar bara 34-35 grader, Kanske ska vara så, är ej så hemma på radiatorer.
Loggat
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
Karma +0/-0
jonas 10
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #409 skrivet:
17 januari 2006, 09:08:12 »
Citera
Hej Kan returen på radiatorerna va varmare än framledningen?I går hade jag 30 grader ut på radiatorerna och på vp in 43 den gick på 65 läge då
Loggat
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
bgn
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #410 skrivet:
17 januari 2006, 09:16:22 »
Citera
Jonas,
När pannan går i 65 läge så värms mot slutet även den nedre delen av pannan upp. Jag gissar att din VP inom relativt kort tid efter detta stoppade VP eftersom den var fulladdad (uppvärmd till 65 grader). Detta har inget med radiatorreturen att göra.
Loggat
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Karma +0/-0
Kön:
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #411 skrivet:
17 januari 2006, 09:28:40 »
Citera
Hej vid -5 grader gjorde vi av med 120 kwh.
Igår eldade vi i kaminen och då drog den bara 2 kw på en timme. Det tycker jag är alldeles lagom. Så borde det vara hela tiden.
Igår ringde installatören och undrade om det funkade bättre med avfrostningen sen dom vek ut givaren och det gör den. Men oljudet blir inte bättre. Så dom ska komma och fixa det. Eventuellt byter dom ut vp.
Loggat
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
Karma +0/-0
jonas 10
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #412 skrivet:
17 januari 2006, 09:41:41 »
Citera
hej bgn vad kör du på för inställningar på din pump
Loggat
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
bgn
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #413 skrivet:
17 januari 2006, 12:34:09 »
Citera
Jonas,
Elpanna 50
Huskurva 43
Justering -3
Innegivare Ja
Det här med innegivaren styr ju om temperaturen vid behov, men jag har kikat vid ett antal tillfällen (då innetemperaturen är stabil) och sett vilket framledning som jag haft. Sedan har justerat grundkurvan efter det. (Jag vet, inte helt rätt sätt, men det har funkat rätt bra för mig).
Jag har strypt tilloppet till de delar av systemet som behöver mindre framledningstemperatur och sedan strypt returen som går tillbaka till pannan (dvs från samtliga systemdelar). Returtemperaturen ligger nånstans mellan 26-28 grader (givare på röret) runt nollan, dvs då jag kör fram kanske 33 grader. Då framledningen närmar sig 40 grader, så är returen kanske 30-32 grader.
Loggat
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
Karma +0/-0
jonas 10
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #414 skrivet:
17 januari 2006, 13:08:21 »
Citera
Hej bgn vad menar du med justering -3
Loggat
IVT greenline HE C7
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
Karma +0/-0
jonas 10
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #415 skrivet:
17 januari 2006, 13:13:02 »
Citera
Hej bgn Vad har du inne givaren står på
Loggat
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
bgn
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #416 skrivet:
17 januari 2006, 13:27:44 »
Citera
Jonas,
Med justering -3 avser jag justering av huskurvan, se kapitel 5 i manualen (inställning av huskurva och justering av huskurva). Huskurvan innebär inställning av nödvändig framledning vid -15 grader och ger en luftning på framledningsbehovet. Om man vill parallellförflytta kurvan så använder man justering.
Jag har 20,5 grader på innegivaren. Detta innebär att vi har 21 grader i de rum vi är mest i.
Loggat
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Karma +0/-0
Kön:
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #417 skrivet:
19 januari 2006, 08:26:16 »
Citera
Hej alla.
Vill bara tala om sen vi säkrade upp till 25A och höjde elpannan till 65 har sänkt den till 60 igen (det räcker) så verkar det som om den fungerar bättre. Igår när jag kom hem var det -5 grader och då gick den bara på värmepumpen med 80 hz och ingen spets värme.
Den går bara in med spetsvärme och värmer upp varmvattnet.
Man måste ju tala om när det är positivt oxå.
Nu är det enda problemet oljudet.
Loggat
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
Karma +0/-0
jonas 10
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #418 skrivet:
19 januari 2006, 23:08:41 »
Citera
Hej alla co2 ägare
En fråga till er alla är det någon som är helt nöjd med sin co2 jag är ganska besviken på min.Pratade med en gubbe på alhsell i går och sa att jag var besviken på pumpen,men han påstår att jag ska sänka min förbrukning med 50%,Han räknade ut det på något sett.Vi fårväll se efter ett år.Vad tror ni?
??
Loggat
IVT greenline HE C7
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Karma +0/-0
Kön:
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: spetsvärme på sanyo co2
«
Svar #419 skrivet:
20 januari 2006, 08:55:50 »
Citera
Hej Jonas,
Nä jag tror inte på en 50% sänkning, kanske 20-25%.
Men vi får väl se om ett år.
Dom säger att man gör av med 50% under dec-feb så man borde ju kunna se efter dessa tre månader hur mycket som gått åt och sen multiplicera med 2.
Loggat
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
27
[
28
]
29
...
47
Next
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Sanyo
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
spetsvärme på sanyo co2
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 782
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
pskjonte
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info