SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #105 skrivet: 07 november 2011, 13:49:41 »
Var det inte så att fläktsynk gjorde att fläkthastigheten höjdes när kompressorn gick? Den borde kanske också hållas lika hög under avfrostningen. Gör den det?

mvh

PS Läste en artikel i helgen om behovsstyrd ventilation och där beskrivs att för att få en bra behovsstyrd ventilation skulle man egentligen också ha så kallad närvarodetektering och mätning av co2 halten i luften.

Citera
http://energiakademin.fastighetsagarna.se/atgardsbeskrivningar/installationer/behovsstyrd_ventilation

CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Trubbnos

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #106 skrivet: 07 november 2011, 14:06:09 »
Ja finns tex på skolor mm, och frekvensstyrda motorer, och spjäll som stryper varje lokal då ingen finns där.

Och tex gympahallen kör med närvaro samt Co givare.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #107 skrivet: 07 november 2011, 18:03:05 »
Krambriw


Fläktsynken gör att pumpens mjukvara aktiverar hastighet nr 2 på fläkten!
Lägger man in 5% på hast 2, kommer fläkten att gå med 5% varje gång kompressorn står still.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #108 skrivet: 07 november 2011, 18:15:44 »
Tack, det var det var ju bra och det var vad jag också antog. Det betyder att kompressorn får tillräckligt med luft för att gå effektivt eftersom den då kör på den "normala hastigheten" som den ställts in för när den "pumpar" (förutsatt att "normal hastighet" är tillräcklig)

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #109 skrivet: 07 november 2011, 18:53:04 »
Nibe ställer INTE in fläktsynken. Med det som är levererat, går fläkten dygnet runt på det förinställda för fastigheten värde. Oftast nåt mellan 60 och 90%.

Att aktivera fläktsynken och lägga i den hastighet typ 8% är bara vårat, här på forumet hittat påfund. Själv vet jag inte om den är famtagen till att kunna ha högre, eller lägre hastighet på fläkten. Ett tag hade jag den med aktiverat. Men tyckte att avfrostningarna tog för lång tid. Därför deaktiverades denna och nu kör jag hela tiden med 33% på fläkten.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #110 skrivet: 07 november 2011, 19:03:08 »
ok, tack

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad pjoffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #111 skrivet: 07 november 2011, 20:01:11 »
offtopic:  Ingen med kraftigare frånluftsvärmepump (Nibe 750 eller Comfortzone) som testat att blanda in en del uteluft tillsammans med frånluften? Tycker att det borde finnas en hel del att vinna på det om man t.ex har ett nergrävt markrör och drar en del luft via den vägen. Blir väl iofs en del krångel att bygga en sån lösning. På vintern skulle man då kunna ha ett spjäll som man öppnar mot markröret så man drar en del luft den vägen. Man borde då slipper sänka fläkthastigheten så mycket och får samtidigt mer effekt ur flvp'en samt mindre kalluft som dras in i huset.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #112 skrivet: 07 november 2011, 20:28:19 »
Eftersom 750 blåser ut en avluft på minus 15 , 17 grader, skulle det räcka att ha en justerbar T koppling på frånluften. Även vid 0 grader ute, vare det fördelaktigt att dra in den kalla luften istället för att tömma huset på den varma. Man skulle kunna kmpensera det med större volym av luft.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad pjoffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #113 skrivet: 07 november 2011, 20:33:45 »
Ja exakt, och vill man ta det ett steg längre så kan koppla på ett markrör eller en luftsolfångare (som tokjan) för att förvärma den luften.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #114 skrivet: 07 november 2011, 21:45:24 »
Det har man diskuterat redan. När jag hette kamilenski ;)
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad pjoffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #115 skrivet: 07 november 2011, 22:03:30 »
Jo jag vet att det varit uppe tidigare, var bara lite nyfiken på om någon hade testat det med någon kraftfullare flvp.  :)
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #116 skrivet: 07 november 2011, 22:35:28 »
Det har man diskuterat redan. När jag hette kamilenski ;)

Kul, varför byter man nick  ???
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #117 skrivet: 07 november 2011, 23:15:08 »
Och apan heter trubbnos, ingen ordning här...

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #118 skrivet: 07 november 2011, 23:18:11 »
Och apan heter trubbnos, ingen ordning här...

Nu vet man varken in eller ut  :o

Kan det vara för den hårda mobbingen han blev utsatt för.

No har feelings, men vore det inte för den låga takhöjden jag har på 208cm så hade jag kunna bjuda pengar för den pumpen  :)
« Senast ändrad: 07 november 2011, 23:31:04 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #119 skrivet: 07 november 2011, 23:39:41 »
Det kallas digital ansiktslyft operation ;)
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!