Det är rätt bra med några nordmenn här inne, det blir så tråkigt annars.

En del av den energi som krävs för avfrostning kommer givetvis från rör o innedel men någon kW petas in via eluttaget. Det krävs 334kJ/kg för att smälta is. Ska man smälta 1kg is på en timme går det åt 93W. Ska man smälta detta kilo på t ex fyra minuter behöver man tillföra 1395W utan annan påverkan. Sen blir det nog mer än ett kilo is på en förångare o i verkligheten borde man iaf landa på det dubbla? Det kan inte komma så mycket energi från rör som går ner till minusgrader ganska omedelbart. En luft/vatten avfrostar fortare än en luft/luft för att rören värms under hela avfrostningen.
Vill man göra något själv ska man tillföra energi till rören under avfrostning. Helst gratis.

Vidare spekulationer;
Det som tucsonor skriver med tappad energimängd/massa.
En överfylld pump ger lägre maxtemp.
Är det kapillärrör blir den känsligare för överfyllning.
Kan det vara Panasonics styrning som spökar? Har själv sett problem med XE12-EKE (med expansionsventil) o korta rör.
De ska vara fyllda för 7,5 meter med 930g på EKEB, allt över det ska fyllas med 20g/m, räknar man baklänges borde en pump med en meter rör ha 130g för mycket media.
Det kan ju vara så att det blir "kaka på kaka" med problem för shelters AVT som leder till ofullständiga avfrostningar ibland.
Det vore kul att höra vad teknikern säger, om nu shelter bokade ett besök?
Han kan ju faktiskt välja att låta allt vara som det är o luta sig mot sin nya riktiga pump.