Författare Ämne: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?  (läst 52768 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #90 skrivet: 14 januari 2012, 22:10:55 »
 Thumbsup

Men när man har raddar och 24 inne blir man svettig av att se COP mätaren knalla under 3:an från 0 grader och neråt
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #91 skrivet: 14 januari 2012, 22:14:56 »
Eller hur, det handlar inte om hur varmt det är inne , hur mycket man svettas är direkt kopplat till hur oekonomiskt man kör sin anläggning. ;D

Utloggad AAKEE

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #92 skrivet: 14 januari 2012, 22:33:50 »
Thumbsup

Men när man har raddar och 24 inne blir man svettig av att se COP mätaren knalla under 3:an från 0 grader och neråt

Har minus 22.1 ute enligt min verifierade tempmätare(VP:n visar 21), framledning bör bara 43 och VP:n orkar minst 47 så jag sitter lugnt med ett glas vin i handen  :)
( man blir inte ens svettig i +24 när elräkningen för november+december i år blev 2900kwH, förra året 10866kwh för samma period... ;D )

[Edit] Kör ju 'rum bör 20' + kurva 33....känns tryggt !
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 22:40:48 av AAKEE »
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #93 skrivet: 15 januari 2012, 00:05:51 »
Ja med rum bör 20 och kurva 33 är man safe

Nu orkar ju jag till 64 alla dagar på året men cop är ju förkastligt :)

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #94 skrivet: 15 januari 2012, 00:08:06 »
Kör för övrigt 21 rum (+3 förskjutning) och kurva 34 (grader framl. vid noll ute)
22-23 inne
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #95 skrivet: 15 januari 2012, 23:45:29 »
Nej det var nog fel uttryckt av mig. Vänjer man sig med en viss innetemp är det ett steg bakåt att sänka den. Mao ingen förbättring.

Vad jag egentligen menade var väl att kunna bibehålla innetempen, men att göra detta med sänt temp på pannans varma sida. För min del skulle några värmegolv vara välkommet, bättre fönster och kanske bättre isolering än vad jag har nu.

Jag får ta en sak i taget :)

Jao. det jag menade är att det finns klara begränsningar i vad vi kan göra. Om vi bortser från att ändra förutsättningarna för systemet genom djupare borra eller fler element så kan vi sänka temperaturen inne, och det vill vi inte.
Kvar är att optimera driften. Och här tror jag att om man ska gå hela vägen så måste man acceptera att inställningarna troligen behöver justeras över säsong.

Och sedan är det ju så att COP under 50 är så pass bra att det egentligen inte spelar så stor roll. Jag tror aldrig det går att räkna hem golvvärme i efterhand bara som en rent besparande åtgärd. Men om golvet ändå ska läggas om och förutsättningarna är goda så självklart.

Jag har haft mina raddar i drift sedan i höstas. Jag kan notera att några är för stora för att kunna ge en bra balans totalt sett och någon är lite för liten.

Även om det rör sig om korvören när man talar om ett COP på 3+ så kan jag inte annat än hålla med andra på forumet som talar sig varma om fördelarna med ett väl anpassat värmeavgivande system.

Därmed inte sagt att det är värt att börja dra nya rör och raddar i efterhand. Men om man ändå sitter in nytt exempelvis i samband med större renoveringar eller konvertering till vattenburet.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #96 skrivet: 27 januari 2012, 13:49:26 »
Den här tråden gled ifrån ursprungsfrågan en aning, och istället har jag ju fått hjälp att analysera och optimera min egen anläggning som jag tror är allt annat än väl injusterad.

Jag fick hjälp att hitta en bra inställning på GM och på köldbärarpumpens fart. Jag har under tiden för detta blundat för den varma sidans brister då det känns roligt att kunna märka en specifik åtgärds resultat.

Nu kom det lite annat emellan så jag har släppt detta lite, men igår kollade jag på min varma sida, och ett diff som rekomenderas på runt 7º har jag inte. Mitt radiatorvatten är kanske 3- 3,5º kallare när det återkommer till pumpen mot när det lämnar densamma.

Jag satte igår ned VBCP från steg 3 till steg 2 (Vid den vänstra pilen i diagrammet) och idag sänkte jag ännu ett steg (Vid den högra pilen).

Jag tyckte inte att tillräcklig sänkning erhölls vid första åtgärden, diffen ser ut att vara typ 4-4,5º, men jag hoppas nu att få ett bra utfall av min andra justering.

Varför har jag så svårt för att bli av med värme i mina radiatorer, jag upplever inte att de är färre eller mindre till storlek än vad man kan se i andra hus?
Kan det vara att de har många lager gammal färg på sig, eller är det vanligt att det är så här? Sc:,h


Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #97 skrivet: 27 januari 2012, 15:16:12 »
Förresten, kan man trimma in varma och kalla sidan var för sig, eller är en inställning som är optimal vid en viss situation värdelös vid en annan? Sc:,h

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #98 skrivet: 27 januari 2012, 15:22:24 »
Kalla sidan  MAX fart  klart Thumbsup

Varma kan du pyssla med. 

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #99 skrivet: 27 januari 2012, 15:27:23 »
Ok, ja nu har jag maxat kallsidan, men det verkar som förgjort att få ett diff på 7º på varmsidan.

Förresten borde väl rådet av diff vara satt i procent istället, 7º skillnad med en framledningstemp på 30 eller 40º är väl inte jämförbart egentligen?
 Sc:,h

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #100 skrivet: 27 januari 2012, 15:35:15 »
Skit i DT7   ligger du och har en fin drift med säg 6 i dt eller 5  eller 8 eller 9  ligg där.

Kolla gradminuterna, hur mkt övertemp får du innan den stänger av sig,  sedan hittar du ett acceptabelt antal starter och en fin sinuskurva.  Då är du hemma.  Stirra dig inte blind på DT7

Vad är det för VP   nibe va   R407c?  eller kanske R404A   

DT7 är en rekommendation,  om du ligger med 5 istället så kanske du tappar 0,04 typ i COP ::)

Sååå  fattig är du inte ;)

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #101 skrivet: 27 januari 2012, 15:37:38 »
Hehehehe   ligger med 5  haha   blev ju lite knasigt där ;D

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #102 skrivet: 27 januari 2012, 15:41:02 »
Den här tråden gled ifrån ursprungsfrågan en aning, och istället har jag ju fått hjälp att analysera och optimera min egen anläggning som jag tror är allt annat än väl injusterad.

Jag fick hjälp att hitta en bra inställning på GM och på köldbärarpumpens fart. Jag har under tiden för detta blundat för den varma sidans brister då det känns roligt att kunna märka en specifik åtgärds resultat.

Nu kom det lite annat emellan så jag har släppt detta lite, men igår kollade jag på min varma sida, och ett diff som rekomenderas på runt 7º har jag inte. Mitt radiatorvatten är kanske 3- 3,5º kallare när det återkommer till pumpen mot när det lämnar densamma.

Jag satte igår ned VBCP från steg 3 till steg 2 (Vid den vänstra pilen i diagrammet) och idag sänkte jag ännu ett steg (Vid den högra pilen).

Jag tyckte inte att tillräcklig sänkning erhölls vid första åtgärden, diffen ser ut att vara typ 4-4,5º, men jag hoppas nu att få ett bra utfall av min andra justering.

Varför har jag så svårt för att bli av med värme i mina radiatorer, jag upplever inte att de är färre eller mindre till storlek än vad man kan se i andra hus?
Kan det vara att de har många lager gammal färg på sig, eller är det vanligt att det är så här? Sc:,h

Med fart 1 på pumpen så verkar du få 6K och det är väl acceptabelt.
När pumpen jobbar... säg typ i mitten på körningen.. hur skulle du beskriva deltat över dina respektive radiatorer, som ett uppskattat snitt?

Notera gärna ungefärligt snittdelta över radiatorer, utetemp och cirkus framledning. Inget vetenskapligt test här. Dra till med nått bara
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #103 skrivet: 27 januari 2012, 15:50:50 »
Jag kan inte ens gissa. Men jag har några stektermometrar jag kan tejpa på och studera diffen. Jag skall banne mig göra detta på varje radiator och se hur det ser ut. Men just nu har jag dem till ett annat projekt i ett uthus ???

Oraklet, Jo, så fattig är jag ;D

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Varför drar pumpen mer ström i slutet av körningen?
« Svar #104 skrivet: 27 januari 2012, 15:54:55 »
stektermometrar... nu tänkte jag mig en enkel IR picka från jula för ett par hundringar. Målade rör är det bara mäta på rätt av. Annars en tejpsnutt men jag har svårt o tänka mig du kör med omålad koppar inomhus för du är väl inte röris?

Med en sådan hinner man ju avverka 15 raddar på någon minut.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!