Du kan ju börja med att läsa av alla temperaturer och kolla om dom verkar riktiga.
Hur går jag tillväga för att justera det?
Pumpen är en äldre modell än den jag har så det kan jag inte svara på. Börja luftningen med att fylla på vatten i systemet så att det blir ett övertryck minst 0,5 bar, några tiondelar mer om det är ett tvåplanshus. Glöm inte lufta varmvattenberedaren också, luften brukar ansamlas där. Bubblar det mycket i rören går säkert cirkulationspumpen.
Du kan stoppa VP:n så att Cp:n inte går nä du luftar och under tiden när du luftar övervåningen så försök hålla trycket mellan 0.5 och 1 bar att inte få luft in ställe för ut.
Det går ju tyvärr inte att läsa av temperaturer på dessa gamla IVT. Jag skulle skaffa antingen ett loggsystem eller några separata termometrar med givare. Något i stil med dessa:http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162466906Fäst utegivarna mot rören in/ut från värmepumpen till radiatorerna och läs av.Samma termometrar kan ju även användas för att läsa av in/ut mot borrhålet, då kan man se att "Delta t" är rätt och även hur bra borran fungerar.
Jag får kika på det. Nu har jag gått runt och känt på alla radiatorer och alla är jämnvarma över hela ytan.
Ska det trycket vara vid det röda expansionskärlet? för där har jag 1 bar nu. Hur luftar man varmvattenberedaren då?
När driftlampan blinkar vill VP starta men startfördröjningen blockerar den. Den gick alltså för mindre än 15 minuter sedan. Frågan är varför den slagit av, den borde nog inte gjort det.Har du en cirkulationspump för radiatorerna som sitter utanför värmepumpen? I så fall har du även en "bypass". Den kan strula med flöde åt fel håll. Sök på forumet så hittar du mycket om det.Vad har du för ventilationssystem? Återvinning av frånluftsvärmen kan vara en lösning. Med 80m borrhål kan du ju knappast skaffa större värmepump...Har du någon uppgift från förra husägaren vad de hade för elförbrukning?
Hej,Mitt första inlägg Jag har en likadan pump som du fast jag har ca 110m aktivt hål. Hade liknande problem som du, luftade och kollade filter. Men då ringde jag min kompis som servar värmepumpar. Han sa "du...jag tycker du skall smörja upp 3-väg ventilen så skall du se att det fungerar sedan" (bohus dialekt). Tydligen det absolut vanligaste felet på dessa gamla trotjänare.Och vips...sedan dess har det funkat otroligt bra. Kör den på 4.5 på ratten nu. hade 6-7 förut och fick pressostatstopp då och då.Trevägsventilen sitter bakom den översta frontplåten med ratten och signallamporna på. Ta bort den, var försiktig med bandkabeln som går till den. Lossa sedan själva "motorn" genom att trycka in en spärr vrida på den ca 90 grader.Under där sitter det en liten pigg. Denna skall du kunna dra ut och in om den är frisk. Den är dock, om jag inte kommer ihåg helt fel, fjäderbelastad så det kan vara bra att ha något att trycka med när den skall in. T. ex skaftet på en skruvmejsel. Passa bara så att du inte repar den på sidorna om du tar med tång när du drar ut den.Dra den ut och in 50-100 ggr så skall du se sedan att den går bättre. Jag fuskade med lite 5-56 men vet inte om jag vågar rekommendera det. Kanske finns det någon packning i som blir förstörd.Jag hade totalförbrukning på hela huset 13.5MW/h förra året så jag gissar att mitt tillskott inte gått så mycket. Har välisolerat. Har dock precis lagt vattenburen golvvärme i hela källaren så det blir nog högre i år.