Men enligt den filosofin så vore ju en luft/vatten det bästa när det blir -30.
I 300kw anläggningen hämtar jag upp 200000w i kyleffekt ur 3400m borrhål 200000/3400= 58,8w
I dessa fall är processen tät och maskinerna går med fina cop´n så ingen onaturlig drivström. Växlarna är inte samma om vi byter maskin, dessa är ju optimerade för en viss kompressor effekt.Maskinerna i dessa fall ligger en evap på cirka 5-6K under ink KB och de släpper ut 1 till 2 grader högre temp på VBF än de kondenserar i. Enligt det du vill påvisa så borde mina maskiner vara isklumpar och inte fungera, eller hur? med 60w/m så borde det ju bli så?Men det blir det inte