Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #150 skrivet: 03 februari 2012, 11:20:14 »
Min har varit lite lustig med tider.
Troligen för att alla raddar inte är bytta än och för lite vatten att jobba med när några termostater stänger.
Jag har haft runt 11 timmar vid 0 ºC och nu vid -7 ºC var det ca 12 timmar med snyggare kurvor  Sc:,h
Igår blev det strömavbrott och loggen tror att vp'n gick konstant till den bootades om så -11 vet jag inte än en det såg ut som strax över 12 timmar
DUT är väl -18 här (Nacka) eller hur David.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #151 skrivet: 03 februari 2012, 13:54:37 »
Som en följd av att min pump inte själv orkar hålla uppe innertemperaturen så har vi nu riktigt svalt inne. Jag märkte redan i morse att det lutade åt att bli olustigt kallt, men eftersom jag visste  att jag skulle komma hem mycket  tidigare än min övriga familj lät jag det vara för att se vad som skedde (loggern är skitkul även när man fryser Thumbsup).

När jag kom hem var tempen nere på 16º och har som lägst varit 15,5º. Nu har jag låtit elpatronen hjälpa till och sedan kl 13 00 tar min anläggning nästan 7Kw/h. Det är inget önskvärt scenario.

Nu funderar jag på några saker, går det skrämma upp kompressorn lite i pumpen, typ öka på RPM sisådär 10%, det borde göra susen?

Eftersom jag nu vet exakt hur varmt (?) jag har det inne, hur kallt det är ute och hur mycket effekt som krävs för att höja temperaturen inne ett visst antal grader under en viss tid, kan jag då räkna fram något som jag kan ha nytta av längre fram då det är ett rimligt antagande att jag bör förbättra mitt värmesystem, alternativt husets isolerskal?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #152 skrivet: 03 februari 2012, 18:24:03 »
Min har varit lite lustig med tider.
Troligen för att alla raddar inte är bytta än och för lite vatten att jobba med när några termostater stänger.
Jag har haft runt 11 timmar vid 0 ºC och nu vid -7 ºC var det ca 12 timmar med snyggare kurvor  Sc:,h
Igår blev det strömavbrott och loggen tror att vp'n gick konstant till den bootades om så -11 vet jag inte än en det såg ut som strax över 12 timmar
DUT är väl -18 här (Nacka) eller hur David.

-17 / -18 brukar DUT ligga på i stockholm beroende på vart man är och vilket dimensioneringsprogram man kör.

Som jämförelse jag kom fram till att vid typ +3 till +4 grader i snittemp så hade jag ganska precis hälften så mycket gångtid och förbrukning som vid -10 i snittemp.

Grovt. VV var ju lika mycket så det blir ju inte så exakt. I det fallet var det 0.6h vv respektive dygn. 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #153 skrivet: 03 februari 2012, 18:31:29 »
Som en följd av att min pump inte själv orkar hålla uppe innertemperaturen så har vi nu riktigt svalt inne. Jag märkte redan i morse att det lutade åt att bli olustigt kallt, men eftersom jag visste  att jag skulle komma hem mycket  tidigare än min övriga familj lät jag det vara för att se vad som skedde (loggern är skitkul även när man fryser Thumbsup).

När jag kom hem var tempen nere på 16º och har som lägst varit 15,5º. Nu har jag låtit elpatronen hjälpa till och sedan kl 13 00 tar min anläggning nästan 7Kw/h. Det är inget önskvärt scenario.

Nu funderar jag på några saker, går det skrämma upp kompressorn lite i pumpen, typ öka på RPM sisådär 10%, det borde göra susen?

Eftersom jag nu vet exakt hur varmt (?) jag har det inne, hur kallt det är ute och hur mycket effekt som krävs för att höja temperaturen inne ett visst antal grader under en viss tid, kan jag då räkna fram något som jag kan ha nytta av längre fram då det är ett rimligt antagande att jag bör förbättra mitt värmesystem, alternativt husets isolerskal?

Ja du kan exempelvis räkna fram hur mycket det kostar med ett dygn av spets vid nuvarande utetemp  --/

Nej men visst borde man väl kunna räkna fram något? Kör du 3kw steg och pumpen går 24h per dygn, och steget också? vid vilken ute temp? På något sätt borde du utifrån detta kunna räkna på hur mycket en given investering sparar i effektbehov och därmed hur många fler grader du fixar utan spets samt hur lång tid det skulle ta att tjäna in.

Nu är ju inte intjäning det viktigaste - utan att vara en vän av miljön eller hur!
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #154 skrivet: 03 februari 2012, 18:50:43 »
Det börjar bli skönt i det Fattiga hemmet igen, elpatron is da shit Thumbsup

En annan sak jag funderat över är dessa 38º jag får ut i mitt värmesystem, jag tycker det är lite futtigt, skulle jag kunna få säg 45º istället vore det betydligt bättre. Det är lite så att jag skäms för min nästa fråga, men trots att jag hängt här massor har jag inte riktigt fattat kopplingen (tror jag):

Om jag har en varmare temp på brine så får jag per automatik inte ut varmare vatten i andra änden, det går bara åt mindre energi för att göra det varmvatten jag kan göra, right? Sc:,h

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35981
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #155 skrivet: 03 februari 2012, 18:52:34 »
Nja, det stämmer inte helt, uteffekten ökar också om du har varmare brine, mer på kolvkompressorer än på scrollkompressorer, men alla värmepumpar ger ut högre effekt ju varmare brine du har.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #156 skrivet: 03 februari 2012, 19:19:57 »
Ok, nu då när jag har ca -1 ºC in och -4 ºC ut fick jag 38 ºC till värmeslingan, om jag haft säg fem grader varmare brine, dvs +4 ºC hur mycket varmare på ett ungefär skulle det då kunna bli i andra änden? Är det bara marginellt?

Utloggad AAKEE

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #157 skrivet: 03 februari 2012, 20:30:52 »
Kör du KB-CP för fullt ?  borde väl vara gynnsamt när det är riktigt kallt och man vill åt all effekt som finns...?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #158 skrivet: 03 februari 2012, 21:41:54 »
Japp, efter inrådan i den här tråden så går den på max Thumbsup

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #159 skrivet: 03 februari 2012, 23:06:32 »
har du fibblat runt med lite högre respektive lägre hastighet på varma sidan.
ökar du farten på den får du ju rent tekniskt ut lite mer pulver ur radiatorerna. Samtidigt. Kör du lite långsammare får du lite effektivare genom en lägre retur.

Ja som sagt det kan ju vara värt att testa.

I enlighet med tråden "varma deltats effekt på gradminuter" så kan det ju också vara relevant att nämna att ett lägre delta på varma sidan innebär att du bör ha ett lägre startvärde för GM och vice versa. Om du inte vill påverka gångkarakteristiken. Nu ligger du ju och kör för fult redan så kanske är det meningslöst. 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #160 skrivet: 04 februari 2012, 08:41:54 »
Hmm, ja det kunde jag ju labbat lite med är klart. Men nu går elpatronen för fullt också. Jag får testa det nästa gång Thumbsup

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #161 skrivet: 04 februari 2012, 09:52:46 »
När jag INTE tillåter elspets så går kompressorn 24/7, men nu med aktiv patron så tar den sig friheten att pusta ut titt som tätt. Är det riktigt att det skall vara så?  Elpatronen har bara varit nere 1 gång det senaste dygnet.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #162 skrivet: 04 februari 2012, 10:08:09 »
Nej absolut inte kompressorn ska gå hela tiden och elpatron ska stötta vilken vp har du ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #163 skrivet: 04 februari 2012, 10:10:11 »
Jag har en Nibe Fighter 1210 från sent 90-tal eller möjligtvis 00.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #164 skrivet: 04 februari 2012, 10:36:09 »
det skulle ju betyda att elpatronen tar värmepumpen upp till 0 i integral. Den borde ju lämna innan så att kompressorn tvingas gör det, om det går.

Vet inte riktigt hur dom inställningarna skiljer sig mellan thermia och nibe i det avseendet. Det brukar väl vara en kombination av hysteres och GM eller?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!