« Svar #15 skrivet: 18 januari 2013, 12:43:10 »
Nu förstår jag inte, vad menar du att skillnade är mellan att ta 4kw från luften via en oljetank och 4kw direkt från luften?
Enda skillnaden jag kommer på är att du slipper en "höfläkt" i källaren, energin du tar från rummet är densamma.

Det är ingen skillnad.

En oljetank på 2,5m3 har en yta på 12m2 mot rummet utanför.
Det är en ganska stor värmeväxlare.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2013, 13:51:41 »
Att den kondenserar eventuell fukt i omgivningen på tanken är bara positivt.

Det ger högre effekt överförd till tanken än att bara vispa med en stor höfläkt.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2013, 13:58:56 »
med höfläktsvarianten kommer dock fukten att kondensera på förångaren så det är ingen större skillnad.
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2013, 14:06:45 »
Tja, det tar lite längre tid bara.

Du kan ju lika gärna sätta en utedel till en 6kW LL eller LV i rummet. Det skulle nog funka bättre eftersom den ju har en fläkt som vispar runt och kyler ut källaren ordentligt ;)

Det är ju inte så att VP går 100% av tiden och vattnet ligger inte kvar på den tempen det hade när VP stannade utan värms hela tiden upp när VP står still.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2013, 14:44:15 »
Se den som en AC som kämpar med att kyla ned källaren och värmen den skapar för att göra det hamnar uppe i boningen.

Eftersom det är en ackumulatortank fast på kalla sidan så kan man väl i extremfall stoppa en elpatron i den?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2013, 14:51:21 »
Ja, eller koppla en luft/vatten till den som står ute men då kanske det är lite onödigt med tanken Sc:,h
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2013, 15:12:56 »
Ja, eller koppla en luft/vatten till den som står ute men då kanske det är lite onödigt med tanken Sc:,h

Ja, jag får väl sätta FLVP jag har till att värma den.
Fast kondensering till 16 °C
Fy sjutton vilket COP, ha ha
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Inloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2013, 15:26:39 »
Vojne vojne  :-)) :::_)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2013, 15:51:09 »
Men är det inte så när man kommer med idéer?

"Nä, inte skall du sätta upp något mulle-meck-innedel junk på väggen. Köp jula konvektorn istället. Man kan inte köra vatten i en innedel."

Sen att det visar sig att jula-konvektorn är exakt en innedel och gästerna man har på besök säger "Inte visste jag att du körde med luft/luft-VP? Sitter din utedel på baksidan?" spelar liksom ingen roll.

Eller, "Du kan inte köra en FLVP i ditt hus eftersom det är ett självdragshus och att bygga kanaler går inte, det blir fult."
Det gick faktiskt riktigt utmärkt!

Eller, "Du kan inte köra en luftsolfångare och blåsa den varma luften ner i din källare. Du får kondens på väggarna och mögel."
Nej, jag drar luften i värmepumpen. Den hamnar aldrig i källaren utan åker ut igen.

Ja, jag kanske förtjänar att vara med i Uppfinnarna istället för att borra ett 200m hål och installera BVP som alla andra  ;)
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2013, 16:09:19 »
Jag är väl ganska säker på att du om du gör det här kommer att få ett litet plus-COP vid värmetillverkning, på bekostnad av att källaren kyls ned kraftigt. Men det kommer fortfarande att vara en betydligt sämre lösning än de flesta andra VP-historier som finns att välja mellan.

Det är som om jag skulle köra med åttakantiga hjul på skottkärran, det går lättare att putta den än utan hjul, men kommer inte ens i närheten av hur bra det blir när hjulet är runt :)

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2013, 16:10:22 »
 tummenupp  tummenupp

Det finns ett ordspråk som säger "om alla tänker likadant är det troligtvis ingen som tänker alls" eller något liknande. jag tror inte alltid på en del ideér men om man slutar att försöka så kommer alla bara att sitta på läktaren i slutänden och hur kul är en fotbollsmatch utan några spelare på planen (jag tycker visserligen att just fotboll är lika trist *med* spelare *hmm*)

Du verkar iallafall ha rätt inställning och tar inte våra uttalade och  ::) ??? om tex energilagar på fel sätt utan istället så ger du dig f*n på att det skall gå.

Men är det inte så när man kommer med idéer?

"Nä, inte skall du sätta upp något mulle-meck-innedel junk på väggen. Köp jula konvektorn istället. Man kan inte köra vatten i en innedel."

Sen att det visar sig att jula-konvektorn är exakt en innedel och gästerna man har på besök säger "Inte visste jag att du körde med luft/luft-VP? Sitter din utedel på baksidan?" spelar liksom ingen roll.

Eller, "Du kan inte köra en FLVP i ditt hus eftersom det är ett självdragshus och att bygga kanaler går inte, det blir fult."
Det gick faktiskt riktigt utmärkt!

Eller, "Du kan inte köra en luftsolfångare och blåsa den varma luften ner i din källare. Du får kondens på väggarna och mögel."
Nej, jag drar luften i värmepumpen. Den hamnar aldrig i källaren utan åker ut igen.

Ja, jag kanske förtjänar att vara med i Uppfinnarna istället för att borra ett 200m hål och installera BVP som alla andra  ;)
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2013, 16:12:47 »
Ingen fara.
Vid det här laget är jag ganska härdad  tummenupp
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2013, 16:17:11 »
Sedan när vi andra stänger av vår värme för säsongen så får du fortsätta ett tag till då all värme du får "gratis" försvinner ned i din permafrostkällare.

...men i andra änden så kan du ju dra ur stickkontakten till frysboxen och ha varorna uppepå tanken :)

Inloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2013, 16:21:08 »
Men är det inte så när man kommer med idéer?

"Nä, inte skall du sätta upp något mulle-meck-innedel junk på väggen. Köp jula konvektorn istället. Man kan inte köra vatten i en innedel."

Sen att det visar sig att jula-konvektorn är exakt en innedel och gästerna man har på besök säger "Inte visste jag att du körde med luft/luft-VP? Sitter din utedel på baksidan?" spelar liksom ingen roll.

Eller, "Du kan inte köra en FLVP i ditt hus eftersom det är ett självdragshus och att bygga kanaler går inte, det blir fult."
Det gick faktiskt riktigt utmärkt!

Eller, "Du kan inte köra en luftsolfångare och blåsa den varma luften ner i din källare. Du får kondens på väggarna och mögel."
Nej, jag drar luften i värmepumpen. Den hamnar aldrig i källaren utan åker ut igen.

Ja, jag kanske förtjänar att vara med i Uppfinnarna istället för att borra ett 200m hål och installera BVP som alla andra  ;)

Jag tänker på devisen ovanför dörrarna till aulan i unversitetshuset i Uppsala, "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större".

Din idé bygger ju på att det läcker in minst 4 kW värme i källaren, och jag är ytterst tveksam till detta om du räknar med att ha varmgrader i källaren.

Som jämförelse kan jag ju ge några aktuella temperaturer från källaren i stugan i Dalarna:

Utetemp: -14,5⁰
Källare (tvättstuga): +17⁰
Elcentral: +8⁰, här sitter en liten radiator, med en termostat ställd på 15⁰, och gångtiden på VP:n räcker ju helt klart inte till att värma det lilla utrymmet, som ligger i ett hörn. En vägg och tunn dörr mot källaren.
Matkällare: +3⁰. Tre ytterväggar, en vägg och en tunn dörr mot källaren.

Jag har svårt att se att det skulle gå att ta ut någon nämvärd värme ur källaren utan att temperaturen skulle gå ner under nollan.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: 6kw VVVP mot gammal oljetank.
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2013, 16:32:08 »
Läckaget är väl heller inte konstant? Jag har en tempgivare i ett dykrör UNDER isolering och platta i ett ouppvärmt garage, där är det ca 4-5 °C varmt fortfarande. Skulle jag ta bort isoleringen och suga ut energi ur plattan så vore det garanterat på dessa begränsade kvadratmeter djupgående tjäle i stället.

Men visst vore det kul om du gör detta även om jag heller inte tror det är en bra idé, det är alltid intressant att se följder och förlopp tummenupp


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!