Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
15
[
16
]
17
Next
Gå ned
Författare
Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ? (läst 100384 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Teltur
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 834
Karma +0/-0
Teltur
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #225 skrivet:
25 november 2015, 17:21:43 »
Citera
Man kommer åt den genom att ta bort den bakre plåten.
Ute tempgivaren som sitter på den plåten (och som för övrigt är identisk med förångargivaren)
sticker man tillbaks genom befintligt hål för att få bort plåten helt.(Kanske behövs inte , kabeln till utegivare är
tillräckligt lång för att sätta plåten åt sidan)
Givaren sitter på nedre högra sidan (röd pil på bilden).
Ta bort rörisoleringsbiten och kolla så att givaren sitter riktigt fast i en rörhylsa.
Med vänlig hälsning Teltur
Loggat
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 96
Karma +0/-0
Kön:
ThomasLindgren
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #226 skrivet:
25 november 2015, 18:00:36 »
Citera
Okej, då var jag helt ute och cyklade. Får ta mig en titt imorron eftermiddag, nu är det för mörkt.
Loggat
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 96
Karma +0/-0
Kön:
ThomasLindgren
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #227 skrivet:
26 november 2015, 16:21:21 »
Citera
Skruvade loss bakstycket och kollade sensorn nu. Den verkade sitta bra, men jag drog ut den lite och tryckte in den ordentligt ändå. Testar att köra pumpen nu och ser om det fungerar. Annars får jag ta och beställa en ny sensor helt enkelt.
Loggat
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 96
Karma +0/-0
Kön:
ThomasLindgren
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #228 skrivet:
26 november 2015, 20:43:45 »
Citera
Verkar inte gått nåt vidare, nu efter ett par timmar så är hela sidan och bakstycket full med is och mätaren visar på 30. Kan man dra några slutsatser på det?
Loggat
Teltur
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 834
Karma +0/-0
Teltur
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #229 skrivet:
26 november 2015, 20:55:04 »
Citera
Ok , men vad visar :
0. Utomhustemperatur=OT
1. Förångartemperatur=CT
2. Hetgastemperatur =ET
3. Tryck enligt mätaren på pumpen
4. Vattentemp till VP=RT
5. Vattentemp ut från VP=ST
Loggat
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 96
Karma +0/-0
Kön:
ThomasLindgren
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #230 skrivet:
26 november 2015, 20:59:58 »
Citera
Kan inte kolla det nu då yngsta dottern sover just under skåpet med displayen. Får göra ett test igen i helgen helt enkelt.
Loggat
Teltur
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 834
Karma +0/-0
Teltur
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #231 skrivet:
26 november 2015, 21:13:05 »
Citera
Ok , kör inte med pumpen , stäng av den.
Loggat
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1054
Karma +0/-0
gossen
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #232 skrivet:
27 november 2015, 20:37:23 »
Citera
Jag skulle tro att det med större sannolikhet är givaren som tackat för sig än köldmediebrist.
Om jag har fel så blir jag gärna rättad men om hela förångaren täcks med is så tycker jag att det tyder på att hela förångaren fylls.
Imorgon innan du startar nya försök får du gärna kolla 1. Förångartemperatur=CT då bör den visa ungefär utomhustemperatur, kanske lite högre beroende på placeringen.
Utan att veta hur dom olika sensorerna påverkas av värme i pumpen som genereras av elektroniken så bör alla nedanstående visa i närheten av samma:
0. Utomhustemperatur=OT
1. Förångartemperatur=CT
(2. Hetgastemperatur =ET)
3. Tryck enligt mätaren på pumpen
Teltur vet säkert mer om hur spridningen brukar se ut.
Loggat
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm
Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556
Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 96
Karma +0/-0
Kön:
ThomasLindgren
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #233 skrivet:
28 november 2015, 13:20:00 »
Citera
Efter 15 minuters körning:
ST: 28,7°
RT: 20,8°
OT: 6,0°
HT: 21,4°
CT: 41,0°
ET: 50,3°
Tryckmätaren: 85 PSI
Efter 30 minuter
ST: 30,5°
RT: 22,4°
OT: 5,9°
HT: 24,2°
CT: 40,7°
ET: 61,7°
Tryckmätaren: 80 PSI
Efter 45 minuter
ST: 32,9°
RT: 25,8°
OT: 3,7°
HT: 26,2°
CT: 40,0°
ET: 67,7°
Tryckmätaren: 70 PSI
Halva baksidan och sidan täckt med frost.
«
Senast ändrad: 28 november 2015, 13:52:55 av ThomasLindgren
»
Loggat
Teltur
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 834
Karma +0/-0
Teltur
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #234 skrivet:
28 november 2015, 13:51:30 »
Citera
Helt klart visar förångargivaren CT fel och är kass.
Den skall visa 4 till 8 °C under utetempgivaren OT.
Detta innebär att avfrostningar aldrig triggas och förångaren fryser igen.
Du har ett
mellan ST och RT på ca 8 °C så pumpen ger nog vad den skall.
För övrigt, om du kan öka vattenflödet till vp så att
mellan ST och RT kommer närmare 5 °C
så vore det bra.
Med vänlig hälsning Teltur
Loggat
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 96
Karma +0/-0
Kön:
ThomasLindgren
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #235 skrivet:
28 november 2015, 13:54:33 »
Citera
Så jag behöver m.a.o. beställa en sån här givare som Svein tyckte?
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/varmepumper1/luft-vand-varmepumpe-billig-pris/copmax/copmax-reservedele?product_id=14723
Förresten, när jag kollade värdena efter 45 minuter visade ET 96,3° först, för att sen hoppa ner till 67,7°. CT visade först 35,6° innan den hoppade till 40,0°.
Loggat
Teltur
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 834
Karma +0/-0
Teltur
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #236 skrivet:
28 november 2015, 14:14:13 »
Citera
Yes , beställ en sån och kör inte med pumpen innan du har bytt den.
Byter den , gör du på ett kick nu.
, men skarva inte den , utan
byt ut med hela kabeln. En skarv är bara en eventuell felkälla till i framtiden.
Att hetgastemperaturen ET hoppar ner från 98 °C är helt normalt.
Det är den digitala termostaten jag skrev om på sid 10 som sköter det.
Loggat
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 96
Karma +0/-0
Kön:
ThomasLindgren
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #237 skrivet:
13 december 2015, 16:47:06 »
Citera
Monterade slutligen den nya kabeln idag. Klippte den gamla uppe vid kopplingsplintarna och skarvade med wago. Smidigast så då det sitter flera kablar i samma kabelskor där och jag hade inga prylar att göra på nåt annat sätt. Jag har inte klippt något i den nya kabeln åtminstone.
Lite knepigt var det då blecket som sitter och håller fast givaren i hylsan gick av. Lyckades dock trycka ner hylsan och blecket i hylsan tillsammans så de sitter fast.
Hur som helst... det verkar fungera bra nu, har bara kört i 1 ½ timma men den har frostat av en gång åtminstone. Vore jäkligt skönt om det vore löst nu, har blivit mycket eldande och många kalla morgnar på sistone...
Loggat
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 96
Karma +0/-0
Kön:
ThomasLindgren
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #238 skrivet:
16 december 2015, 19:11:15 »
Citera
Nu börjar den larma AL05 så fort jag har eldat i kaminen ett par timmar, det gjorde den inte innan givar-bytet.
Loggat
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1054
Karma +0/-0
gossen
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
«
Svar #239 skrivet:
16 december 2015, 19:29:19 »
Citera
Dåligt flöde?
Loggat
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm
Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556
Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
15
[
16
]
17
Next
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 731
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
TS Comfort AB
Mike
Valiant
Rdx
Josth
uecjs
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info