Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?  (läst 9618 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« skrivet: 27 december 2012, 23:08:33 »
En del av de problem jag stöter på i min tråd om den gamla sjövärmepumpen kanske skulle legat i detta forum istället, så jag får väl länka då för att undvika att dubbelposta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42398.msg507891#msg507891
Mao, är det bäst att seriekoppla eller parallellkoppla en tank?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 11:12:03 »
 dontknow   ???????
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30492
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012, 11:39:06 »
Det beror på vad du vill uppnå?
Man brukar parallellkoppla tanken (arbetstank) om man vill kunna styra med termostater eller om man har problem med flödet i systemet på grund av klena rör eller ettrörsystem.
Vill man bara ha mer vattenvolym eller få bort knäppningar så är rådet att seriekoppla tanken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012, 12:37:52 »
Det beror på vad du vill uppnå?
Man brukar parallellkoppla tanken (arbetstank) om man vill kunna styra med termostater eller om man har problem med flödet i systemet på grund av klena rör eller ettrörsystem.
Vill man bara ha mer vattenvolym eller få bort knäppningar så är rådet att seriekoppla tanken.

Hmmm, tja i mitt fall vill jag få bästa COP!
Samt ha kvar alla möjligheter som vv-förvärming, den befintliga eluppvärmingen och vedpannan som backuper + ev. nya tilskott som solfångare på taket etc.
Allt det där kräver ju en shuntautomatik, men eftersom även den är på plats så är det inget problem.
Är det helt enkelt så enkelt som att de moderna vp ju inte har ngt behov av en shunt, och därför väljer man att koppla en ev. tank i serie med pumpen, på framledningen?
På köpet slipper man även en extra cp förstås men å andra sidan kan ju en separat vb-pump som jag har ju finjusteras i varje driftspunkt till att ge optimal  :dt: över kondensorn.

Eller finns det några andra nackdelar med en parallellkoppling?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #4 skrivet: 28 december 2012, 13:18:02 »
de behov och möjligheter du eftersträvar anser jag passar bäst i ett system med en parallellkopplad tank.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012, 14:46:28 »
de behov och möjligheter du eftersträvar anser jag passar bäst i ett system med en parallellkopplad tank.

OK, tack för det!! Då kör vi!  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30492
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012, 17:18:45 »
Jepp, tänker du koppla in en massa andra värmekällor på tanken så måste man koppla parallellt och med en shunt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19385
  • Karma +15/-15
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #7 skrivet: 28 december 2012, 20:40:27 »
Men är det så bra att koppla med T efter shunten om jag inte fattat helt fel måste hela flödet från din överdimensionerade vp då gå genom radiatorerna utan att du får nytta av tanken. Är det inte bättre att koppla vp ut till toppen på tanken och vp in tas från botten från tanken som på en vanlig 4 rörs arbetstank då kan du ha olika flöden på vp och rad system fast det kanske var så du tänkte ha det Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #8 skrivet: 28 december 2012, 21:13:20 »
nu är ju det en annan tråd men TS skriver
Citera
Sedan matar vp ut vb till ett annat T som sitter på ledningen mellan tankens topp och shunten.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #9 skrivet: 28 december 2012, 21:21:39 »
Arbetskopplad får du ju inte nån speciell volymförstoring så det beror ju på vad du vill ha.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #10 skrivet: 28 december 2012, 21:24:06 »
jorå volymen ökar ville vessla.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19385
  • Karma +15/-15
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #11 skrivet: 28 december 2012, 21:26:58 »
nu är ju det en annan tråd men TS skriver
Då är jag med det enda man ev missar är knäpp funktion.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #12 skrivet: 28 december 2012, 21:31:41 »
den uppfattningen delar jag även om knäppen inte bör bli lika problematiska som med raka rör
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #13 skrivet: 28 december 2012, 21:37:43 »
jorå volymen ökar ville vessla.
Ytterst begränsat.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Bäst att seriekoppla eller parallellkoppla min tank?
« Svar #14 skrivet: 28 december 2012, 21:42:02 »
Hur mycket tror du man kan ladda en 300l tank?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!