Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 329022 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7745
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #795 skrivet: 27 december 2015, 18:02:14 »
Ja om man gör fel så funkar det inte, jag tex har inga justeringar på elementen utan dom sitter på slingorna och stänger jag dom blir naturligtvis hela slingan kall. Det jag vill säga är att om det inte är felgjort med injustering, rördragning, kopplingar mm utan att allt är riktigt utfört då blir svaret på frågan som ställdes, nej termostaterna påverkar inte flödet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad PLM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #796 skrivet: 27 december 2015, 19:12:57 »
Sedan jag sänkte deltat kör jag med stängd bypass och har då ett flöde runt 8 kompr igång runt 14 stillastående
Daikin bergvärme inst Nov 2015

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2904
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #797 skrivet: 27 december 2015, 21:12:15 »
Sedan jag sänkte deltat kör jag med stängd bypass och har då ett flöde runt 8 kompr igång runt 14 stillastående

På 1-rörskretsar så bör man sänka delta t samt öka överskjutningsvärdet. Nackdelen med din bypass är att maskinen suger tillbaks en del av framledningsvattnet och på så sätt stannar maskinen då den inte hinner reglera ner frekvensen. Därav bör du öka överskjutningen.

Mvh
Daikin

Utloggad Sunde

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #798 skrivet: 05 januari 2016, 13:15:13 »
Dom monterade ett extra filter på returen från radiatorerna och vid första stoppet var det ganska mycket sörja i det men inte vid senar kontroller har det varit rent! Jag har och hade bra värme även innan bypasen monterades problemet var att VP stannade och larmade om dåligt flöde!Ingen luft i radiatorerna. En annan sak jag regerat över är trycket i köldbärarkretsen, när kompressorn går visar manometern nästan 0 och vid stillastående kompressor 0,6 bar. Har påpekat detta men det varv hel ok.

Jeg har også lågt trykk på köldbärarkretsen. Skal det være så?

Jag tror også at min maskin inte yter sitt fulle potensiale. Jeg har inte kollat antal starter, skal gjøre det i kveld. Har et fløde rundt 8 liter/min, delta 9 i varmekretsen ved -8 ute, men bare delta 1,5-2 på köldärarkretsen.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2904
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #799 skrivet: 05 januari 2016, 13:31:59 »
God morgon!
(japp, morgon här på Jamaica)

Trycket på köldbäraren sätter installatören när han fyller upp brinekretsen vid uppstart.
När köldbäraren blir kallare så faller trycket. Maskinen är konstruerad för ett noll tryck så det är ingen fara alla.
Delta T som du har är bra då vi vill ha ett så lågt delta T som möjligt för att höja verkningsgraden på maskinen.
På min maskin så har jag ett delta T på 0,8-1,5 vid husvärme och 2-3 vid varmvattenkörning.

Mvh
Daikin

DJB

  • Gäst
DJB
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #800 skrivet: 17 januari 2016, 23:04:07 »
Hej,
Har en Daikin (jordvärme) installerad där jag nu får kod 7H-01 flödesproblem. Installatören har felsökt flera gånger utan att hitta felet. Säljare från Daikin har varit på besök och rekommenderat att ta bort samtliga termostater på elementen vilket gjorts men det har inte hjälpt.

Pumpen har fungerat sedan den installerades i september men har nu vid köldknäppen som varit börjat larma om flödesproblem. När kompressorn går för rumsvärme och framledningstempen är över ca 47 grader börjar flödet efter några timmars körning variera från allt mellan 2l/m till 22l/m för att sedan bryta helt och larma. Ganska jobbigt när man ligger och sover och vaknar till ett nedkyld hus  :(.
När kompressorn är av ligger flödet mellan 15l/m till 22l/m. Vid varmvatten tillverkning är flödet 29l/m. Vad kan detta tros bero på ? :(  dontknow
Som sagt, pumpen larmar inte för flödesproblem när framledningstempen är lägre än cirka 47 grader.

Delta t är inställt på 5 grader. Väderberoende kurva. Element väl luftade. Får ringa installatören imorgon igen men hoppas någon här kanske har svaret.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #801 skrivet: 18 januari 2016, 07:43:29 »
Hej,
Har en Daikin (jordvärme) installerad där jag nu får kod 7H-01 flödesproblem. Installatören har felsökt flera gånger utan att hitta felet. Säljare från Daikin har varit på besök och rekommenderat att ta bort samtliga termostater på elementen vilket gjorts men det har inte hjälpt.

Pumpen har fungerat sedan den installerades i september men har nu vid köldknäppen som varit börjat larma om flödesproblem. När kompressorn går för rumsvärme och framledningstempen är över ca 47 grader börjar flödet efter några timmars körning variera från allt mellan 2l/m till 22l/m för att sedan bryta helt och larma. Ganska jobbigt när man ligger och sover och vaknar till ett nedkyld hus  :(.
När kompressorn är av ligger flödet mellan 15l/m till 22l/m. Vid varmvatten tillverkning är flödet 29l/m. Vad kan detta tros bero på ? :(  dontknow
Som sagt, pumpen larmar inte för flödesproblem när framledningstempen är lägre än cirka 47 grader.

Delta t är inställt på 5 grader. Väderberoende kurva. Element väl luftade. Får ringa installatören imorgon igen men hoppas någon här kanske har svaret.

Beskriv ditt värmebärarsystem lite mera ingående så får du säkert bättre hjälp av de kunniga här.

Vill minnas att maskinen har ett minflöde på 8l/m även om jag då och då ser strax under på min maskin.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

DJB

  • Gäst
DJB
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #802 skrivet: 18 januari 2016, 12:35:26 »
Beskriv ditt värmebärarsystem lite mera ingående så får du säkert bättre hjälp av de kunniga här.

Vill minnas att maskinen har ett minflöde på 8l/m även om jag då och då ser strax under på min maskin.

/C

Stämmer att maskinen har 8L/m som minimum och stänger ned tillverkningen av rumsvärme om flödet är under det.

Mitt värmesystem ser ut som följande:
Tvåplanshus med fyra element på ovanvåningen och åtta element på ovansidan. Alla är sedan 1981 när huset byggdes och är av denna tunnare typen, cirka 10 mm tjocka. Har två som är cirka 200 cm långa och resten är mellan 60 - 80 cm långa. Höjden är cirka 60 cm skulle jag tro på alla elementen och de är ett tvårörssystem. Har tidigare värmt huset med ved med hög framledningstemp.

Utloggad PLM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #803 skrivet: 18 januari 2016, 21:08:55 »
Hej,
Har en Daikin (jordvärme) installerad där jag nu får kod 7H-01 flödesproblem. Installatören har felsökt flera gånger utan att hitta felet. Säljare från Daikin har varit på besök och rekommenderat att ta bort samtliga termostater på elementen vilket gjorts men det har inte hjälpt.

Pumpen har fungerat sedan den installerades i september men har nu vid köldknäppen som varit börjat larma om flödesproblem. När kompressorn går för rumsvärme och framledningstempen är över ca 47 grader börjar flödet efter några timmars körning variera från allt mellan 2l/m till 22l/m för att sedan bryta helt och larma. Ganska jobbigt när man ligger och sover och vaknar till ett nedkyld hus  :(.
När kompressorn är av ligger flödet mellan 15l/m till 22l/m. Vid varmvatten tillverkning är flödet 29l/m. Vad kan detta tros bero på ? :(  dontknow
Som sagt, pumpen larmar inte för flödesproblem när framledningstempen är lägre än cirka 47 grader.

Delta t är inställt på 5 grader. Väderberoende kurva. Element väl luftade. Får ringa installatören imorgon igen men hoppas någon här kanske har svaret.

Jag har också problem med flödet, men oberoende av framledningstemperaturen. Min installatör löste det med en bypass, det hjälpte mot flödesproblemet men vid litet värmebehov får jag i stället otroligt många start och stopp på kompressorn! Vore kul att höra hur dom löser ditt problem.
Daikin bergvärme inst Nov 2015

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35933
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #804 skrivet: 18 januari 2016, 22:05:35 »
Hej,
Har en Daikin (jordvärme) installerad där jag nu får kod 7H-01 flödesproblem. Installatören har felsökt flera gånger utan att hitta felet. Säljare från Daikin har varit på besök och rekommenderat att ta bort samtliga termostater på elementen vilket gjorts men det har inte hjälpt.

Pumpen har fungerat sedan den installerades i september men har nu vid köldknäppen som varit börjat larma om flödesproblem. När kompressorn går för rumsvärme och framledningstempen är över ca 47 grader börjar flödet efter några timmars körning variera från allt mellan 2l/m till 22l/m för att sedan bryta helt och larma. Ganska jobbigt när man ligger och sover och vaknar till ett nedkyld hus  :(.
När kompressorn är av ligger flödet mellan 15l/m till 22l/m. Vid varmvatten tillverkning är flödet 29l/m. Vad kan detta tros bero på ? :(  dontknow
Som sagt, pumpen larmar inte för flödesproblem när framledningstempen är lägre än cirka 47 grader.

Delta t är inställt på 5 grader. Väderberoende kurva. Element väl luftade. Får ringa installatören imorgon igen men hoppas någon här kanske har svaret.

Provat öka trycket i radiatorkretsen?
Har läst att  man vid lågt tryck på sugsida cirkpump kan få undertryck med kavitering som följd, då finns risk att det samlas luft i pumphjulet och cirkulationen upphör.
Högt flöde = större risk för undertryck sugsida = större risk för undertryck på sugsida cirkpump = större risk för kavitering = större risk för uteblivet flöde = större risk för flödesproblem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #805 skrivet: 19 januari 2016, 08:31:32 »
Jag har också problem med flödet, men oberoende av framledningstemperaturen. Min installatör löste det med en bypass, det hjälpte mot flödesproblemet men vid litet värmebehov får jag i stället otroligt många start och stopp på kompressorn! Vore kul att höra hur dom löser ditt problem.

En bypass känns mer som ett "fix/plåster" än som en lösning enligt mig.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad PLM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #806 skrivet: 19 januari 2016, 11:02:12 »
Jag ser det som en nödlösning under vintern, så jag inte vaknar i ett kallt hus.
Nu får jag ingen spillvärme i pannrummet så jag måste komplettera med en radiatorslinga i pannrummet så får vi se vad det gör på cirkulationen.
Daikin bergvärme inst Nov 2015

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19347
  • Karma +15/-15
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #807 skrivet: 19 januari 2016, 12:00:06 »
En oisolerad tank ger ju en del spillvärme och kostar som en radiator.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

DJB

  • Gäst
DJB
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #808 skrivet: 19 januari 2016, 13:23:41 »
Provat öka trycket i radiatorkretsen?
Har läst att  man vid lågt tryck på sugsida cirkpump kan få undertryck med kavitering som följd, då finns risk att det samlas luft i pumphjulet och cirkulationen upphör.
Högt flöde = större risk för undertryck sugsida = större risk för undertryck på sugsida cirkpump = större risk för kavitering = större risk för uteblivet flöde = större risk för flödesproblem.

Tack för tipset. Det funkade dock inte. Provade att höja trycket något till cirka 1,5 bar. När jag sedan lät värmen gå upp till 55 graders framledningstemp genom att justera börvärdet uppåt, dröjde det inte länge innan samma fel dök upp, 7H-01 Flödesproblem. Daikin har beställt hem en ny flödesgivare som skall bytas ut. Jag hoppas innerligt att det funkar. Andra tips emottages tacksamt!

Utloggad PLM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #809 skrivet: 17 februari 2016, 21:32:41 »
Tack för tipset. Det funkade dock inte. Provade att höja trycket något till cirka 1,5 bar. När jag sedan lät värmen gå upp till 55 graders framledningstemp genom att justera börvärdet uppåt, dröjde det inte länge innan samma fel dök upp, 7H-01 Flödesproblem. Daikin har beställt hem en ny flödesgivare som skall bytas ut. Jag hoppas innerligt att det funkar. Andra tips emottages tacksamt!

DJB: hur gick det med ditt flödesproblem? Jag fick en ny flödesmätare monterad för 3 veckor sedan och har inte fått några stopp efter det. Har ett jämt och fint flöde, har till och med stängt alla termostater och har ändå ett tillräckligt flöde, så problemet var nog inte mitt ettrörssystem. Får se vad som händer med mina många starter när det blir lide mildare väder.
Daikin bergvärme inst Nov 2015

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!