Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 193821 gånger)

0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Fredde_H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #330 skrivet: 05 januari 2006, 12:06:03 »
Tar tillbaka mitt tidigare påstående om att jag inte har problem med avfrostningen >:(
var ute och kollade i morse och den ser ut som en stor isklump,givaren är överisad och visar -20°.Verklig utetemp 0°
Ni som har pratat med Ahlsells om detta vad fick ni för besked?

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #331 skrivet: 05 januari 2006, 12:18:31 »
Hej Fredde.

Enligt flera användare här på forumet så skall det tydligen komma ett nytt kort den 10 januari. Se tidigare inlägg.

Jag hade en isklump igår när jag kom hem. Utegivaren sa -8 medans VP givaren -17.
Jag gick ut och borstade av givaren och då började den frosta med en gång.

Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Maha56

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #332 skrivet: 05 januari 2006, 12:28:32 »
Bullo.
Cirkpumpen ska inte stanna förrän det har blivit så varmt ute som ni har valt i (värme från)
Den ska bara ändra börvärdet på framledn. och stänga schunten tills nytt värde är uppnått.
Din styr verkar inte må nåt vidare bra...dom kanske har blandat ihop parametrarna i styren så att den tror att det är varmt ute när ni har varmt inne knUp
Med dom problemen som ni har så verkar Sanyo(eller vilka det är som har gjort styren) ha klantat till det rejält.
Hoppas det ordnar sig snart
Vvm310+f2120-16

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #333 skrivet: 05 januari 2006, 12:35:58 »
Matte,
Nä nu hänger jag inte med riktigt.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Maha56

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #334 skrivet: 05 januari 2006, 14:24:58 »
Bullo
Visst ställer ni in 2st värden för att få rätt kurva..värme från och temp vid -15gr...?
Är det inte så...då förstår jag om du inte hänger med.
Är det så...så ska inte cirkpumpen stängas av förrän det är varmare ute än värdet på (värme från)
Jag var inne och tittade på kcc:s hemsida...på manualen..
Jag förstår att du inte fattar vad jag menar..för sanyon funkar inte riktigt som ctc:n...men cirkpumpen borde ändå inte stängas av...utan fortsätta snurra medans schunten reducerar värmen..
Hoppas jag inte satte alltför mycke snurr på ditt huvud nu :)
Vvm310+f2120-16

Utloggad Bullo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #335 skrivet: 05 januari 2006, 14:29:31 »
Nä den funkar inte likadant.
I sanyo ställer man in en sommargräns, vi har 17g och då stänger den av.
Det kan vara så att vi upplever att cirkpumpen stänger av men att det bara är shunten som stänger till.
Det är en hel vetenskap detta.

Ha en trevlig helg allihopa!
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad Fredde_H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #336 skrivet: 05 januari 2006, 15:10:14 »
Tror som nämts tidigare att det är givarens placering som gör att pumpen isar igen,gjorde rent runt givaren och doppade den i ett glas vatten för att få bort isen i plastkåpan,och vips så klarade den att avfrosta hela pumpen själv,och då hade jag ändå riktigt mycket is på den.Så nåt större fel på själva avfrostningsproceduren verkar det inte vara på min pump iallafall.

Utloggad Markus O

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #337 skrivet: 05 januari 2006, 15:54:01 »
Bullo,
Matte H har rätt.
Cirkulationspumpen till radiatorsystemet skall inte stanna. Åtminstonde inte om inte värdet för sommargräns (se Inställningsmenyn) nås för utegivaren och gör den det eldar ni verkligen för kråkorna. 8)

Lyssna på den, det är lätt att höra när den är igång (cirkulationspumpen alltså).


Trevlig helg allihopa!
/Markus

Utloggad jonas 10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #338 skrivet: 05 januari 2006, 23:34:11 »
co2 pumpen levererar 4,5 kw hela tiden spelar ingen roll om det är +20 eller 20- ute dyrt okt till feb biligt till mars-sep
IVT greenline HE C7

Utloggad Maxfli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #339 skrivet: 06 januari 2006, 07:48:51 »
Helt klart är att utegivare värmepump är en av skurkarna till att avfrostningen inte fungerar som den skall. Vädret slog ju om igår och tempen steg från -18 dagen innan till -5 igår. Omedelbar så fick jag is i min utegivare vp och den visade ner till -19 när det var -5 ute. Efter att jag tinat isen på utegivaren med värmepistol så fungerar allt som det skall.
Kan någon förklara vilken funktion denna givare har.
Är det bara en termometer ?
Varför sätter den då inte igång avfrostning när den visar -19 utan fortsätter bara att gå ?
Skall avfrostningen ske med olika tidsintervaller beroende på utetemp ?
Varför frostar den då inte av när den visar -19 ? Jag fattar ingenting.

Pera : Har du kvar placeringen av din utegivare vp ? Fungerar allt bra sedan du flyttade den ?

Det känns som de i första hand är utegivaren som spökar och inte avfrostningen för när den går så fungerar den bra.
Sanyo CO2 - installerad 050601

Utloggad Markus O

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #340 skrivet: 06 januari 2006, 12:20:21 »
...
Kan någon förklara vilken funktion denna givare har.
Är det bara en termometer ?
Varför sätter den då inte igång avfrostning när den visar -19 utan fortsätter bara att gå ?
Skall avfrostningen ske med olika tidsintervaller beroende på utetemp ?
Varför frostar den då inte av när den visar -19 ? Jag fattar ingenting.
...

Hej alla,
Jag har också funderat en hel del kring värdet av utegivaren och hur avfrostningscykeln fungerar.
Följande är mina ideer som jag tycker skulle vara intressant att få höra era tankar kring (jag har programvaran från 0505).
1) Efter att en avfrostning avslutats kör värmepumpen igång och laddpumptryck samt VPut ökar.
2) Under den första perioden ökar VPut successivt.
3) Efter ett tag når VPut en topp och faller därefter. Jag har antagit att detta beror på minskad effekt på grund av isbildning.
4) När VPut fallit tillräckligt lågt påbörjas en ny avfrostningscykel.
5) När VPn stannar för avfrostning går temperaturen vid VPn's temperaturgivare ner kraftigt; för att sedan långsamt stiga alteftersom avfrostningen sker.
6) Avfrostningen avslutas när temperaturen vid VPn's temperaturgivare blir cirka 1-2 grader varmare än temperaturen för den andra utegivaren.

Om detta stämmer används altså temperaturgivaren vid VPn för att avgöra när en avfrostningscykel skall avslutas, inte påbörjas.
Jag tycker att lösningen är ganska smart eftersom den möjliggör att man avfrostar precis så länge som behövs utan att behöva göra antaganden om avfrostningstid etcetera. (Tyvärr verkar der ju inte alltid fungera som det skall... :-\ )

Igår gjorde jag dessutom ett litet experiment som åtminstonde visar att avfrostningsperiodens längd inte beror på ute-tempen i största allmänhet. Experimentet gick helt enkelt ut på att jag täckte över VPn med en filt under avfrostningen. På detta sätt minskade avfrostningstiden från 10:20 till 8:40 minuter vid en utomhustemperatur på 1 grad.

Fungerar avfrostninsscykeln på samma sätt för er med äldre programvaror?
Vid vilka relativa temperaturer på VPut och utegivaren startar respektive slutar avfrostningen?
/Markus

Utloggad Kaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #341 skrivet: 06 januari 2006, 22:34:52 »
Hej Alla tappra SANYO CO2-ägare!
Har kollat lite grann på olika moder, var fjärde start etc. Jag stängde av VP:n med jämna mellanrum och lät den gå ca ett dygn mellan varje avstängning. Mina värden återfinns i en bifogad tabell. Tyvärr fick jag inte till tabellen här. Intresserade får ladda ner den istället.

Jag undrar om mina siffror kan vara intressanta för Markus O, bgn och Per J i första hand. Tyvärr steg utetemperaturen från -5°C till -1°C i 65-läget. Det jag främst undrar över är vilket av varvtalen, 19% eller 99%, som är mest effektivt?. Helt klart får jag varmare VP ut och varmare kompressor i 65-läget.

I de fall jag skrivit två värden, 78% och 99%, innebär det att laddpumpen gick en lång tid på 78% reps. 99%.

[Kaj)




Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #342 skrivet: 06 januari 2006, 22:43:47 »
Sanyons avfrostningautomatik fungerar väl att det ska bli en viss skillnad mellan utegivaren och den givare som sitter på sugröret till kompressorn. T.ex 15 graders delta t så startar en avfrostning. Kontolera detta genom att som ngn gjorde att värma på utegivaren eller håll den i handen. Sen vet inte jag om det ligger ngn min.tid innan nästa avfrostning sker, fick aldrig reda på det enligt servicemanualen i alla fall, men skulle tro det.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Kaj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #343 skrivet: 06 januari 2006, 22:47:00 »
...
Kan någon förklara vilken funktion denna givare har.
Är det bara en termometer ?
Varför sätter den då inte igång avfrostning när den visar -19 utan fortsätter bara att gå ?
Skall avfrostningen ske med olika tidsintervaller beroende på utetemp ?
Varför frostar den då inte av när den visar -19 ? Jag fattar ingenting.
...

Hej alla,
Jag har också funderat en hel del kring värdet av utegivaren och hur avfrostningscykeln fungerar.
Följande är mina ideer som jag tycker skulle vara intressant att få höra era tankar kring (jag har programvaran från 0505).
1) Efter att en avfrostning avslutats kör värmepumpen igång och laddpumptryck samt VPut ökar.
2) Under den första perioden ökar VPut successivt.
3) Efter ett tag når VPut en topp och faller därefter. Jag har antagit att detta beror på minskad effekt på grund av isbildning.
4) När VPut fallit tillräckligt lågt påbörjas en ny avfrostningscykel.
5) När VPn stannar för avfrostning går temperaturen vid VPn's temperaturgivare ner kraftigt; för att sedan långsamt stiga alteftersom avfrostningen sker.
6) Avfrostningen avslutas när temperaturen vid VPn's temperaturgivare blir cirka 1-2 grader varmare än temperaturen för den andra utegivaren.

Om detta stämmer används altså temperaturgivaren vid VPn för att avgöra när en avfrostningscykel skall avslutas, inte påbörjas.
Jag tycker att lösningen är ganska smart eftersom den möjliggör att man avfrostar precis så länge som behövs utan att behöva göra antaganden om avfrostningstid etcetera. (Tyvärr verkar der ju inte alltid fungera som det skall... :-\ )

Igår gjorde jag dessutom ett litet experiment som åtminstonde visar att avfrostningsperiodens längd inte beror på ute-tempen i största allmänhet. Experimentet gick helt enkelt ut på att jag täckte över VPn med en filt under avfrostningen. På detta sätt minskade avfrostningstiden från 10:20 till 8:40 minuter vid en utomhustemperatur på 1 grad.

Fungerar avfrostninsscykeln på samma sätt för er med äldre programvaror?
Vid vilka relativa temperaturer på VPut och utegivaren startar respektive slutar avfrostningen?
/Markus
Hej Alla!
Markus! Jag tycker att dina iakttagelser stämmer överens med hur min VP fungerar. Jag har programvara 050224. Hittills har den avfrostat bra, även vid -10°C. Den har ibland sett ut som en isbit. Men aldrig blivit någon. Tjock rimfrost istället. Jag kan konstatera att den låter som ett vilddjur speciellt strax innan avfrostning. Dvs, den letar efter kapacitet att tränga igenom istäcket/rimfrosten utan att förlora i effekt. Min avfrostar ungefär var 35:e - 40:e minut. Mellan avfrostningarna är VP-ut  över tanktemp i ca 20 - 22min.
[Kaj]

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #344 skrivet: 09 januari 2006, 09:30:47 »
Hallå på er.

Kaj; din tabell bekräftar väl egentligen att apparaten jobbar bäst vid låg VPut (om man bortser från värde 1) givet att VP lämnar 4,5kW. Dina mätningar stämmer rimligt väl med mina. Kanske hade du någon mer HH-apparat igång i mätning 1.

Alla; Nu har jag ju inte haft några problem med på-isning, men jag har vaktat på utegivaren som en hök och tycker mig observera följande - då det ligger lite snö/is/frost uppe på VPn så smälter lite av detta under avfrostningen och rinner den på VPs utegivare. Där fryser det på. Eftersom min VP står lite skyddat så har jag knappt någon snö/is på den och har därför inte fått någon större isbildning på givaren. Ahlsell sa då jag ringde dem att man skulle böja ut utegivaren så att den inte ligger emot luftelementet, men jag tror att man skall komplettera detta med en lite "vattenavvisare" som gör att smält vatten inte rinner ned på utegivare.

Måste säga att min apparat funkar alldeles förträffligt - jag är faktiskt klart nöjd med den! Jag vet att det är farligt att svära i kyrkan - så nu ser väl apparaten ut som en isbit när jag kommer hem...

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!